Cześć, zamontowałem ostatnio u siebie okna 3-szybowe z nawiewnikami jednak okazało się że w jednym z pokoi nawiewnik muszę zakleić ze względu na hałas (plac zabaw, ruchliwa ulica). Użyłem do tego silikonu sanitarnego białego i wypełniłem grubą warstwą dziury w skrzydle (z obu stron) oraz w ramie (od...
Chciałbym szybko wyciszyć sufit w bloku z wielkiej płyty. Odgłosy jakie słychać to przede wszystkim przesuwanie mebli. Zależy mi żeby wyciszenie było szybkie i tymczasowe bo nie planuję długiego mieszkania w tym bloku. Jednocześnie nie oczekuję też całkowitej ciszy a powiedzmy ograniczenie głośności...
Producent tych wentylatorów chwali się, że jest on "najcichszy na rynku, jedynie 32dB(A) przy 60m3/h;" Ale pewnie w sklepie jednak ich bym nie słyszał, zwłaszcza w jakimś większym. W mieszkaniu jest jednak dużo ciszej.
Nawietrzaki faktycznie mam zakurzone, mieszkam w miejscu gdzie dość mocno się kurzy, a jeszcze nie były czyszczone nigdy. Zobaczę czy wpłynie to na ich wydajność. Zastanawiam się też nad zmianą nawietrzaków na inne, o większym przepływie powietrza. Rzeczywistych parametrów nawietrzaków faktycznie ni...
Dociąganie drzwi do ościeżnicy przy przekręceniu kluczem drugi raz to podobno nie błąd, a funkcja tych drzwi - tak mi mówił monter. Chodzi o to, żeby przy zamknięciu tego zamka drzwi były bardziej dociśnięte do ościeżnicy.
Nie mam regulacji zamka w ościeżnicy. Czy taka regulacja może być w zamku? Teraz mam tak, że jak przekręcam dolny zamek drugi raz to dociąga on trochę skrzydło do ościeżnicy.
Nie wsunąłem zawiasów zupełnie na maksa, bo wtedy drzwi faktycznie obcierały. Teraz jest ok.
Drzwi do pokoju są prawie zawsze otwarte. A nawet jak je zamykam to mają szczelinę pod spodem, więc szczelne nie są. Dorobię 2 otwory w drzwiach łazienkowych, żeby uzyskać wymagane 200 cm2. Na razie zostawiam drzwi uchylone. Wentylatory dokładnie tak ustawiłem, na stałe. Dlaczego wydajność nawiewnik...
Zwiększyłem docisk skrzydła do ościeżnicy metodą wyżej opisaną. Od strony zawiasów docisk jest teraz maksymalny. Jednak od strony zamka docisk jest mniejszy - mogę spokojnie docisnąć drzwi ręką jeszcze o parę mm. Czy coś takiego jest normalne? Jak mogę zwiększyć docisk jeszcze od strony zamka?
Brak wentylacji. Wentylator nie działa lub jest zbyt mało wydajny. Może po wyjściu z łazienki wentylator po jakimś czasie zatrzymuje się lub klapka zwrotna ogranicza przepływ powietrza. Kontrola wentylacji, która się odbyła mogła nie ujawnić tej lub innej przyczyny problemu. Z tego co widzę skupion...
Wyczytałem, że potrzeba 30 m3/h/osobę. W mieszkaniu mieszkają 2 osoby. Więc 60 m3/h. Czyli albo 2 wentylatory na 1 biegu, albo jeden na 2 biegu (i tak zwykle jest). Wentylatory są sprawne, wyciągają tyle ile producent podał. Nawietrzaki również mają wystarczającą wydajność, żeby podawać świeże powie...
Jedyne co należałoby sprawdzić to jeszcze raz projekt i jego zgodność ze stanem rzeczywistym. Jeśli piony mieszkań powtarzalne to czy podobne objawy mają sąsiedzi. Projekty takich wentylacji są bardzo precyzyjne a podczas eksploatacji należy dbać o prawidłowe działanie w całym pionie rury zbiorczej...