Mam wyjazd na weekend Jakby krótsza pauza i automat nie wypaliły, to do tego węgla wyłącz pid-a Dobierz wówczas parametry ok. 6sekund praca i pauza ok.48sekund nadmuch bez pida powinien wystarczyć ok. 65%, to dopasujesz indywidualnie, ale zacznij od 65%, reszta bez zmian Dzięki Jarecki79 za pomoc. ...
Rzeczywiście nie dopalił węgla i pochłonął o jedno wiadro węgla więcej na dobę. Ustawię bez pid-a, z takimi parametrami jak piszesz. Zobaczę co będzie i napiszę.
Nie mam termostatu pokojowego. Wszystkie grzejniki mają głowice termostatyczne. Jeżeli zmniejszę pauzę, przypuszczam, że będzie problem z dopalaniem węgla. I tak już widzę, że sporo kawałków ląduje w popielniku. Ale przeprowadzę test... Dzisiaj gdy wróciłem z pracy sterownik już piszczał. Na szczęśc...
Marek i rodzajów agregatów jest mnóstwo. Problemem jest wykonanie. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że dwa parametry są bardzo istotne. Jakość prądnicy i moc. Jeżeli prądnica agregatu nie będzie pracować w pełnej i czystej sinusoidzie, pojawią się problemy. Pompy od CO lub CWU buczą i grzeją się, co...
Wczoraj zwiększyłem minimalną moc pieca z 3 do 10. Rano się wyłączył Nie mam już pomysłu. Sytuacja irytująca. Mrozów jeszcze nie ma, a co będzie jak będą ? Da coś wyłączenie algorytmu "PID" ?
Pompa wpięta w sterownik, od samego początku. Zawsze tak szalał, ale w tym roku wybitnie. Chyba problem z węglem... może mniej kaloryczny. Diabli mnie już biorą. Wracam do domu, a ty zimno. Korekcja mocy ?? Czyli min mac zwiększyć do 10% ?? Nie za bardzo rozumie. Ale przeglądne instrukcje... Najchęt...
Witajcie, Dawno mnie tu nie było :) Jarecki79 pomóż ! Szlag mnie trafia z moim sterownikiem Scorpion Plus. Sygnalizuje raz na kilka dni bark przyrostu temperatury i wygasza piec. Da się mu tą funkcje wyłączyć lub zmienić jej parametry ?? Paliwo jest w koszu, nie wiesza się. Jak ręcznie po takiej akc...
Po miesiącu i spadku temperatur poniżej zera mogę tylko powiedzieć, nie jest różowo. Po korektach w ustawieniach, zmniejszeniu ciągu komina, założeniu terminatora ciągu, czyli wykonaniu zalecanych czynności sytuacja przedstawia się następująco. W ostatnich dniach, czyli wtedy kiedy temperatura utrzy...
Na badaniach, prowadzony na ekorecie model 17kW uzyskał średnią t.spalin na poziomie 170st.C, aby stale przy 8h badaniu uzyskać i utrzymać 17kW mocy. 30%mocy to była temp. 102st.C (4,7kW) i normalnie w ocieplonym budynku kocioł powinien się kręcić w okolicach tych 30%mocy. Wyższe temp. spalin to ef...
Chciałem dobrze, a chyba zrobiłem sobie kuku. Przy starym piecu miałem jeden kanał 14x14, ponieważ obawiałem się o ciąg, połączyłem dwa kanały poprzez portki kominiarskie. Tak, że obecnie piec pracuje na dwóch kanałach 14x14, więc ciąg jest znacznie większy i chyba nie jest to dobre. No nie jest to...
A więc dokonałem pomiarów, temperatura na zewnątrz +8 stopni, brak wiatru. Woda C.O. na początku pomiaru miała 45.5 stopni. Spaliny w różnych fazach (temperatura): W fazie spoczynku - wentylator wyłączony - 52 stopnie 46% mocy - 150 stopni 48% mocy - 158 stopni 74% mocy - 190 stopni 84% mocy - 210 s...
Chciałem dobrze, a chyba zrobiłem sobie kuku. Przy starym piecu miałem jeden kanał 14x14, ponieważ obawiałem się o ciąg, połączyłem dwa kanały poprzez portki kominiarskie. Tak, że obecnie piec pracuje na dwóch kanałach 14x14, więc ciąg jest znacznie większy i chyba nie jest to dobre.
Dzisiaj sprawdzę temperaturę tych spalin, zastanawiam się tylko w którym miejscu. Rozumiem, że najlepiej przy wylocie z pieca, tuż przed wejściem do komina ?