Ja posiadam taki piec no może nieco mniejszy bo 19kW ale ten sam palnik ekoenergia. Wcześniej jak poczytasz podawałem swoje ustawienia. Może będą Tobie pomocne. Możliwe jest również że masz za duży ciąg kominowy
U mnie w obecnej chwili zużycie 18 kg (opał pół na pół eko z miałem). Temperatura na piecu 55, obieg mieszacza 50 przy obniżeniu 40, temperatura CWU 43. Utrzymywana temperatura poprzez pilota G 22,5. Dla przypomnienie piec 19kW, powierzchnia 130m2. W obecnej chwili temperatura na dworze dzień -10st ...
W odpowedzi dla kolegi Slan Nastawa temperatury kotła - 55 stopni dla 100% Czas przerwy i Bieg dmuchawy - 25 sekund - 20 bieg dla 1% Czas przerwy i Bieg dmuchawy - 2:30 minut - 3 bieg dla podtrzymania Czas przerwy i Czas przedmuchu - 10 sekund - 8 minut - 1 krotność Czas podawania - 6 sekund Nastawa...
Hej Ad1 Jak wiadomo temperatura rzeczywista obiektu (kotła) dąży do temperatury zadanej a tym samym oscyluje (przebieg sinusoidalny) wokół niej. Prościej zwiększając człon KI przyśpieszasz działanie PID przy spadku temperatury kotła w zależności do temperatury zadanej. Np. masz ustawione parametry d...
Witam Człon KI jest to wzmocnienie części całkującej w algorytmie regulatora PID. Algorytm regulatora PID zawiera trzy oddzielne stałe parametry i dlatego czasami bywa nazywany regulatorem z trzema członami: proporcjonalnym, całkującym i różniczkującym, oznaczonymi odpowiednio P, I, D. Działanie tyc...
Hej Głowicę palnika zdejmujesz, obracasz i uszczelniasz (rowek), potem instalujesz na swym pierwotnym miejscu i odczekujesz do wyschnięcia. U mnie po uszczelnieniu mogłem spokojnie zmiejszyć wydajność dmuchawy z 25 na 17. Jeżeli chodzi o PILOT G będzie działał. Mam ten sam SOFT (moduł i panel) Jeżel...
Mam ten sam kocioł co ty BartekSta Ogrzewam 130m2 + zasobnik CWU 140l - w obecnej chwili palę miałem węglowym (ok. 6 lub 7 kg na dobę). Obecnie w dzień tryb pracy LATO a w nocy zmieniam na tryb ZIMA. Zawór czterodrogowy ustawiony na 40*C. Piec wspomagany PILOTEM G Jeżeli to nowy dom to zużycie będzi...
Hej Czas zmienia sie w ustawieniach serwisowych. Pod kodem 99 są ustawienia producenta. Z tego co ja pamiętam to nie ma opcji wyłączenia zegara. Ja jedynie miałem problem, że po zaniku zasilania zegar się resetował. Powodem resetu ustawień zegara była wyeksploatowana bateria w sterowniku, która umie...
Witam
Az o taka wartość trzeba byli skalibrowac. Ja porownywalem z domowa stacja pogodowa i różnica byla o 0,4 stopnia tak wiec skorygowalem o -0,4 stopnia. Ale szkoda ze nie można podświetlenia skorygować dużo bardziej lub nie ma wygaszacza LCD.
Witam Pierwsze wrażenia z użytkowania PILOTA G jak najbardziej pozytywne. jak na razie jestem na etapie testowania w miare możliwości. Z tego co zauważyłem tak na gorąco :) przy sterowaniu tempraturą pomieszczenia jak dla mnie wskazania temperatury pomieszczenia są troszeczkę za mało stabilne. Wysta...
Witam serdecznie Pilocik dotarł wczoraj. Było małe zamieszanie z komunikacją ale poradziłem sobie po paru kombinacjach. Prawdopodobnie jedna z RJ nie była precyzyjnie zarobiona dlatego pilot nie mógł nawiązać połączenia z sterownikiem. Zrestartowałem system, podpinałem pilota pod oba gniazda RJ w st...