Re: Zmiana wartości zabezpieczeń
autor: elpapiotr2 » 19 lis 2017, 19:25
To nie jest tak, jak kolega pisze.
Ten rozłącznik 3-polowy 63 A to nic innego, tylko wyłącznik główny rozdzielnicy.
(Zabezpieczenie przedlicznikowe mówi o tym, jaka jest moc przyłączeniowa dla budynku) I wątpię, by było 40 kW dla domku jednorodzinnego, bo to po prostu ... rozrzutność.
Natomiast rozłączniki bezpiecznikowe zasilają podrozdzielnice RP0 i RP1, i mają za zadanie zabezpieczyć przewody YDYżo 5x10 do tych podrozdzielnic.
Zachodzi pytanie - po co zmieniać wartości ich wkładek topikowych ?
Wypada przecież zachować zasadę selektywności zabezpieczeń, a poprzedzających kolega nie podał.
PS. Ten projekt jest typówką, gdzie :
- pan projektant wstawił ochronnik przepięciowy w miejscu, gdzie jest podział PEN, i w związku z tym po grzyba 4-polowy ?
- pan projektant wstawił ochronnik B+C - bzdura. Już takich nie ma.
- pan projektant zażyczył sobie R uziemienia < 30 om, gdy producenci ochronników zalecają 10. Kolejna sprzeczność
- rezystancja uziemienia w ochronie przeciwporażeniowej dla układu zasilania TN nie ma znaczenia, tak więc może być nawet kilkaset om, ale znowu kolejna sprzeczność z SPD .