Znaleziono 3 wyniki

Wyszukiwanie zaawansowane

autor: barthi86
08 sie 2014, 11:10
Forum: Hydroizolacje
Temat: Uszkodzenie łączenia izolacji poziomej z pionową
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 12718

Re: Uszkodzenie łączenia izolacji poziomej z pionową

Na tej ścianie co drzwi tylko i fundamenty były odkopywane wysmarowane lepikiem kauczukowym ponad metr w dół + obłożone styrodurem. Czy ewentualne zgrzanie papy na tych schodach coś by dało?
autor: barthi86
08 sie 2014, 10:34
Forum: Hydroizolacje
Temat: Uszkodzenie łączenia izolacji poziomej z pionową
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 12718

Re: Uszkodzenie łączenia izolacji poziomej z pionową

Witam! Tak tylko ten fragment progu co na zdjęciu jest uszkodzony, a o smrodzie to mówiłem gdybym na to zastosował KETZ do renowacji dachów po którym tylko wierzch wysycha, bo jest na nafcie i tym właśnie izolowałem te drzwi balkonowe z zewnątrz(ketz + nierdzewka), woda się nie przebije. http://stat...
autor: barthi86
07 sie 2014, 11:55
Forum: Hydroizolacje
Temat: Uszkodzenie łączenia izolacji poziomej z pionową
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 12718

Uszkodzenie łączenia izolacji poziomej z pionową

Witam! Mam problem z wilgocią w salonie, salon przeszedł generalny remont 1,5 roku temu( obniżenie podłogi o 15 cm na sam spód dałem keramzyt, później cienka wylewka, papa termozgrzewalna fundament szybki profil SBS na całą podłogę z bokami i właściwa wylewka, łączenie poziomej z pionową przy użyciu...