autor: rentix
19 sty 2016, 22:08
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Centralne ogrzewanie w mieszkaniu 50mkw
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 21278

Re: Centralne ogrzewanie w mieszkaniu 50mkw

Kondensat nowej generacji czyli stary turbo (po przeróbkach tańszy kondens .Viessmann i Junkers już maja w swojej ofercie przekształcone turbo w kondensaty,tylko musi być pod kotłem odpływ kanalizacji) do tego instalacja z pp i gęsto uchwyty jeżeli rury pójdą po ścianie żeby się nie obwiesiły.Dobrze...
autor: rentix
19 sty 2016, 18:41
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ogrzewanie podłogowe w łazience w domu z lat 70-tych
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 886

Re: Ogrzewanie podłogowe w łazience w domu z lat 70-tych

Witam A więc zacznijmy od tego że na rurce powrotnej od starego grzejnika należy zamontować zawór RTL (jak ta niemiecka stacja tv :lol: ). Zawór RTL jest potrzebny żeby ograniczyć temperaturę jaka pójdzie na ogrzewanie podłogowe.Po prostu zmniejszyć parametr grzewczy żeby się nie poparzyć na podłodz...
autor: rentix
19 sty 2016, 18:27
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Dodatkowy kaloryfer na poddaszu
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1409

Re: Dodatkowy kaloryfer na poddaszu

Rurę wzbiorczą i przelewową do naczynia wyrównawczego trzeba usytuować w najwyższym miejscu instalacji centralnego ogrzewania.Instalacje odpowietrzającą można zakończyć automatycznymi odpowietrznikami (żeby jej nie przedłużać), a w tym dodatkowym grzejniku zamontować odpowietrznik albo zwykły ręczny...
autor: rentix
29 maja 2011, 9:31
Forum: Instalacje wodne
Temat: PEX TECE
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 6589

Re: PEX TECE

Raczej będzie ciężko z przęjściem bez użycia zaciskarki,a tym bardziej bym nie ryzykował jezeli chcesz to przykryć płytkami.Ale zapytaj w hurtowni instalacyjnej oni czasami wypożyczają narzędzia typowo do montażu instalacji.
autor: rentix
29 maja 2011, 9:25
Forum: Instalacje wodne
Temat: odetną wodę
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 3431

Re: odetną wodę

Najlepiej na przekór.Gratulacje typowo Polskie.Pan i władca posiadłości.
autor: rentix
29 maja 2011, 9:20
Forum: Instalacje wodne
Temat: Słabe zgrzanie rury PP
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 20639

Re: Słabe zgrzanie rury PP

To jest raczej niemożliwe,ponieważ po zgrzaniu kształtki z rurą stanowią całość,zlany ze soba plastik(oczywiście mowa tu o poprawnym zgrzewie).Jedyną możliwością jest pękniecie po przez upadek czegoś na zgrzew,lub rozerwanie przez lód.
autor: rentix
17 mar 2011, 18:09
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: prawdziwego hydraulika mróz się tyka
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 4443

Re: prawdziwego hydraulika mróz się tyka

zamiast wody do próby użyć roztworu wody z glikolem 50/50.nie zamarza do -37
autor: rentix
17 mar 2011, 18:05
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: izolacja rur grzewczych w pokoju
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 8244

Re: izolacja rur grzewczych w pokoju

Izolacja Tubolit
autor: rentix
14 mar 2011, 9:40
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Cena wykonania kotłowni.
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 10159

Re: Cena wykonania kotłowni.

Zależy od regionu,ale przewaznie wychodzi miedzy 1000 a 2000zl.Zależy od skomplikowania kotłowni.
autor: rentix
12 mar 2011, 18:24
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Grzejniki aluminiowe i instalacja (rury) stalowa
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 21071

Re: Grzejniki aluminiowe i instalacja (rury) stalowa

Nic mi niewiadomo zeby były jakies kolizje w łączeniu aluminium z stala.Wiec niepowinno być jakiś problemów z wycieraniem.