Kapie z zaworu bezpieczeństwa

autor: wiciu_88 » 05 cze 2022, 13:28

Witam.
Nowy dom z piecem dwufunkcyjnym.
Piec gazowy brotje a pod nim zbiornik wody 120 cwu. W zbiorniku wody jest wystawiona do góry rurka do której jest podłączone naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa. W domu jeszcze nie mieszkamy. Ale na testy korzystaliśmy z ciepłej wody. Ustawiłem temperature wody na 55 stopni i po włożeniu pieca gdy na termometrze znajdującym się na zbiorniku pokazuje około 50 stopni to zaczyna kąpać woda z zaworu bezpieczeństwa. Wystarczy że odkręce ciepła wode w kranie i woda przestaje kapac. Jaka może być przyczyna?? Dodam że podczas pierwszych odpaleń pieca tak nie było a teraz za każdym razem.

Awatar użytkownika
yanes
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 663
Rejestracja: 14 wrz 2008, 20:46
Lokalizacja: Podhale
Re: Kapie z zaworu bezpieczeństwa

autor: yanes » 05 cze 2022, 17:30

Jeśli niebieskie naczynie przeponowe jest po stronie zasilania wody z sieci i kapie z tego zaworu to znaczy , że jest w nim za niskie ciśnienie lub jest uszkodzone.