autor: Tomek78 » 09 gru 2008, 0:23
Po przeczytaniu wcześniejszych korespondencji uważam, że instalacja nie została kompletnie przeliczona patrząc pod kątem oporów hydraulicznych jakie powstają. Wiele można by dyskutować na ten temat, jednak uważam że trzeba ją przeliczyć. Pytanie? czy masz możliwość wyrysować taką instalację łącznie z podaniem średnic rur i podesłąć np zeskanowaną? Jeżeli by Ci sie to udało wówczas przy pomocy pewnych programów wyliczył bym opory i wiadomo by było dlaczego część grzejników tak słabo grzeje. Chyba, że mieszkasz gdzieś na południu Polski to mogę podjechać w następnym tygodniu.