Znaleziono 306 wyników

Wyszukiwanie zaawansowane

autor: denvi
08 lut 2021, 11:51
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Rekuperacja + klimatyzacja kanałowa
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 2894

Re: Rekuperacja + klimatyzacja kanałowa

Weź kija i goń go w cholerę! Akceptowalny przepływ w tej niebieskiej rurce to max. 2m/s. Potem bedzie już szum, gwizd itd. To daje 20m3/h na rurę. 2 rurki na pomieszczenie to 40m3/h. Żeby przepchać ok. ok. 1600m3/h z klimatyzatora potrzebowałbyś 40! takich zestawów. U mnie z kanałówki wychodzą 2x315...
autor: denvi
07 lip 2020, 10:10
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: POMPA CIEPŁA - OPINIE
Odpowiedzi: 766
Odsłony: 2698152

Re: POMPA CIEPŁA - OPINIE

Niestety, nie da rady. Nie te przekroje. Wydajność rekuperatora to ok. 200-300m3/h. Kanałówka 1000-1800m3/h a czasami więcej. Trzeba pruć chałupę. Chyba że to parterówka z pustym poddaszem? Wtedy tam można zainstalować kanały. Prościej będzie z pompą powietrze-woda i wykorzystanie istniejącej instal...
autor: denvi
26 cze 2020, 9:10
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Help. Wentylacja mechaniczna a zaduch w sypialni
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 2439

Re: Help. Wentylacja mechaniczna a zaduch w sypialni

Skoro są podcięcia to nie powinno być problemu. Kanały spiro, to te miękkie? Może jeszcze bez izolacji i nie dokładnie zamocowane? Takie dędą wibrować i hałasować. Jeżeli to sztywne, blaszane w izolacji i połączone ze skrzynkami rozprzężnymi kawałkiem miękkiego kanału preizolowanego, to nie powinno ...
autor: denvi
26 cze 2020, 8:33
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Wentylacja w łazience i garderobie.
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1208

Re: Wentylacja w łazience i garderobie.

Normalne zjawisko. Aktywacja wentylacji jedynie włacznikie światła to za mało. Będzie grzyb. Fachura chyba zrobił dobrze, tylko może wentylator nie dobry? Wentylatory z higrostatem mają podwójne zasilanie. Od włacznika światła i bezpośrednie. Czyli dwa kabelki fazowe i N. Skucha straszna z 3 kratkam...
autor: denvi
04 cze 2020, 10:52
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Klimatyzator, który chłodzi i ogrzewa
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 9691

Re: Klimatyzator, który chłodzi i ogrzewa

Szukałem tematów o ogrzewaniu klimatyzacją i natknąłem się na poniższy wątek. Jestem na etapie budowy budynku biurowego 2-piętrowego (720m2 całość, po 240m2 na poziom), w tym momencie murowane są ściany. Stanąłem na etapie doboru firmy, która wykona ogrzewanie i wentylację mechaniczną. W projekcie ...
autor: denvi
28 maja 2020, 14:10
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Pompa powietrze-woda - mam dwie oferty, którą wybrać?
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1172

Re: Pompa powietrze-woda - mam dwie oferty, którą wybrać?

Grzać będzie tylko z jaką mocą? Musisz dobrać PC która zapewni dostateczną moc przy -20. Albo większa pompa, albo dodatkowe grzałki. Ta pierwsza opcja raczej bez sensu. Zapytaj czy w cenie Dimpleksa są opcjonalne grzałki. Panasonic ma to wbudowane, ale się tym nie chwali. Mówią tylko, że ich pompa n...
autor: denvi
28 maja 2020, 8:57
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Pompa powietrze-woda - mam dwie oferty, którą wybrać?
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1172

Re: Pompa powietrze-woda - mam dwie oferty, którą wybrać?

OJ, chyba słabo czytałeś. T-cap ma wbudowane grzałki, które zapewniają stałą moc przy niższych temperaturach. Cały czas masz te 9kW. Dimplex przy 7 st. pociągnie 9kW, ale przy 2st (średnia sezonowa w Polsce) to już tylko 6,2kW. Żeby nie okazało się, że przy -15 nie będzie czym grzać. ;) Oprócz tego ...
autor: denvi
21 maja 2020, 9:51
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: POMPA CIEPŁA - OPINIE
Odpowiedzi: 766
Odsłony: 2698152

