kominek z płaszczem wodnym - problem z wymiennikiem ciepła

autor: Vim » 13 lip 2009, 14:09

Witam !
Mam taki problem .
Kominek z płaszczem wodnym podłączony jest do instalacji c.o. gdzie głównym źródłem ciepła jest piec gazowy. Kominek jest podpięty do instalacji
poprzez wymiennik ciepła. Problem polega na tym, że ten wymiennik często zapowietrza się i pompa
od kominka która jest na zasilaniu nie może przepchnąć wody przez wymiennik. Odpowietrzniki cały czas słychać jak syczą
a pompa i tak nie może sobie poradzić.
Ostatnio stało się to po rozkręceniu instalacji ( do pomalowania ściany za instalacją ).
Czy jest jakiś skuteczny sposób na uniknięcie zapowietrzania się instalcji c.o.i wymiennika ciepła?
pozdrawiam
Michał

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

autor: fpz » 14 lip 2009, 17:46

Powolne napełnienie tej instalacji. To może pomóc.

k-m
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 27 maja 2009, 12:37
Lokalizacja: mazowieckie
problem z kominkiem

autor: k-m » 15 lip 2009, 8:13

Jeżeli słychać syczenie odpowietrznika to poprzez odpowietrznik pompa zasysa powietrze .Należ dobrze odpowietrzyć wymiennik poprzez odkręcenie śrubunków na wymienniku odpowietrzyć ,a zakręcić odpowietrzniki.Drugi problem może być zanieczyszczony filtr przed wymiennikiem i za wymiennikiem.pozdrawiam

grankee
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 51
Rejestracja: 08 lip 2009, 21:32

autor: grankee » 15 lip 2009, 22:26

Ludzie jakie odpowietrzniki...
Przy układzie otwartym, na którym pracuje ów kominek, musi być naczynie wzbiorcze przelewowe przez które odpowietrza się cała instalacja układu otwartego. Wodę należy napuszczać powoli,a po przelaniu się przez naczynie uruchomić pompę. Po "pierwszym" uruchomieniu(czyli kiedy instalacja jest pusta) czynność dopuszczania powtarzać z odstępami 10 minut przez ok. 2-3h, powtórzyć dopuszczanie 2 razy co 10 min po 2 dobach. Zapewni to, że instalacja nie będzie zapowietrzona.
Kolejna sprawa to taka, że pompa powinna być na powrocie między dwoma zaworami odcinającymi skierowana w tą stronę, aby ściągała wodę z wymiennika i pchała w kominek, między tymi zaworami powinien też być filtr siatkowy(przed wlotem do pompy, aby czyścił wodę doń wlatującą). Dopuszczanie wody do instalacji z reguły daje się na powrocie między zaworem odcinającym przy pompie a kominkiem.

kowjan
2 - ostrzeżenia!
Posty: 67
Rejestracja: 12 lip 2009, 16:12
Lokalizacja: z www.
Jak prawidlowo podlaczyc kominek z plaszczem wodnym !!!

autor: kowjan » 15 lip 2009, 22:40

Jak prawidlowo podlaczyc kominek z plaszcem wodny m...ot jest pytanie.... Najlepiej przekonac sie na wlasnej skorze....... Mam to za soba >>>>>

kominek z plaszcem wodny pracuje tylko i wylacznie w otwartym ukladzie CO z udzialem naczynia wzbiorczego ( nie przeponowe ) . kominek jesli bedzie podlaczony grubymi przekrojami i na ukladzie cO grawitacyjnym to nie potzrebuje zadneg -pot. zadnego ospzretu..przeciez kominek pracuje jak piec CO. np. na wegiel... Czy kiedys ktos mial pompe i inne akcesoria.przy piecu co . ...... Natomiast jak obecnie laczy sie kominek z kotlem np. gaz. to musi -musi byl odpowiednie zabezpieczenie ....... 2 x pomp co. ( z wirnikiem ceramicznym bo Chinskie sie topia ) 1 x wymiennik plytkowy ( min 30 kW im wieksza moc tym mniejsza strata ) 1 x sterowanie praca kominka i pompami /// 1 x naczynie wzbiorcze -otwarte z samouzupelnieniem wody .... //1 x zawor termiczny ktory odpopompuje wrzatek do kanalizy w pzrypadku zagotowania wody , a naczynie samo sobie dopusci wode zimna...

Caly osprzet najlepiej zamontowac w kotlowni (oprocz zaworu termicznego )--nie nad kominkiem z kilku wzgledow.... Jak cos sie zepsuje to zdjecie obudowy bedzie kosztowne,,,, po 2 nigdy tak sie nie zaizoluje kominka i obudowy zeby teperatura nie stopila plasikowych elelementow np. pompy itp...
.Podlaczenie do komina powinno byc zgodne z wylotem z kominka lub o 1 nr. mniejsze . Nie ma przymusu wkladania wkladow kominowych do kominka --to dobra wola i duza kasa..... Kominek nie musi byc zaizolowany jesli welna bedzie przy obudowie..... Temperatura spalin z kominka wodnego to tylko 200 * C. ( przy zwyklym kominku wynosi ok. 400* C.) ....... Na aukcjach zestaw do kominka mozna nabyc juz za 1900 zl. ( full wypas ) ......
Nie zatrudniac przypadkowych "piekarzy "-( bez obrazy piekarze ) do podlaczenia kominka.... polecam swoje sprawdzone.wiadomosci ...... :?