"Kaloryfery jakieś 15 po 1000W każdy (1500 zł)" To wystarczy. GRZEJNIKI... Licz jakieś 30tyś na dobrze zbilansowany, sprawny system ogrzewania, który będzie miał na tyle stabilną regulację że będziesz miał odpowiednią temperature powietrza w każdym pomieszczeniu i nie będzie przewymiarowan...
Indiana zwróć uwagę na temperaturę powrotu. Nie uzyskasz 55 stopni jeśli ci wraca 60 - oczywiście teoretycznie. Ja bym przeliczył całe c.o. na dajmy na to 75/55 lub 70/50. Jeżeli opcjonalnie to mam nadzieję, że projektu nie oddałeś. Dlaczego 80/60 czy to jest tylko część instalacji i jest tam coś j...
Witam, Mam pytanie do projektantów: Mam zlecenie zaprojektowania instalacji c.o. zasilanej z wymiennikowni (węzła cieplnego) - zrobiłem to pod instalacje grzejnikową, jednak inwestor chcę mieć 3 kondygnacje podłogówki na pełnym metrarzu - nie jest zdecydowany co do tego czy na pewno? (to ma być wers...
To nie moja decyzja. Główny inż biura uważa że syfon to najlepsze rozwiązanie. Widocznie tak musi być, problem tylko w tym, że te jego najlepsze rozwiązanie - dla niego jest kompletną abstrakcją. Więc sam muszę dochodzić jak to wykonać technicznie. Koniecznie ma być grawitacyjny, to pewne.
Nie orientuje się ktoś z państwa jaką metodą najlepiej ułożyć rury kanalizacji sanitarnej pod ciekiem wodnym? Ogólnie chodzi o projektowania przejścia syfonowego.
Niech Pan wrzuci scan podkładu budowlanego z zaznaczonymi miejscami przyborów sanitarnych do piątku - to odpowiem na to pytanie w formie konkretnych obliczeń.
Założenie średnic rur na DN15 - powyższego postu powinno być dobrym przybliżeniem.
Z tego co wiem - tu chodzi o granice nieruchomosci Twojej. Nie chodzi o to czy jest tam sasiad nawet. 5m od granicy nieruchomosci. Chyba ze masz "studnie wspolna z siasiadem". Choc rzeczywiscie to nie jest dokonca jasne. 2-5pkt ma byc zachowane, ale jasno nie powiedziane jest czy sasiad ma...
Jestem, choc moze z licznikiem popelnilem blad to wydawalo mi sie latwiej bedzie sie rozliczac wewnetrznie wlascicielom niz z wadociagami i zalatwianie z nimi formalnosci prawnych - stad mysl logicznie.
Jednak spadek cisnienia to podstawa hydrauliki jakiejkolwiek... mechanika plynow czysta.