chodziło o podtrzymanie ale to prawdziwe kiedy moc jest równa 0% czyli powyżej temperatury zadanej + pid. Spróbuj obroty dmuchawy obniżyć tak aby nie robił się krater (dla 100% mocy) A niedoplony ekogroszek powstaje najprawdopodobniej podczas pracy na małych moca więc aby temu zaradzić zwiększ czas...
chodziło o podtrzymanie ale to prawdziwe kiedy moc jest równa 0% czyli powyżej temperatury zadanej + pid. Spróbuj obroty dmuchawy obniżyć tak aby nie robił się krater (dla 100% mocy) A niedoplony ekogroszek powstaje najprawdopodobniej podczas pracy na małych moca więc aby temu zaradzić zwiększ czas...
Krater sie robi bo za mocno dmucha... A niedopalony zapewne robi sie w niskim zakresie mocy ze wzgledu na male rozproszenie powietrza. Paliwo wypala sie od strony wentylatora bo powietrza jest malo i idzie droga ktorą ma łatwiej. Aby to zlikwidowac trzeba podniejsc czas podawania i zwiekszyc nadmuc...
Krater sie robi bo za mocno dmucha... A niedopalony zapewne robi sie w niskim zakresie mocy ze wzgledu na male rozproszenie powietrza. Paliwo wypala sie od strony wentylatora bo powietrza jest malo i idzie droga ktorą ma łatwiej. Aby to zlikwidowac trzeba podniejsc czas podawania i zwiekszyc nadmuc...
Zwieksz czas podawania o 1 i dodaj po 2 biegi nadmuch-jak bedzie za malo dmuchania podnies. podniosłem wg powyższych, po dobie bez wyraźej poprawie, wydłużam czas miedzy podawaniem na 100% do 50sek i dmuchawa do 15tu po wyczyszczeniu talerza z resztek niedopałków po godzinie i tak robi mi się krate...
Zwieksz czas podawania o 1 i dodaj po 2 biegi nadmuch-jak bedzie za malo dmuchania podnies. podniosłem wg powyższych, po dobie bez wyraźej poprawie, wydłużam czas miedzy podawaniem na 100% do 50sek i dmuchawa do 15tu po wyczyszczeniu talerza z resztek niedopałków po godzinie i tak robi mi się krate...
Sprobuj wydluzyc czas o 10s dla 1% nie bardzo widać różnicę, na poprzednich ustawieniach jak ładnie dopalał to był taki kopiec kreta z popiołem dookoła a tu jest palenisko w "kraterze" gdzie dookoła widać czarne grudki po zmianie i odczekaniu dziś efekt jest taki. mam zasyp i slimak z lew...
poolak2006 pisze:Sprobuj wydluzyc czas o 10s dla 1%
nie bardzo widać różnicę, na poprzednich ustawieniach jak ładnie dopalał to był taki kopiec kreta z popiołem dookoła a tu jest palenisko w "kraterze" gdzie dookoła widać czarne grudki
dałem wentylator 12, czas miedzy podawaniem 45sek, nadal nie dopala paliwa ale mimo to zauważyłem mniejsze zuzycie... zwiększyć moc dmuchania czy wydłużyć czas?
a co z ustawianiem czasowym - to tak samo jak robię teraz tylko w automacie? to jak można obniżyć spalanie podcas gdy nikogo nie ma w domu przez te 8-9 godzin?
to tylko 3 gzrejniki w 3 małych pokojach, reszta ma podłogówkę na osobnym obiegu, ta zostaje bez zmian (chociaż po zmianie ustawień zasugerowanch przez Ciebie jakby bardziej się ustabilizowała bo też porafiła skakać o 1 stopień - wg termometra cyfrowego)
Jezeli masz termostaty na kaloryferach i puszczasz na kaloryfery taka temperature jak CO to tez to troche zaburza temperature. czyli to może być powodem skoków u mnie, rano żona skręca grzejniki w 3pokojach na "3kę" i jak jak wracam to podbijam z powrotem na "4kę" wtedy piec (ni...
A co bylo powodem spadku temperatury ? Pewnie CWU trzeba bylo nagrzac o ladnych kolka stopni? A przebicie do 60 to raptem o 2 stopnie przebiło. piec ustawiony na 55 to przebiło o 5 stopni... cwu nie grzał bo odkąd skręciłem do 42stopni (z 50) to i tak mam 42/47 dziś po 2 dniach odkąd wprowadziłem p...