Znaleziono 3 wyniki

Wyszukiwanie zaawansowane

autor: bazylek70
21 sty 2010, 11:21
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: kocioł elektromet 25kW na ekogroszek - parametry
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 59753

Re: kocioł elektromet 25kW na ekogroszek - parametry

Witam, jestem po pierwszych próbach z nowymi nastawami. Tatohenia, muszę przyznać że jest w tym dużo racji co napisałeś i w tym kierunku zaczynam ustawiać piec. Moje obecne ustawienia to: n - 55 b - 60-70 d - 28-30 l - 2 0 - 10-12 Zauwżyłem, że niedopala mi groszku do końca, ale teraz będę się bawił...
autor: bazylek70
18 sty 2010, 23:11
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: kocioł elektromet 25kW na ekogroszek - parametry
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 59753

Re: kocioł elektromet 25kW na ekogroszek - parametry

Spróbuję się jeszcze pobawić z ustawieniami. Tak duże podawanie i parametr b ustawiłem po to, żeby utrzymać duży, wypełniający całą komorę płomień. No i oczywiście staram się, żeby węgiel jednak się wypalał do końca. Komin mam przysłonięty do prawie samego końca, także wiele w komin nie ucieka, ale ...
autor: bazylek70
17 sty 2010, 23:02
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: kocioł elektromet 25kW na ekogroszek - parametry
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 59753

Re: kocioł elektromet 25kW na ekogroszek - parametry

Witam, ja osobiście "walcze" z tym piecem już 2 lata. Zgadzam się z kolegami, że wszystko zależy od wielu czynników tj. metraż, pogoda, rodzaj ekogroszku itp. Jak narazie przy temperaturze około -10 najlepsze ustawienia jak dla mnie przy metrażu 140 m, 6 grzejnikach i jednej podłogówce ora...

Wyszukiwanie zaawansowane

Gotowe projekty domów