Trzeba pole przekroju (0,18m x 0,06m) wymnożyć przez ciężar objętościowy drewna (np. dla sosny 550-600 kg/m^3) wtedy otrzymamy obciążenie ciężarem własnym na 1 metr bieżący krokwi.
Nie chodzi tu o szacunek ile o weryfikację, osoba której się odpowiada po emblemacie "rekomendowany doradca", może dość łatwo stwierdzić, że tego użytkownika warto słuchać, że jego rady mają sens (a wiem że moje mają, w końcu sam je piszę). Nie czuję się najlepszy w żadnej dziedzinie, ale ...
Trochę ciężki, 1mb tego słupa to ponad 20 kg. Jak słup ma 3 metry to będzie ważył około 65 kg, w pojedynkę się go raczej nie wniesie . Ale jeśli uważasz że taki przekrój jest konieczny to widocznie tak musi być
Momentów zginających w dachu się tak nie liczy... A ld jest potrzebne do wyznaczenia współczynnika stateczności, a nie do wyliczenia momentów w belce. Wzór na moment który przytaczasz jest na maksymalny moment zginający w jednoprzęsłowej belce swobodnie podpartej, ma on się nijak do obliczeń element...
Fundament trzeba wykonać zgodnie z projektem, jeśli zmieniłeś koncepcję co do ściany to trzeba ponownie wykonać projekt posadowienia, nie mówiąc już o ścianie, bo takie samowolne zmiany są mało przepisowe
0,6 jest dla równomierne obciążonych wsporników, Ty masz tam belkę swobodnie podpartą. To co tutaj jest tłumaczone nie ma nic wspólnego z oznaczeniami na Twoim rysunku... Na rysunku ld i lg to odpowiednio długość dolna i długość górna, a ld o które pytasz to długość obliczeniowa belki (jest to długo...
Miecze są po to by zmniejszyć długość wyboczeniową słupa stolcowego, zmniejszyć momenty zginające w płatwi w miejscu oparcia jej na słupie (jeżeli jest to belka ciągła), oraz zwiększyć sztywność całej konstrukcji dachu. Można mieczy w ogóle nie zastosować, ale wtedy potrzebne są większe przekroje sł...
Prawie dobrze :P pod tabelką masz uwagę że jest to dla obciążeń pionowych działających w osi środkowej belki. W przypadki dachu część obciążenia jest w osi środkowej (ciężar własny belki), część działa na górną powierzchnię belki (deskowanie/łacenie, pokrycie, śnieg i wiatr), a część na dolną (cięża...
Wielkości Id nie kojarzę, nie chodzi przypadkiem o ld? Tzn. długości obliczeniowa belki określona na podstawie schematu statycznego, długości rzeczywistej, oraz poziomu przyłożenia obciążenia. Normy o których mówisz są już nieaktualne, musisz postarać się o: PN-EN 1991-1-3 Obciążenia - Obciążenia śn...
Jeśli poszycie ma być z blachy fałdowej to warto zastanowić się nad zastosowaniem blachy FLORSTROP T59Z, ma ona specjalnie wyprofilowane fałdy umożliwiające mocowanie (łączniki śrubowe) sufitu podwieszanego bez wiercenia spawania itp.