Znaleziono 69 wyników

Wyszukiwanie zaawansowane

autor: wiktor48
14 maja 2013, 10:38
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 27462

Re: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni

Podał Pan, ze wentylator pobiera 200W... Takiej mocy wentylator to przy żwirowcu - maksymalnie 300m3/h - 300m3/h Szczerze powiedziawszy - tego zdrowy na umyśle człowiek nie wymyślił! Pozdrawiam - i radziłbym pomyśleć zanim się coś napisze! Myslalem ze Pan przestal byc agresywnym ale sie pomylilem P...
autor: wiktor48
14 maja 2013, 9:48
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 27462

Re: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni

Jeszcze raz zapytam: Jak Pan zmusi ciepłe powietrze by płynęło w dolnej ( najchłodniejszej części żwirowca? Teraz nie widze agresji - wiec odpowiadam: Na rysunku j/niżej widac z obu bokow zwir o wiekszej granulacji 50-100mm. W srodku widac zwir o mniejszej granulacji 16-32mm. W dolnej czesci zwir 1...
autor: wiktor48
14 maja 2013, 8:25
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 27462

Re: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni

Przypomnę jakie rozważamy rozwiązanie: do chłodzenia tylko małej części domu - jedno pomieszczenie piwniczne (40m3) z komputerami To prawda troche "wyjechalem poza temat" - przepraszam Ponad to powietrze z GWC napływa oczyszczene z alergenów itp Wg mnie to pomieszczenie w ogóle nie wymaga...
autor: wiktor48
13 maja 2013, 17:42
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 27462

Re: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni

Tu musze sie z wszystkim zgodzić nt budowy GWC. Mam drobne uwagi - moze nie istotne? Na temat "klimatyzatorów w tej cenie" to nie bardzo rozumiem. Jeżeli do klimatyzowania domu np o powierzchni uzytkowej 200m2 trzeba do pokonania małego oporu zwiru w GWC wentylator o mocy +/- 200W. To co t...
autor: wiktor48
13 maja 2013, 15:08
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Jaką klimatyzację zamontować w domu?
Odpowiedzi: 200
Odsłony: 241807

Re: Jaką klimatyzację zamontować w domu?

Zapomniałem dodac - GWC dostarcza czyste schlodzone powietrze z zewnatrz. Nie miesza w kolko zużytego powietrza.
autor: wiktor48
13 maja 2013, 15:01
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 27462

Re: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni

To chyba ktoś ma kłopoty z liczeniem. Tu prawie wszystko jest pomnozone x 2 - czy ma ktos w tym interes??? - po co duża koparka? Na dodatek ma jeszcze pracowac 2h dla wykopania 12,5m3 ? - dlaczego ma byc 20m3 wywiezione? Sporo sie zostawia na góre wymiennika +/- 0,5m dla przykrycia żwiru ? - po co ...
autor: wiktor48
13 maja 2013, 11:39
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Jaką klimatyzację zamontować w domu?
Odpowiedzi: 200
Odsłony: 241807

Re: Jaką klimatyzację zamontować w domu?

Polecam wykonanie zwirowego Gruntowego Wymiennika Ciepla - jego parametry sa wystarczajace zeby zapewnic pelnowartosciowa (normatywna) klimatyzację. Koszt eksploatacji to tylko przesył powietrza przez warstwe żwiru (dla domu jednorodz. o pow.200m2 to +/- 200W) a nie jego chłodzenie kilkoma kilowatam...
autor: wiktor48
13 maja 2013, 11:25
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: GWC + rekuperacja - duży dom jednorodzinny
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 26916

Re: GWC + rekuperacja - duży dom jednorodzinny

Prawdopodobnie zrezygnuję z sytemu firmy Rehau (z uwagi na koszty) na rzecz wymiennika glikolowego. ... Prosze przemyslec wykonanie zwirowego GWC (inna jego nazwa to "samoczyszczacy filtr zwirowy") ta nazwa wskazuje na jego bezobslugowa prace. Porównanie kosztów jego budowy z rurowym Reha...
autor: wiktor48
13 maja 2013, 11:03
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 27462

Re: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni

Najtaniej wyjdzie wykonanie wykopu 2x2,5m na gleb. 2,5-3m (zależy od rodzaju gruntu rodzimego) wsypac do niego +/- 10m3 zwiru wykonac z zwyklych PCV rury fi 160mm i czerpnię. Wykonałem projekt zwirowego GWC z jego realizacją do chłodzenia kontenera przy maszcie GSM jednego z operatorów komorkowych. ...
autor: wiktor48
30 paź 2012, 10:23
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Gruntowy Wymiennik Ciepła - GWC
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 35931

Re: Gruntowy Wymiennik Ciepła - GWC

Nie bede polemizował - bo to jest bez sensu
Żwirowe GWC same się bronią:
Tu sa linki do ankiet uzytkownikow zwirowego GWC:
http://www.eis.pl/vtx1800/ankieta1.jpg
http://www.eis.pl/vtx1800/ankieta2.jpg
http://www.eis.pl/vtx1800/ankieta3.jpg
http://www.eis.pl/vtx1800/ankieta4.jpg
autor: wiktor48
30 paź 2012, 10:12
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Gruntowy Wymiennik Ciepła - GWC
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 35931

Re: Gruntowy Wymiennik Ciepła - GWC

Nie bede udawadniał że nie mam garbu - ale to warto przeczytać nt przeprowadzonych badań: http://www.instalator.pl/archi/2006/mi2(90)/18.pdf http://www.instalator.pl/archi/2006/mi2(90)/19.pdf Znalazlem w fachowym czasopiśmie link nt porównania kosztów wykonania rurowego i żwirowego GWC: http://www.i...
autor: wiktor48
30 paź 2012, 9:42
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Gruntowy Wymiennik Ciepła - GWC
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 35931

Re: Gruntowy Wymiennik Ciepła - GWC

Odpowiadam nt poboru prądu. Opór złoża żwirowego GWC to ok 120Pa. Latem przy pełnej wydajności (klimatyzacja) wystarczy wentylator o max mocy 200W.
Porównanie kosztów budowy rurowego i żwirowego GWC jest tu:
http://taniaklima.pl/?p=p_7&sName=rurow ... -co-wybrac
autor: wiktor48
29 paź 2012, 18:31
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4507
Odsłony: 1818724

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Bypass w reku może sterowac przepustnicami jak na schemacie.
Wiecej napisałem w temacie" Gruntowy Wymiennik Ciepła - GWC"

Obrazek
autor: wiktor48
29 paź 2012, 17:49
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Gruntowy Wymiennik Ciepła - GWC
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 35931

Re: Gruntowy Wymiennik Ciepła - GWC

Latem wentylacja domu schodzi na dalszy plan. GWC ma dostarczyć tyle powietrza żeby schłodzić cały dom czyli kilka razy więcej niż jest to potrzebne zimą. Przy objętości domu +/- 450m3 x 1,5wym./h to GWC powinien być na wydajność ok 675m3/h tj ~ 700m3/h Tu jest schemat jak pogodzić mniejsza potrzebę...
autor: wiktor48
19 cze 2012, 11:23
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: naturalna klimatyzacja
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 67794

Re: naturalna klimatyzacja

Sceptyków nie przekonam żadnymi argumentami. Żwirowe GWC samę sie bronią poprzez oceny wieloletnich użytkowników:
http://www.eis.pl/vtx1800/ankieta1.jpg
http://www.eis.pl/vtx1800/ankieta2.jpg
http://www.eis.pl/vtx1800/ankieta3.jpg
http://www.eis.pl/vtx1800/ankieta4.jpg