Znaleziono 12 wyników

Wyszukiwanie zaawansowane

autor: HJS serwis
23 mar 2010, 22:34
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Spuszczenie wody z kotła c o
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 7731

Re: Spuszczenie wody z kotła c o

Witam

Zgadzam sie z przedmówcą - niczym go nie zalewaj na tak krótki okres. Zapewniam cie że piece dłużej leża u producenta w magazynie nie zalane.

Pozdr
autor: HJS serwis
23 mar 2010, 22:11
Forum: Instalacje wodne
Temat: Problem z niskim ciśnieniem wody na piętrze
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 10233

Re: Problem z niskim ciśnieniem wody na piętrze

czy problem występuje zarówno na ciepłe wodzie jak i na zimnej?
autor: HJS serwis
23 mar 2010, 21:59
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Wentylacja z rury pcv
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 85531

Re: Wentylacja z rury pcv

Wydawało mi się, że rozmawiamy tu o rurach WENTYLACYJNYCH a nie INSTALACYJNYCH Pozdr. Cały czas mówię o przewodach wentylacyjnych. A skąd się wzięły blaszane przewody spustowe?! Jakieś nieporozumienie. "Nie wiem zatem, dlaczego firmy DOSPEL i HARDI stosują do wentylacji TYLKO zwykłe PCW Questi...
autor: HJS serwis
23 mar 2010, 11:41
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Wentylacja z rury pcv
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 85531

Re: Wentylacja z rury pcv

Po zastosowaniu blaszanych rur stalowych (nawet ocynkowanych) w obecności stale wykraplającej się pary wodnej też się po NIEDŁUGIM CZASIE okaże, że zaczną korodować. Rura z PCW wytrzyma znacznie dłużej! Jeśli obie rury mają omijać te jętki, to TYLKO WENTYLATOR (ja też już wcześniej o tym pisałem :!...
autor: HJS serwis
22 mar 2010, 23:48
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Wentylacja z rury pcv
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 85531

Re: Wentylacja z rury pcv

"strażak" to był przykład, wywiewka Ventair jest nowszym rozwiązaniem i na pewno lepszym a na pewno tańszym niż wycinanie jętek (skutki wycięcia pojawią się później). Jeżeli jest poddasze ocieplone to nie widzę problemu, stosuję takie rury na większości inwestycji i nie ma problemu. Jak kt...
autor: HJS serwis
22 mar 2010, 23:16
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: wilgoć w domu
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 9750

Re: wilgoć w domu

Kajetan pisze:rodzajów okien: drewnianych, aluminiowych i plastikowych (PCV). inastalcji.


Tak na przyszłość to PVC lub PCW na nie PCV bo niby od czego to skrót.

Pozdr
autor: HJS serwis
22 mar 2010, 23:03
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: wilgoć w mieszkaniu-nowy blok
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 22502

Re: wilgoć w mieszkaniu-nowy blok

Zamontowanie nawietrzaków to pierwsza sprawa i to oczywiste - tańsza wersja to wyceńcie uszczelki w oknie. Kolejna sprawa to szybkie usuniecie wilgoci - otwarcie okna jest nie zawsze możliwe. Proponuje osuszacz wstawić - można go wypożyczyć z wypożyczalnie bo szkoda trochę wykończenia mieszkania. A ...
autor: HJS serwis
22 mar 2010, 22:43
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: kanały wentylacyjne izolacji termicznej na poddaszu
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 16778

Re: kanały wentylacyjne izolacji termicznej na poddaszu

Na poddaszu mam 3 duże pokoje w których chcę zrobić łazienki.Muszę zaznaczyć,iż dom jest w trakcie realizacji i nie ma jeszcze ocieplenia(mogę więc dać więcej wełny na poddaszu niż to co przyjąłem :) ).Jeśli chodzi o wentylację z tych łazienek to nie ma wzmianki w projekcie jaka ona ma być i któręd...
autor: HJS serwis
22 mar 2010, 22:20
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 19949

Re: wentylacja kotłowni dla kotła kondensacyjnego

Może nieprecyzyjnie się wyraziłem. czy wydatek wentylacji mechanicznej zakładać jak dla innych pomieszczeń zamkniętych tzn 30m3/h czy może większy? Jeśli twój kocioł ma ZAMKNIĘTĄ komorę spalania i (w związku z tym) NIEZALEŻNE doprowadzenie powietrza do spalania zewnątrz (system "rura w rurze&q...
autor: HJS serwis
22 mar 2010, 22:04
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Klimatyzacja w łazience?
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 16582

Re: klimatyzacja w łazience?

Klima w łazience to bardzo słaby pomysł. Hodowla grzyba itp. leprze ogrzewanko podłogowe - nawet jak to jest łazienka podczas remontu to mata elektryczna pod kafelki w podłosze, ewentualnie jeżeli rozprowadzenia ciepła do grzejników jest podłogowe to dokupić trochę rurki i zawinąć ją kilka razy w po...
autor: HJS serwis
22 mar 2010, 21:51
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Kominy wentylacyjne?
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 6356

Re: Kominy wentylacyjne?

Witam czy kominy wentylacyjne wystarczy wybudowac z pustaka np wentylacyjnego lub cegły bez zadnego wkładu??i druga sprawa czy mozna zaczac budowac kanał wentylacyjny np od wysokosci 2m albo od miejsca gdzie bedzie kratka wentylacyjna?a do tego miejsca np z pozostalych bloczkow fundamentowych? Pier...
autor: HJS serwis
22 mar 2010, 21:38
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Wentylacja z rury pcv
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 85531

Re: Wentylacja z rury pcv

Sprawę da sie uratować. Pierwsze-wentylacja odpowietrzenia kanalizacji nie musi być prosta, mały odskok jej nic nie zaszkodzi. Jeśli chodzi o wentylację łazienki to dlaczego rura plastikowa - jest droższa i niepotrzebna. Proponuję zwykłą rurę fi 100 lub 125 stal w ocynku. Jeżeli to nie będzie duże o...