Znaleziono 14 wyników

Wyszukiwanie zaawansowane

autor: Andrzej_monter_g/k
17 lip 2016, 14:03
Forum: Poddasze
Temat: pękające sufity-pomóżcie , doradźcie
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 7478

Re: pękające sufity-pomóżcie , doradźcie

Są to pęknięcia typowe przy niezastosowaniu połączenia ślizgowego pomiędzy płytą g/k a ścianą murowaną. W tym przypadku wina spoczywa absolutnie po stronie montera suchej zabudowy. Sądząc po rodzaju pęknięć na pierwszym i trzecim zdjęciu, została zaszpachlowana siatka/taśma, która jest wywinięta zar...
autor: Andrzej_monter_g/k
11 lis 2013, 20:33
Forum: Poddasze
Temat: Przyczyny powstawania pęknięć i rys w suchej zabudowie
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 12136

Przyczyny powstawania pęknięć i rys w suchej zabudowie

Postanowiłem wstawić na forum jeden z moich artykułów, który ukazał się 5 listopada na moim blogu. Jest to pierwsza część mówiąca o problemach związanych z powstawaniem pęknięć i rys w suchej zabudowie. Omawiam w nim wpływ zmian klimatycznych pomieszczeń na sucha zabudowę jako jedną z przyczyn powst...
autor: Andrzej_monter_g/k
11 lis 2013, 12:29
Forum: Wnętrza na poddaszu
Temat: Pokój Na Poddaszu Co i jak?
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 25311

Re: Pokój Na Poddaszu Co i jak?

Na początku musisz wszystko zaplanować - to po pierwsze. Gdzie mają być ściany, gdzie drzwi, a może mała łazienka. Jak widzisz u siebie oświetlenie, czy sufit chcesz opuścić itp. To wszystko składa się na Twój pokój. Oczywiście najłatwiej sucha zabudowa :lol: Jeśli będziesz miał pytania, to pytaj Po...
autor: Andrzej_monter_g/k
11 lis 2013, 12:18
Forum: Poddasze
Temat: Adaptacja poddasza
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 7924

Re: Adaptacja poddasza

Witam! Mam następujące pytanie. W jaki sposób ocieplić adaptowane poddasze, kiedy krokwie są zacieńkie, aby zmieścić w nich wełnę mineralną albo styropian. Z góry dziękuje Myślę,że w tym pytaniu chodzi o to, że krokwie są za wąskie np. 15 cm. Moja propozycja nabić dechy na krokwie (z boku krokwi) n...
autor: Andrzej_monter_g/k
11 lis 2013, 11:41
Forum: Poddasze
Temat: Pokój ze strychu
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 28566

Re: Pokój ze strychu

No właśnie nie do końca zrozumiałem twoją wypowiedz., czy Ty chcesz wydzielić tylko jakąś część strychu na pokój, czy chcesz zaadoptować cały strych ? Pytanie drugie, czy podłoga jest w całości drewniana ? Może również warto pokusić się o wykonanie łazienki przylegającej do pokoju jeśli masy wystarc...
autor: Andrzej_monter_g/k
10 wrz 2013, 10:40
Forum: Dachy
Temat: Izolacja dachu płytami warstowymi
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 8892

Re: Izolacja dachu płytami warstowymi

Postawiłbym zdecydowanie na wełnę o współczynniku przewodzenia ciepła L 0,032 W/mK.

Andrzej





http://plyty-gipsowe-porady-montera.pl/
autor: Andrzej_monter_g/k
10 wrz 2013, 10:31
Forum: Dachy
Temat: Jak wygląda prawidłowe ocieplenie poddasza + materiały?
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 57475

Re: Jak wygląda prawidłowe ocieplenie poddasza + materiały?

Dość szczegółowe pytania, to bardzo dobrze. Ja powiem coś niecoś o paroizolacji - folia paroizolacyjna. Paroizolacja musi być bezwzględnie ułożona na całym poddaszu i nie ma tu znaczenia, czy są to pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, czy nie. Chroni ona przed przedostawaniem się wilgoci do str...
autor: Andrzej_monter_g/k
10 wrz 2013, 9:52
Forum: Dachy
Temat: Jak ocieplić poddasze?
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 30656

Re: Jak ocieplić poddasze?

Poza doborem materiału izolacyjnego jest jeszcze jedna ważna sprawa. Powietrze z pomieszczeń ogrzewanych - znajdujących się poniżej poddasza nieużytkowego nie może się przedostawać na to nieużytkowe poddasze - zastosować należy więc folię paroizolującą. oddzielającą te dwa pomieszczenia. Jeśli nie b...
autor: Andrzej_monter_g/k
09 wrz 2013, 20:47
Forum: Błędy budowlane
Temat: błedy budowlane, błędy wykonawcze
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 468717

Re: błedy budowlane, błędy wykonawcze

Częste błędy popełniane przy wykonywaniu ścianek z płyt g/k
http://plyty-gipsowe-porady-montera.pl/ ... -w-montazu
autor: Andrzej_monter_g/k
09 wrz 2013, 20:38
Forum: Ściany
Temat: Ścianki działowe - z czego ?
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 89306

Re: Ścianki działowe - z czego ?

W tym przypadku zastosował bym ścianki g/k - lekkie, - łatwe w wykonaniu, - przy zastosowaniu odpowiedniej izolacji ściany ( wełny) oraz profili np. profile MW można uzyskać dobrą izolację akustyczną. Postawienie jednak ścianki na wylewce jest dość dużym kompromisem w izolacyjności akustycznej. Więc...
autor: Andrzej_monter_g/k
09 wrz 2013, 18:22
Forum: Poddasze
Temat: sufit z kg na stelażach podwójnych
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 24184

Re: sufit z kg na stelażach podwójnych

Przyczyną luzu jaki się tu pojawił jest to, że profile CD są od jednego producenta, a łączniki krzyżowe są od drugiego producenta. Niby wszystko ma swoje normy, a jednak ...... nie zawsze pasuje. Takie łączniki na pewno się nie wypną. Łączników krzyżowych również nie skręca się pchełkami. Pozdrawiam...
autor: Andrzej_monter_g/k
09 wrz 2013, 14:11
Forum: Poddasze
Temat: Docieplenie gotowego poddasza
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 13754

Re: Docieplenie gotowego poddasza

Wydaje się, że najprostszym sposobem byłoby bezpośrednie spytanie poprzedniego właściciela jaką izolację zastosował (współczynnik przewodzenia ciepła) i jakiej grubości jest ta izolacja, czy jest folia paro-izolująca i jakiej firmy. Robienie odkrywki 1 m x 1 m uważam za lekką przesadę, bo może mieć ...
autor: Andrzej_monter_g/k
07 cze 2013, 18:55
Forum: Poddasze
Temat: Ścianki katowe
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 9286

Re: Ścianki katowe

A może najpierw należałoby się dowiedzieć jak duży i ciężki ma być ten grzejnik, a dopiero później rozważać możliwą konstrukcję jaką powinno się wykonać.
autor: Andrzej_monter_g/k
07 cze 2013, 16:17
Forum: Poddasze
Temat: Poddasze izolacja bez ocieplenia
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 4095

Re: Poddasze izolacja bez ocieplenia

Pytanie tylko przed czym ma chronić ta izolacja - wiatrem ?, wilgocią ?