Re: POMPA CIEPŁA - OPINIE

ewacebula , właśnie płaciłem rachunki na ebok'u mojego dostawcy energii. Zajrzałem w wykresy. Ilości przy PC są faktycznie zatrważające. Średnio w sezonie pół kilowata na godzinę dla ok. 150m2 ogrzewanej powierzchni. Więcej wciągnie CWU i pozostałe odbiorniki. Gdybym założył 3-4kW fotowoltaiki rach...
autor: denvi
19 maja 2020, 11:47
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Jak zrobić komfortową wentylację
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1233

Re: Jak zrobić komfortową wentylację

Grawitacyjna jest "niepełnosprawna". Za słaba latem, za mocna zimą. Rekuperację trzeba serwisować, wymieniać filtry a w rurach i tak z czasem zbierze się syf. Hybrydowa jest prostsza, bezobsługowa i pozwala ograniczyć straty ciepła przez wentylację o ok. 25-30%. Własnie ze względu na stabi...
autor: denvi
14 maja 2020, 9:17
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ogrzewanie w domku jednorodzinnym pomoc w wyborze
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 24735

Re: Ogrzewanie w domku jednorodzinnym pomoc w wyborze

To ktoś wkońcu podpowie jak to ostatecznie rozwiązać? Roczne zużycie mam dekarowane na poziomie 7025kwh/rok. Zaproponowano mi pompę daikin altherma 3, 6kw plus zasobnik 200l. Co wy na to? Jeżeli roczne zapotrzebowanie masz 7000kWh, to szczytowe pewnie poniżej 5kW. PC 6kW wystarczy. Althermy to bard...
autor: denvi
07 maja 2020, 8:06
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ogrzewanie w domku jednorodzinnym pomoc w wyborze
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 24735

Re: Ogrzewanie w domku jednorodzinnym pomoc w wyborze

cały czas bije się w głowę czy PC czy gaz. Problem PC jest taki że jeżeli mi założy znajomy będzie mi się to opłacało, jeżeli firma to już nie za bardzo... PC: Masz rację z PC z tym żeby założyć samą pompę a np. cwu na oddzielny zasobnik grzany np. prądem, wlaśnie taką opcje polecał mi znajomy uzas...
autor: denvi
06 maja 2020, 14:01
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ogrzewanie w domku jednorodzinnym pomoc w wyborze
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 24735

Re: Ogrzewanie w domku jednorodzinnym pomoc w wyborze

Znajomy zajmuje się tym ale chyba na zbyt szeroką skalę bo robi głównie duże budynki, bloki itp, a domki sporadycznie, dlatego podpytuje bo zawsze kawałek zaufania zostawiam w kieszeni. Zainstalować raczej zrobią to poprawnie tylko kwestia tego jaki zestaw wybrać, różne zdania są, że lepiej lekko w...
autor: denvi
05 maja 2020, 15:06
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ogrzewanie w domku jednorodzinnym pomoc w wyborze
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 24735

Re: Ogrzewanie w domku jednorodzinnym pomoc w wyborze

To zależy od pompy. Są takie, które mają szeroką modulację wbudowanej pompy obiegowej, rozbudowane sterowanie itd. Np. przerzucają grzanie na zasobnik CWU, gdy odbiór z podłogówki jest zbyt mały. Tutaj bufora nie trzeba. Są też tanie i proste które po prostu ładują bufor a dalej kolejne pompy obiego...
autor: denvi
05 maja 2020, 9:02
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ogrzewanie sufitowe na podczerwień
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 2659

Re: Ogrzewanie sufitowe na podczerwień

Nie sądzę żeby ktoś się przyznał i pochwalił swoim wyborem. Prąd to najdroższy kilowat z możliwych. No chyba że ktoś jara w kominku setówkami? :wink: A pieprzenie, że nie ogrzewa powietrza, więc jest taniej, to kit dla niepełnosprytnych. Czy to folia, czy olejak albo inny farel, zużycie będzie takie...
autor: denvi
30 kwie 2020, 8:01
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ogrzewanie sufitowe na podczerwień
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 2659

Re: Ogrzewanie sufitowe na podczerwień

jaki to ma sens skoro ciepło unosi się do góry? W ogrzewaniu na podczerwień (z tego do mówią producenci tych folii) nagrzewasz ściany i podłogę czyli ciała stałe a dopiero one oddają ciepło. Nie ogrzewasz bezpośrednio powietrza. To jest teoria w jak jest w praktyce to nie wiem:) Jeżeli ktoś ma taki...

Wyszukiwanie zaawansowane