Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

poolak2006 pisze:Mam pytanie odnosnie parametrow KP i KI.
KI widze ze powoduje szybsza reakcje na spadek temp. Czyli im wyzsze KI tym szybciej piec zaczyna pracowac na 100% mocy. A co oznacza KP ?

Kp - im wyższe tym sterownik operuje niższą mocą w okolicach temperatury zadanej.
autor: melmakianin
04 gru 2018, 10:26
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 610255

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

biper78 pisze:Mam pytanie gdzie można ustawić stałą pracę pompy CWU? Jak będzie chodzić cały czas to nie powinienem mieć dużych wahań temp

Już miałeś podaną na tacy odpowiedź. Wysuń czujnik temp.CWU z bojlera - i to wszystko
autor: melmakianin
17 sty 2018, 14:58
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 610255

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Halo ! Czy to już koniec tego forum ? Od kilku dni nic.... Mam pytanie odnośnie kp i ki . Piec 12 kw na 130 m kw. nieocieplonego domu. Jakie wartości tych parametrów najlepiej ustawić ? Żeby temp.na piecu za dużo nie falowała. Nie ma uniwersalnej nastawy. Trzeba próbować wg zasady: Kp - im większa ...
autor: melmakianin
24 lis 2017, 12:29
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 610255

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Jaras81 pisze:Chcialem zapytac o pracy sterownika w trybie PID.o co w tym chodzi.posiadam iryd rtz pid fuzzy logic.pozdrawiam

Chodzi o to że PID płynnie moduluje mocą kotła w dążeniu do temperatury zadanej.
autor: melmakianin
09 lis 2017, 11:23
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 610255

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

arek810316 pisze:Jak nie ma grawitacji to po co obejscie?
Hydraulik mówi,ze nie robi się już obejscia...mam w poziomie pompe na cwu i zaraz za nia zawór i nic nie halasuje

napisałem PW
autor: melmakianin
09 lis 2017, 10:43
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 610255

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Witam wszystkich. Jestem nowy i wybaczcie ale nie znalazłem podobnego tematu wiec pisze tutaj. Za pompa CO na instalacje zalożylem zawor zwrotny sprezynowy firmy KFA w pionie i jak pompa chodzi to on caly czas dzwoni, za pompa CWU tez zalożylem ale w poziomie taki sam i nic nie dzwoni... Nie wiem c...