Re: Jak prosto iwybudować do zużywający poniżej 10kWh/m2 roc

Zakładając że użyję przewodów średnicy 80mm to dla przepływu 360m3/h /5 mamy 72m3/h na kanał czyli V w kanale 3.98m/s 420m3/h /5 mamy 84m3/h na kanał czyli V w kanale 4.64m/s 540m3/h /5 mamy 108m3/h na kanał czyli V w kanale 5.97m/s Tylko na najwyższym biegu przekraczamy granicę 2-5m/s ale to prędko...
autor: marceli80
21 kwie 2014, 10:59
Forum: Dom energooszczędny i dom pasywny
Temat: Jak prosto iwybudować do zużywający poniżej 10kWh/m2 rocznie
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 68340

Re: Jak prosto iwybudować do zużywający poniżej 10kWh/m2 roc

Czyli na 150m2 zakładając max 30kWh/m2 rocznie mamy 4500kWh/150dni=30kWh/dzień czyli potrzebna moc grzewcza to 1.25kWh. Tak małych kanałówek nie znalazłem. Weźmy np. Klimatyzator kanałowy Mitsubishi SEZ-KD25VAQ/SUZ-KA25VA INVENTER PREMIUM o wydajności chłodniczej 2,5kW, wydajności grzewczej 2,9kW. d...
autor: marceli80
20 kwie 2014, 12:31
Forum: Dom energooszczędny i dom pasywny
Temat: Jak prosto iwybudować do zużywający poniżej 10kWh/m2 rocznie
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 68340

Re: Jak prosto iwybudować do zużywający poniżej 10kWh/m2 roc

Znalazłem przykładowy klimatyzator kanałowy CAC INVERTER Samsunga MSP spręż do 140Pa Moc chłodnicza : 7,1kW Moc grzewcza : 8,0kW Wydajność wentylatora: bieg wysoki/średni/niski 22,00/20,00/17,50 m3/min czyli jak dobrze rozumiem: 1320/1200/1050 m3/h Jaka jest zasada doboru przewodów? Czy tak samo jak...
autor: marceli80
16 kwie 2014, 11:43
Forum: Dom energooszczędny i dom pasywny
Temat: Jak prosto iwybudować do zużywający poniżej 10kWh/m2 rocznie
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 68340

Re: Jak prosto iwybudować do zużywający poniżej 10kWh/m2 roc

W 2012 - ( po pierwszej zimie a to nie 30 lat) 1.1 okazały się nieszczelne, ciepły zalewały... Gdzieś czytałem o tym. Moja wersja to Aircycle 1.2 Intelligent +Bypass, podobno poprawiona, leży już i czeka w garażu. Swoją drogą jakie są Pana doświadczenia z PCi kanałowymi i split? Wspomniał Pan ... c...
autor: marceli80
16 kwie 2014, 9:37
Forum: Dom energooszczędny i dom pasywny
Temat: Jak prosto iwybudować do zużywający poniżej 10kWh/m2 rocznie
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 68340

Re: Jak prosto iwybudować do zużywający poniżej 10kWh/m2 roc

Tomasz_Brzeczkowski pisze:A wie Pan dlaczego są przecenione ?

Nie mam pojęcia. Piszą, że niby na 30-stą rocznicę.
autor: marceli80
16 kwie 2014, 7:16
Forum: Dom energooszczędny i dom pasywny
Temat: Jak prosto iwybudować do zużywający poniżej 10kWh/m2 rocznie
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 68340

Re: Jak prosto iwybudować do zużywający poniżej 10kWh/m2 roc

2 - zbrojenie i wylewka a w niej kable grzewcze do każdego pomieszczenia z automatyką ... 4- Powietrzna pompa ciepła na prąd stały lub z inwerterem w wersji kanałowej z COP zimowym 3 czy nawet 4 grzejąca lub chłodząca powietrze w pokojach poprzez kanały jak na zdj http://static.urzadzone.pl/gallery...
autor: marceli80
15 kwie 2014, 12:32
Forum: Dom energooszczędny i dom pasywny
Temat: Jak prosto iwybudować do zużywający poniżej 10kWh/m2 rocznie
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 68340

Re: Jak prosto iwybudować do zużywający poniżej 10kWh/m2 roc

Tomasz_Brzeczkowski pisze: To nie promocja a przecena.

