Po remoncie w 2021 mam nowa instalacje w mieszkaniu w bloku z ~1990.
Jeszcze przed wymianą, miałem problem z wybijaniem korka (wkładkni topnikowej) na klatce, a że ostatnio znowu mi się to przytrafiło zrobiłem rekonsesans instalacji (trochę późno, wiem) i wydaje mi się, że źle są dobrane bezpieczniki.
Stan faktyczny:
- Wg. elektrowni moc przyłączeniowa to Pp=5 kW w układzie 1-fazowym, zabezpieczenie przedlicznikowe o wartości 25 A, ale mam ramkę na topnik max 20A
- Wkręcony na klatce jest topnik 16A.
- Na wejściu do domu mam bezpiecznik EATON IS-40/1, 40A.
- Mam podział na 3 sektory, każdy zabezpieczony Hager CDC225J, 25A.
- 2 pokoje
- łazienka (z korytarzem)
- salon z kuchnia
- Każdy sektor ma wydzielone
- światło: Hager MBN 110E, B10, 10A
- gniazdka: Hager MBN 116E, B16, 16A
- pralka / lodówka / piekarnik / zmywarka, osobno każdy: Hager MBN 116E, B16, 16A
Mój komentarz i pytania:
- Już na początku nic się nie zgadza Nawet nie wiem czy to powinienem zgłosić administracji czy elektrowni?
- Tu chyba powinienem sobie wkręcić 25A (albo 20A, bo więcej na razie nie mogę)
- Resztę już chyba elektryk źle dobrał. Zgłaszałem ekipie jaki jest przydział, ale nie zweryfikowałem czy to uwzględnili.... i nie uwzględnili. Na wejściu chyba powinien być jakiś 25A max? Jaki sens więcej, które wybije zawsze na klatce?
- Można by to pewnie wydzielić mocniej, ale szczerze mówiąc ten podział wynika też trochę z układu w mieszklaniu, więc nie wydaje mi się zły. Natomiast chyba powinno byc max 20A, schodząc jakoś w drabince z 25A całościowego.
- Chyba te 10A na światło i 16A na gniazdka już jest OK.
I najważniejsze pytanie, co ma sens wymieniać? Instalacja ma rok.
Zgloszenie do administracji/elektrowni wydaje mi się ma sens. Tym bardziej, że to pewnie błąd zrobiony 30 lat temu. Zastanawiam się, czy ma też sens wymiana bezpieczników: głównego i pod każdy "sektor"?
Najtaniej wyszłoby chyba kupić Hager CDC220J lub podobne (20A) i zamienić bezpiecznik 25A dla pokojów. Ewentualnie zrobić to samo dla łazienki i kuchni.
A później ten 25A dać jako główny, zamiast EATON 40A. Czy to by zadziałało?
Nie będę robił nic sam, tylko zawołam elektryka, ale zakupy mogę zrobić wcześniej.
Co byście rekomendowali?