Znaleziono 145 wyników

Wyszukiwanie zaawansowane

autor: w84u
12 paź 2010, 20:32
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: problem z zapowietrzaniem.
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 14711

Re: problem z zapowietrzaniem.

Podejrzewam (oczywiście fryzjer też nie strzyże przez telefon), że przyczyną może być brak, lub źle wyregulowany podpionowy regulator przepływu (ciśnienia). Pompa cyrkulacyjna w niektórych sytuacjach i opór hydrauliczny instalacji powoduje, że po stronie powrotu jest niższe ciśnienie (dużo niższe) a...
autor: w84u
11 paź 2010, 19:05
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Stukający zawór w kaloryferze
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 43232

Re: Stukający zawó w kaloryferze

To stukanie jest charakterystyczne dla odwróconego obiegu, może się mylę. Zakręć zawór termostatu i odczekaj aż wystygnie, po czym otwórz go i sprawdź która rura wcześniej się zagrzeje, górna czy dolna ;)
autor: w84u
09 paź 2010, 20:39
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: problem z zapowietrzaniem.
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 14711

Re: problem z zapowietrzaniem.

Zakręć zawór termostatyczny, to zatrzyma cyrkulację na odcinku od piętra poniżej do twojego, sprawdź czy zawór odpowietrzający (czy co tam masz) jest otwarty, odkręcony plastykowy kapturek. Odczekaj chwilę, pozwól, niech powietrze wyjdzie, możesz opukać delikatnie odpowietrznik, czasami pływak się z...
autor: w84u
16 sie 2010, 15:47
Forum: Kanalizacja i odwodnienia
Temat: Jaka największa odległość osadnika od filtra roślinnego?
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 5971

Re: Jaka największa odległość osadnika od filtra roślinnego?

Gnicie jest procesem egzotermicznym, a poza tym ciągle dostarczasz ciepła w ściekach (kąpiele, mycie, pralka, zmywarka itp.) Temperatura rzadko spada poniżej 10 stopni plus. Zbiornik też jest osadzony na głębokości poniżej strefy zamarzania. Rury odprowadzające, jeżeli zakryte poza strefą zamarzania...
autor: w84u
15 sie 2010, 22:04
Forum: Kanalizacja i odwodnienia
Temat: Jaka największa odległość osadnika od filtra roślinnego?
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 5971

Re: Jaka największa odległość osadnika od filtra roślinnego?

Nie, pomiędzy osadnikiem a poletkiem biotopowym lepiej jak jest długi odcinek. W zbiorniku gnilnym, jak sama nazwa wskazuje, zachodzą procesy gnicia, a więc beztlenowe (anoksyczne). Potem (poza zbiornikiem) należy umożliwić ponowne natlenienie, stąd sugestia kaskad.
autor: w84u
15 sie 2010, 21:39
Forum: Kanalizacja i odwodnienia
Temat: Jaka największa odległość osadnika od filtra roślinnego?
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 5971

Re: Jaka największa odległość osadnika od filtra roślinnego?

Im dalej, tym lepiej. Warto, jeżeli to możliwe (konfiguracja terenu) wykonać na drodze ścieków kilka kaskad, co sprzyja napowietrzeniu i odgazowaniu ścieków oraz pojawieniu się bakterii tlenowych i innych mikroorganizmów.
autor: w84u
23 lut 2010, 21:34
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Skad to sie bierze w piecu i dlaczego tak szybko?
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 78935

Re: Skad to sie bierze w piecu i dlaczego tak szybko?

I tak Cię lubię ;) Od pewnego momentu miałem wrażenie, że mówimy o różnych rzeczach, takie małe qui pro quo ;)
autor: w84u
23 lut 2010, 18:02
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Skad to sie bierze w piecu i dlaczego tak szybko?
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 78935

Re: Skad to sie bierze w piecu i dlaczego tak szybko?

