Znaleziono 98 wyników

Wyszukiwanie zaawansowane

autor: damian_k
10 mar 2011, 21:15
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 35482

Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?

po jasną ch..... wyłącznik samoczynny 4-polowy C20, by po nim dać 2-polowe C10 ? W razie zwarcia na którymkolwiek odbiorniku/lampie leci/wywala nie tylko ten jednofazowy, ale i trzyfazowy, ze względu na kompletny brak selektywności zabezpieczeń ? Też się nad tym zastanawiałem, ale to że tam są dwup...
autor: damian_k
10 mar 2011, 20:42
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 35482

Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?

Zastanawiałem się czy to różnicówka, bo zmylił mnie ten przewód N na rysunku. Z wyjściowych zacisków fazowych tego C20 podłączasz zaciski wejściowe (robocze) stycznika. Z wyjściowych stycznika podłączasz wejściowe tych C10. Sterowanie tak jak pisał kolega elpapiotr. Zabezpiecz wg instrukcji stycznika.
autor: damian_k
10 mar 2011, 19:33
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 35482

Re: jaki wlacznik/wylacznik uzyc przy 360V?

Trochę nie czaję co to automat ten C20. Czy to różnicówka z modułem nadprądowym? Sprawa jest bardzo prosta. Stosujesz stycznik (może być montowany na szynę) trójfazowy między C20 z pozostałymi "s"-kami. Możesz też zastosować trzy styczniki jednofazowe, jeśli nie chcesz załączać wszystkiego...
autor: damian_k
03 mar 2011, 16:28
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: przeróbka instalacji
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 13048

Re: przeróbka instalacji

Już miałem pomóc koledze, bo mam chwilę czasu, ale po jego drugim poście odechciało mi się.
Niech robi sam, choć myli pojęcia i planuje głupoty porobić.
Miłej kąpieli.
autor: damian_k
01 mar 2011, 19:34
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Problem z podłączeniem prądu do skrzyni bezpiecznikow w domu
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 22540

Re: Problem z podłączeniem prądu do skrzyni bezpiecznikow w

Jakaś taka dziwna moda wśród "fachowców" że stosują te RCD jako główne wyłączniki prądu. Nic bardziej debilnego. Dają bo klient przeczytał na internecie, że musi być różnicówka, ale ile, jakich i gdzie zastosować to już nie przeczytał, a "fachowiec" nie wie, więc puszcza ściemę k...
autor: damian_k
01 mar 2011, 19:23
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: do elektryków
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 11784

Re: do elektryków

Racja Bolas. Dobrze wiem, co to znaczy emeryt górniczy, pod każdym względem.
autor: damian_k
01 mar 2011, 18:21
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: jak policzyc za połozenie instalacji?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 39639

Re: jak policzyc za połozenie instalacji?

Dopiero teraz przeczytałem post Instela z 21.01. Nic dodać, nic ująć. A Mercedes to wszystko chce mieć z najwyższej półki, żeby się pokazać, ale na robociźnie to musi przyoszczędzić. Kolega elpapiotr słusznie napisał, że papier może zrobić każdy i jak takich też znam, choć żeby zrobić na pomiary i D...
autor: damian_k
24 lut 2011, 13:58
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Instalacja elektryczna - Piwnica
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 4474

Re: Instalacja elektryczna - Piwnica

Masz wilgoć w piwnicy?
autor: damian_k
15 lut 2011, 16:45
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Dobór przewodów i zabezpieczeń
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 35967

Re: Dobór przewodów i zabezpieczeń

Kolego elpapiotr.

Na 90% jestem pewien, że jakiś czas temu miałem właśnie do czynienia z takim podgrzewaczem ciśnieniowym, ale głowy nie dam sobie uciąć.
W każdym bądź razie chodzi o to, żeby autorus nie kombinował i przygotował puszkę 5x2,5mm2.
autor: damian_k
15 lut 2011, 9:38
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Dobór przewodów i zabezpieczeń
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 35967

Re: Dobór przewodów i zabezpieczeń

1. Rozumiem ze też w łazienkach nie należy dawać B 2. tego nie rozumiem, większość lamp nie ma wyjścia na dodatkowy przewód PE, a maksymalne zgrupowanie lamp to 3 szt, i całkowity pobór będzie w granicach 100W. każde takie zgrupowane lampy idą bezpośrednio do rozdzielni. Wyliczyłem u siebie 43 taki...
autor: damian_k
15 lut 2011, 9:22
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: instalacaja elektryczna - kucie w kominie
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 16649

Re: instalacaja elektryczna - kucie w kominie

Rozszczelnisz sobie komin. Nie ryzykuj.
autor: damian_k
14 lut 2011, 8:15
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Projekt instalacji elektrycznej
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 25602

Re: Projekt instalacji elektrycznej

Przecież się bolec do zera podłącza i jest OK. Zawsze tak robiłem. Nawet jak ma być ten różnicowy to też zadziała Jeśli ten "elektryk" ma uprawnienia to ktoś powinien mu je odebrać. Kolega elpapiotr wytłumaczył co i jak trzeba. Uprawnień projektowych nie mam, ale nieraz poprawiałem błędy ...
autor: damian_k
13 lut 2011, 9:07
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: połączenie kabli we włączniku światła
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 51688

Re: połączenie kabli we włączniku światła

Jeśli masz instalację wykonaną w technice puszek łączeniowych u góry to w grę wchodzi: A) Przewód zielono-żółty został wykorzystany do zasilania drugiego kinkietu (jeśli się zapalają osobno). B) Przewód żółto-zielony nie został wykorzystany. Monter użył kabla 3-żyłowego, bo taki miał pod ręką. Na 99...
autor: damian_k
12 lut 2011, 17:20
Forum: Narzędzia dekarskie, narzędzia budowlane
Temat: Drabina przegubowa?
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 32171

Re: Drabina przegubowa?

Na mieszkania za wysoka, w kamienicach za niska, na domkach w sam raz. Jako podest oczywiście.
Dwóch chłopa po 80kg wytrzymuje. Mieści się w bagażniku. Blokady jak na razie działają bez zarzutu po ponad roku używania.
autor: damian_k
11 lut 2011, 7:58
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Oświetlenie mieszkania diodami LED?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 226327

Re: Oświetlenie mieszkania diodami LED?

Telewizory opłaca im się produkować w Polsce ze względu na cła i koszty pracy, transportu itp.
LEDy robią wyłącznie na dalekim wschodzie (Chiny, Tajwan, Korea)