autor: zygner
09 gru 2011, 13:55
Forum: Instalacje gazowe
Temat: instalacja kotła gazowego dwufunkcyjnego w miejsce junkersa
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 66925

Re: instalacja kotła gazowego dwufunkcyjnego w miejsce junke

nigdzie nic nie trzeba zglaszać (jeśli wcześniej byl projekt i wydane warunki na starty kociol - to wszystko powinno się znaleźć w gazowni) chyba że jest to blok i doprowadzenie powietrza do kotla chcesz zrobić na ścianie budynku to wtedy administracja lub wspólnota może się przyczepić że dziury w s...
autor: zygner
08 gru 2011, 10:33
Forum: Instalacje gazowe
Temat: Zabudowa rur gazowych na zewnątrz budynku
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 28826

Re: Zabudowa rur gazowych na zewnątrz budynku

ogólnie nie ma przpisu zabraniającego schowania rury pod steropianem, ale też trzeba mieć na uwadze jak kto interpretuje przepisy a interpretują różnie . Najlepjej żeby jakiś czlowiek z uprawnieniami to obejrzał i wydał opinie na piśmie i jaby co jesteś kryty . Przewody instalacji gazowych w piwnica...
autor: zygner
01 gru 2011, 14:23
Forum: Instalacje gazowe
Temat: jaki piec gazowy do domu 220 m kwadr.?
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 17782

Re: jaki piec gazowy do domu 220 m kwadr.?

zakladam że przy takim metrażu są dwie łazienki 4 osoby więc proponuje kociol jedofunkcyjny z zasobnikiem wody ok 26-29kW + zasobnik 150 l . Pomieszczenie min 8m3 ( otwarta komora spalania ) ;6m3 - zamknieta komora . Można tez rozważyć kociol kondensacyjny ( znaczna rożnica na rachunkach za gaz) ale...
autor: zygner
01 gru 2011, 13:43
Forum: Instalacje gazowe
Temat: miedziane rury zalane betonem?
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 19265

Re: miedziane rury zalane betonem?

Te zalane rury to poważny problem Wg przepisów rury miedziane moga być zabudowane lekką zabudową z wentylacją ( tak w skrucie) , Proponuje dla bezpieczeństwa polozyc nową instalacje ( w tym przypadku jest to jedyne wyjście) . Jak byś sie zdecydował slużę radami nr gg 11180916
autor: zygner
20 paź 2007, 18:18
Forum: Instalacje gazowe
Temat: Junkers, vaillant, viessmann czy coś innego?
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 80246

Moim zdaniem ilu użytkowników tyle opini o piecach. Teraz robi się na ilość a nie na jakość . Trzeba patrzeć na to czy ma serwis a po drugie na koszt części zamiennych
autor: zygner
12 paź 2007, 15:41
Forum: Instalacje gazowe
Temat: Doszczelnianie instalacji gazowej
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 45366

proponuje nie kombinować z poksyliną tylko tam gdzie są przecieki przewinąć konopie i potem prezmarować konopie pastą uszczelniającą lub teflon jeśli jest to gaz płyny .