@Jarecki79 Komentarz pochodzi z blogu ZawiJana, na którego powoływał się mały_energetyk KLIK i nie było celem powoływać się na atesty, tylko to co podkreśliłem na czerwono, co zadaje kłam w/w wypowiedzi o autorstwie Zawijana (użycie słowa "to jego dziecko" imputuje , że ZawiJan jest konstr...
autor: w84u
23 lut 2010, 15:23
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Skad to sie bierze w piecu i dlaczego tak szybko?
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 78935

Re: Skad to sie bierze w piecu i dlaczego tak szybko?

Jeśli nie wierzysz, to spytaj Zawijana, bo to jego dziecko. Potwierdzi Ci moje twierdzenie. Na 100%. Cytuję ZawiJana: ZawiJan said, on 1 Grudzień 2009 at 20:46 Ling Duo posiada świadectwo badania na “znak bezpieczeństwa ekologicznego”. Takich świadectw wydano już blisko 1000. Nie jest m...
autor: w84u
23 lut 2010, 7:59
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Skad to sie bierze w piecu i dlaczego tak szybko?
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 78935

Re: Skad to sie bierze w piecu i dlaczego tak szybko?

Do dobrze dopasowanej retorty wystarczy pół tuby kitu uszczelniającego. Przy takiej ilości uszczelniacza po utwardzeniu kit straci elastyczność i za jakiś czas ponownie straci szczelność. Należało najpierw uszczelnić sznurem uszczelniającym, a potem kitem.
autor: w84u
19 lut 2010, 17:27
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Skad to sie bierze w piecu i dlaczego tak szybko?
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 78935

Re: Skad to sie bierze w piecu i dlaczego tak szybko?

re: w84u Pośmiewnyś Waść nad podziw. Czy twój wpis, to skutek chronicznej bezsenności spowodowanej .... Czyżby Księżyc w pełni był? Bez pozdrowień :twisted: Waść za to poważny śmiertelnie, a powaga zabija powoli... ;) A ja pozdrawiam ;) to nie boli... Acan mieszkasz w innej części świata, że w bezs...
autor: w84u
18 lut 2010, 22:30
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Skad to sie bierze w piecu i dlaczego tak szybko?
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 78935

Re: Skad to sie bierze w piecu i dlaczego tak szybko?

Jeszcze:
4 Nie żyje- zaczadzony. :P
autor: w84u
05 lut 2010, 22:52
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Skad to sie bierze w piecu i dlaczego tak szybko?
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 78935

Re: Skad to sie bierze w piecu i dlaczego tak szybko?

Podaj proszę nastawy sterownika, wygląda na zbyt długi czas podawania, albo za krótką przerwa pomiędzy kolejnymi podaniami. Przesuwanie się żaru na lewo może być spowodowane złym wypoziomowaniem kotła.
autor: w84u
03 lut 2010, 22:52
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Zużycie energii w styczniu
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 121102

Re: Zużycie energii w styczniu

Mój dom to budynek o kubaturze z piwnicami i garażem 850 m3, typowy dla początku lat 90, czyli ok. 0,5 W/m2/K. Ściana dwuwarstwowa z pustką pow. od wewnątrz pomieszczenia: pustak żużlowy 25 cm, pustka powietrzna 6 cm, postak żużlowy 14 cm, styropian 6 cm. Dach styropian i wełna po 5 cm (czyli 10 cm ...
autor: w84u
03 lut 2010, 21:55
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Zużycie energii w styczniu
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 121102

Re: Zużycie energii w styczniu

Śląsk, okol. Rybnik, Jastrzębie: 620 kg ekogroszku cena 378 zł 248 kWh energii el. cena 124 zł Razem 502 zł Dom o pow. mieszk. 160 m2 , 4 osoby, temp. w pomieszczeniach 23 st.C (kuchnia i sypialnie 20 st.C)/24h na dobę ogrzewanie realizowane węglem, reszta: CWU (przepł. ogrz 24 kW), przygotowanie po...

Wyszukiwanie zaawansowane