Znaleziono 274 wyniki

Wyszukiwanie zaawansowane

autor: ble22
12 lis 2010, 22:54
Forum: Fundamenty
Temat: pogłebienie piwnicy do poziomu posadowienia ławy jak zrobić?
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 8077

Re: pogłebienie piwnicy do poziomu posadowienia ławy jak zro

Według aktualnych norm ława powinna stać minimum 50cm poniżej poziomu posadzki (jest to minimalna wartość zagłębienia Dmin). Jeśli planuje się palowanie łąwy to można zejść i niżej, ale palowanie to już robota specjalistyczna i dość droga, koszty zależą od rozwiązania, ilości i głębokości pali. Na t...
autor: ble22
08 lis 2010, 20:43
Forum: Stropy
Temat: jaki moduł?
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 10437

Re: jaki moduł?

Co do szerokości podciągu to w zasadzie minimalne wymiary określa Ci norma: "PN-EN 1992-1-2 Eurokod2: Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-2: Reguły ogólne Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe" a dokładnie rozdział piąty tablica 5.5 i 5.6, dla metody uproszczonej. To co jest w t...
autor: ble22
07 lis 2010, 22:39
Forum: Stropy
Temat: jaki moduł?
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 10437

Re: jaki moduł?

Strop DZ-3 ma rozpiętość modularną od 2.4 do 6.0m w odstępach co 0.3m z wyłączeniem rozpiętości 3.3m i 5.7m. Natomiast rozstaw osiowy belek stropowych wynosi 0.6m. Jeśli chodzi o rozpiętości modularne to ograniczeniem są długości produkowanych belek, niby można je przycinać, ale to nie zalecane i pr...
autor: ble22
07 lis 2010, 18:14
Forum: Ściany
Temat: OSB
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 2505

Re: OSB

Nie zagłębiając się w koszta, tylko w aspekty użytkowe to ważne jest to co jest pod OSB, jeśli są tam tylko słupki na stykach i w połowie każdej płyty + jeszcze jakieś stężenia poziome to OSB 10mm jest moim zdaniem zbyt wiotka jak na tynk (który może się potem kruszyć i pękać). GK będzie zdecydowani...
autor: ble22
06 lis 2010, 19:05
Forum: Fundamenty
Temat: Czy dom musi "siąść"?
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 18626

Re: Czy dom musi "siąść"?

Rys spowodowanych nierównomiernym osiadaniem można uniknąć, wystarczy wykonać tylko odpowiednio sztywny fundament i odpowiednio sztywne wieńce, wtedy budynek może się przechylić jako całość, ale rysy się nie pojawią. Drugim sposobem który pozwala zapobiec rysowaniu się budynku jest duża powierzchnia...
autor: ble22
03 lis 2010, 18:22
Forum: Więźba dachowa
Temat: Pomoc w obliczeniu obciążeń więźby dachowej (projekt budow)
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 15598

Re: Pomoc w obliczeniu obciążeń więźby dachowej (projekt bud

Zaopatrzyć się w podręcznik "Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie" dość dobra książka na początek. Niestety nawet jej najnowsze wydanie jest pisane na podstawie polskich norm. Teraz już obowiązują normy europejskie, najlepiej było by mieć i tą książkę i normy, postępować...
autor: ble22
31 paź 2010, 12:55
Forum: Ściany
Temat: Styropian YETICO
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 7805

Re: Styropian YETICO

Oczywiście zapłata powinna być, z tą różnicą że w tym przypadku to wykonawca powinien zapłacić za zniszczony materiał...
Na temat styropianu YETICO się nie wypowiadam bo jeszcze nie miałem z nim do czynienia.
autor: ble22
31 paź 2010, 12:52
Forum: Stropy
Temat: duża dziura w suficie
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 12785

Re: duża dziura w suficie

Dziura dziurą, a tu by trzeba było poznać przyczynę wypadnięcia tej cegły, żeby zapobiec ewentualnemu dalszemu sypania się stropu. Jeśli to jest płaska płyta ceglana (strop Kleina) to wypadnięcie jednej cegły od dołu raczej niczym nie grozi, a jeśli jest to strop ceglany łukowy (strop odcinkowy) to ...
autor: ble22
25 paź 2010, 18:19
Forum: Stropy
Temat: Strop teriva czy lany ?
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 44773

Re: strop teriva czy lany ?

Oba stropy muszą spełniać wymagania dla budownictwa mieszkaniowego (niewysokościowego), to znaczy muszą zapewniać nośność ogniową, szczelność oraz izolacyjność pożarową na poziomie 60 minut. Teriva spełnia te wymagania (bo musi inaczej nie była by dopuszczona do użytku), natomiast strop monolityczny...
autor: ble22
24 paź 2010, 8:53
Forum: Fundamenty
Temat: Zbrojenie fundamenów
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 5703

Re: Zbrojenie fundamenów

Lepiej dać po równo mniej więcej po 7cm od góry i od dołu ławy, wydatek na beton będzie minimalnie większy, a nie będzie żadnego problemu z korozją zbrojenia :)
autor: ble22
22 paź 2010, 21:58
Forum: Stropy
Temat: Strop teriva czy lany ?
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 44773

Re: strop teriva czy lany ?

Na taką adaptację zgodę musi wyrazić autor projektu (ma on do niego prawa autorskie i grzebanie w projekcie może odbywać się tylko za jego zgodą) dodatkowo nowy strop monolityczny wymaga zaprojektowania przez uprawnionego konstruktora (koszt około 1000 pln). Pękanie terivy w wyniku oddzielenia się p...
autor: ble22
22 paź 2010, 21:35
Forum: Fundamenty
Temat: Zbrojenie fundamenów
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 5703

Re: Zbrojenie fundamenów

Ma, bo wymiary strzemion definiują rozstaw zbrojenia głównego w ławie (zbrojenie główne w narożach strzemion). Jeśli te 5 cm doszło po szerokości to raczej nie będzie problemu z minimalną otuliną zbrojenia, ławy są szersze niż 40cm. Natomiast jeśli te 5 cm doszło po wysokości to przy ławie niższej n...
autor: ble22
18 paź 2010, 11:14
Forum: Fundamenty
Temat: Zbrojenie fundamenów
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 5703

Re: Zbrojenie fundamenów

A jakie wysokie są te fundamenty? Zastanawia mnie też skąd Ci się wzięła tak dokładna wartość przemarzania :P
autor: ble22
07 paź 2010, 19:11
Forum: Fundamenty
Temat: fundamenty monolityczne
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 28296

Re: fundamenty monolityczne

Pewnie że mogę, ale ława to nie ściana, dla ławy obowiązuje inny schemat statyczny niż dla ściany, ściana jest w zasadzie ściskana osiowo, a odsadzka w ławie to wspornik.
autor: ble22
07 paź 2010, 17:43
Forum: Fundamenty
Temat: fundamenty monolityczne
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 28296

Re: fundamenty monolityczne

Nie zapominaj że ława po wykonaniu ściany fundamentowej ma dwie odsadzki, które są w rzeczywistości wspornikami obciążonymi od dołu odporem gruntu i naprężenia w ławie zależą od przyłożonego obciążenia (jaka wartość, czy jest ono na mimośrodzie) , wysokości ławy, długości odsadzki, oraz od tego czy ...

Wyszukiwanie zaawansowane

Gotowe projekty domów