Znaleziono 181 wyników

Wyszukiwanie zaawansowane

autor: wiwa
07 mar 2018, 19:29
Forum: Kanalizacja i odwodnienia
Temat: Wymiana kanalizacji w mieszkaniu w bloku
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 4954

Re: Wymiana kanalizacji w mieszkaniu w bloku

Odpływ od wc robi się pod odpływem z wanny. Jeśli odpływ musiałaby być poniżej wc, to musi być w odl. 0,7m od stropu, czyli wypadałoby pod stropem u sąsiada, jeśli nie ma szachtu w którym są prowadzone piony.
autor: wiwa
04 mar 2018, 11:12
Forum: Instalacje wodne
Temat: Podłączenie wody do domu
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 6848

Re: Podłączenie wody do domu

Ceny zależą od regionu. Najlepiej dowiedzieć się w lokalnych wodociągach. Często projektanci i wykonawcy zostawiają tam swoje wizytówki.
autor: wiwa
12 lut 2018, 20:06
Forum: Kanalizacja i odwodnienia
Temat: Drenaż odwodnienie terenu - jak wykonać poprawnie - odległość od domu?
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1497

Re: Drenaż odwodnienie terenu - jak wykonać poprawnie - odległość od domu?

Drenaż drenażem, ale gdzie będziesz odprowadzać wodę z tego drenażu? Wokół budynku układa się ze spadkiem drenaż opaskowy na wysokości ławy fundamentowej , w odległości niewielkiej, może ze 20cm. Wejdź na tę stronę , znajdziesz tam katalog, gdzie są poglądowe rysunki drenażu. https://www.wavin.com/p...
autor: wiwa
05 lut 2018, 21:33
Forum: Kanalizacja i odwodnienia
Temat: Łamany odpływ do WC
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1366

Re: Łamany odpływ do WC

Zastosuj, ten wariant, gdzie masz krótsze podejście do pionu. Teoretycznie miska ustępowa powinna byś oddalona od pionu max 1m, przy podejściu niewentylowanym.
autor: wiwa
16 sty 2018, 21:11
Forum: Kanalizacja i odwodnienia
Temat: Jakie włazy polecacie?
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 7029

Re: Jakie włazy polecacie?

Ja wiem co piszę. Jak przyjedzie ciężki sprzęt np. szambowóz, to tylko włazy typu ciężkiego.
autor: wiwa
15 sty 2018, 21:14
Forum: Instalacje wodne
Temat: odległość pionu od zlewu
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1508

Re: odległość pionu od zlewu

Możesz podłaczyć się 5m przewodem, tylko zmień średnicę na fi75mm, a jeśli zostawisz średnicę fi50mm, to trzeba dać zawór napowietrzający przy zlewie.
autor: wiwa
15 sty 2018, 21:11
Forum: Kanalizacja i odwodnienia
Temat: Jakie włazy polecacie?
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 7029

Re: Jakie włazy polecacie?

To ma być właz na studzienkę, jeśli tak to jaka jest średnica studzienki? Właz na wjeździe powinien być typu ciężkiego kl. D400.
autor: wiwa
28 gru 2017, 20:41
Forum: Kanalizacja i odwodnienia
Temat: sposób na czyszczenie melioracji
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 4223

Re: sposób na czyszczenie melioracji

Czyści się wodą pod ciśnieniem.
autor: wiwa
27 gru 2017, 21:26
Forum: Kanalizacja i odwodnienia
Temat: sposób na czyszczenie melioracji
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 4223

Re: sposób na czyszczenie melioracji

Pod twoim domem przechodzi zbieracz i jeden dren. Spływ zbieraczem jest zgodnie ze spadkiem terenu. Powinieneś połączyć ten drenaż , który wykonałeś ze starym zbieraczem, omijając dom. Jeszcze ten dren Ø5,0 który przechodzi pod domem musisz podłączyć do zbieracza. Czy w gminie nie ma spółki wodnej, ...
autor: wiwa
13 gru 2017, 21:01
Forum: Kanalizacja i odwodnienia
Temat: Syfon brodzika - woda wolno odpływa (zdjęcia) - jak zaradzić
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 7181

Re: Syfon brodzika - woda wolno odpływa (zdjęcia) - jak zaradzić

Patrząc na zdjęcie, to obracanie nic nie da, tak jak napisałam albo brodzik wyżej, albo przeróbka podejścia do pionu, ale to raczej niewykonalne.
autor: wiwa
12 gru 2017, 21:41
Forum: Kanalizacja i odwodnienia
Temat: Syfon brodzika - woda wolno odpływa (zdjęcia) - jak zaradzić
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 7181

Re: Syfon brodzika - woda wolno odpływa (zdjęcia) - jak zaradzić

Tu powinien brodzik być postawiony wyżej, aby zapewnić grawitacyjny spływ. Takie jest podejście przy pionie i tego nie zmienisz, a przynajmniej by to dużo kosztowało. W rurz zrobił się po prostu osadnik. Doraźnie, to spróbuj wlej do odpływu jakiegoś kreta i sinym strumieniem ciepłej wody spłucz. Zob...
autor: wiwa
07 lis 2017, 21:47
Forum: Kanalizacja i odwodnienia
Temat: blok lata 1980
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 629

Re: blok lata 1980

Kiedyś wanny były podłączane do wpustu podłogowego typu "0" ( taka kratka ściekowa z otworem fi50). Do tego oworu była wprowadzana rura fi 50 z odpływu wanny. Ta pozotałość, to napewno syfon po tym wpuście, który został w stropie.
autor: wiwa
31 paź 2017, 21:08
Forum: Kanalizacja i odwodnienia
Temat: Budowa odcinka kanalizy
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 4077

Re: Budowa odcinka kanalizy

Kto wam takich rzeczy naopowiadał. Jeśli rzędne nie pozwalają na podłączenie grawiatcyjne stosuje się dla domów jednorodzinnych przepompownie przydomowe z jedną pompą. Średnica takiej przepompowni to najczęściej 800mm, ale są i mniejsze 425mm. Ścieki się nie moga cofać, ponieważ w każdej takiej prze...
autor: wiwa
17 paź 2017, 15:15
Forum: Kanalizacja i odwodnienia
Temat: wybijanie zapachu kanalizacyjnego w sezonie zimowym
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 2421

Re: wybijanie zapachu kanalizacyjnego w sezonie zimowym

Gdzieś jest nieszczelna kanalizacja. Trzebe by było zrobic zadymianie specjalnym dymem bezwonnym, którym sprawdza się nielegalne podłączenia i pewnie by wyszło, gdzie jest nieszczelność.
autor: wiwa
09 paź 2017, 16:58
Forum: Kanalizacja i odwodnienia
Temat: Przerwane stare rury drenarskie z pola, podczas kopania pod fundament.
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 13714

Re: Przerwane stare rury drenarskie z pola, podczas kopania pod fundament.

W takim razie, to musi być prywatny drenaż, bo inaczej odesłaliby cię w starostwie do właściciela drenażu. Jeśli znasz kierunek odpływpu to połacz te dreny najlepiej d=rurą drnarską preforowaną z zasypką żwirem o wymiarach wiekszych niż oczka na rurze drenarskiej. Jak chesz to porządnie zrobić, to j...