Znaleziono 3 wyniki

Wyszukiwanie zaawansowane

autor: waldekfras
02 maja 2010, 23:45
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Uziemienie w domku jednorodzinnym
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 17729

Re: Uziemienie w domku jednorodzinnym

elpapiotr pisze:
Chcę mieć przewod PEN osobno, nie podlaczony pod zero
A jaka sieć zasilająca jest do domu ? System ?


No jak kolega pisze o PEN to raczej chyba TN-C ;)
autor: waldekfras
02 maja 2010, 23:39
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: zabezpieczeni instalacji elektrycznej
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 5193

Re: zabezpieczenia instl. elektrycznej

Witam. Tak, jest to standard. Dochodzą jeszcze połączenia wyrównawcze. Ogólnie jest to zespół środków technicznych majacych za zadanie ochronę ludzi, zwierząt i mienia przed skutkami oddziaływania prądu. Bardzo dużo pisania na ten temat, a opracowania są gotowe w necie. W razie pytań napiszę więcej...
autor: waldekfras
02 maja 2010, 23:36
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Oświetlenie awaryjne
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 30471

Re: Oświetlenie awaryjne

damian_k pisze:A wracając do tematu to tak jak proponował piotrkam1982 oprawy oświetleniowe z modułem awaryjnym.
Polecam Philipsa.

A ja mogę polecić oprawy firmy AWEX (www.awex.eu), przyzwoite oprawy za przystępną cenę.