Ale znaczna :)
Poprosze o jakieś podpowiedzi odnośnie kanałówki.
autor: marceli80
15 kwie 2014, 12:03
Forum: Dom energooszczędny i dom pasywny
Temat: Jak prosto iwybudować do zużywający poniżej 10kWh/m2 rocznie
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 68340

Re: Jak prosto iwybudować do zużywający poniżej 10kWh/m2 roc

Z tym 750m3/h to może przesadziłem, dopiero poznaje system. Na podłogę wejdzie teraz ok.35cm styropianu. Specjalnie wybierałem 10cm piachu w sobotę zalewali beton. http://static.urzadzone.pl/gallery/7833/0_fedd84ccc5bbd6ec0ed87c2c17337b91e0dc430e.jpg Wykończenie podłogi będzie różne w salonie i sypi...
autor: marceli80
15 kwie 2014, 7:50
Forum: Dom energooszczędny i dom pasywny
Temat: Jak prosto iwybudować do zużywający poniżej 10kWh/m2 rocznie
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 68340

Re: Jak prosto iwybudować do zużywający poniżej 10kWh/m2 roc

Panie Tomaszu uważam że powinno się izolować budynki więc postanowiłem wykończyć swój wg.Pana wskazówek. Pisałem o tym w innych wątkach, u mnie na gruncie będzie teraz 35cm styropianu, na ścianach od wewn.ALUFOX i grubiej w dachu. Po przeczytaniu wątku "Sam robię wentylację mechaniczną" za...
autor: marceli80
04 kwie 2014, 10:54
Forum: Ściany
Temat: izolacja od wewnątrz
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 91529

Re: izolacja od wewnątrz

Masz normę NF 40 i zalecane wartości U dla przegród. Czemu robisz inaczej? Trzymaj się tych proporcji. Najgorszy masz dach i ściany przez który ucieka najwięcej ciepła. Będę się starał zejść poniżej NF40 bliżej NF15. Zastanawiam się ciągle jaki zrobić kominek i jak zrobić wentylację okapu kuchenneg...
autor: marceli80
01 kwie 2014, 8:38
Forum: Ściany
Temat: izolacja od wewnątrz
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 91529

Re: izolacja od wewnątrz

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Zastanawia mnie jak Pan to policzył nie znając współczynników przenikania ciepła?


To proste, wybiera sie z rozwijanej listy material ktory sie chce użyć.
Podejrzewam, że wiarygodnośč ok 70% jak wszytkiego w naszym kraju.

Panie Tomaszu jak wykożystać kominek do ogrzewania w domu izolowanym?
autor: marceli80
31 mar 2014, 20:49
Forum: Ściany
Temat: izolacja od wewnątrz
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 91529

Re: izolacja od wewnątrz

Policzyłem przykładowe wsp.U dla moich przegród na tej stronie http://www.u-wert.net i otrzymałem : U=0,135W/m2xK podłoga (25cm styropianu) U=0,140W/m2xK ściany (10cm styro->25cm mur->5cm wełny->folia->G-K) U=0,147W/m2xK dach (16cm styro->5cm PUR ZK->folia->G-K) Ja obecnie nie mam żadnej izolacji wi...
autor: marceli80
30 mar 2014, 18:06
Forum: Ściany
Temat: izolacja od wewnątrz
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 91529

Re: izolacja od wewnątrz

... Nie bierz Brzęczkowskiego poważnie. Pieprzy bez sensu. Ma jakieś tam swoje teorie, niczym nie poparte z których wszyscy się śmieją. U przegród zależy od tego jaki dom chcesz wybudować. Wg powszechnie stosowanej nomenklatury dom energooszczędny ( więcej mam nadzieję nie bierzesz pod uwagę) czyli...
autor: marceli80
27 mar 2014, 9:28
Forum: Ściany
Temat: izolacja od wewnątrz
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 91529

Re: izolacja od wewnątrz

10kWh/m2 - to poniżej 0.1W trzeba zejść . Już od trzech lat mam instalacje w domach 0.08W/m2xK podłoga ściana dach/ Czyli według tego kalkulatora trzeba pogrubić ocieplenie: z 25 do 35 cm styro na podłodze. z 10 do 20 cm styro na zewn. z 5 do 12 cm PUR na dachu wtedy wychodzi na każdej przegrodzie ...