Jak wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 paź 2019, 2:50

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła jest bardzo prosta w wykonaniu i może być tańsza od poprawnie (o ile to w ogóle możliwe) wykonanej tzw. wentylacji grawitacyjnej.

1- obliczeń i wybór centrali.

Komfortowa wentylacja to 20 do 30m3/h na osobę. W okresie grzewczym, by nie przesuszać powietrza, ustawiamy sobie strumień w dolnej części „komfortu” . Optymalna praca współczesnych central to okolice 30% wydatku. Czyli na dwie osoby, centrala około 200m3/h, na 2-4 około 300m3/h na 5 -6 to 400m3/h. ( Warto tu przy[pomnieć, że wentylacja jest dla ludzi, nie kubatury! )

Gdy już wiemy jakiej centrali szukać, kolejną kwestią jest cena . Domowe centrale zaczynają się od (ceny podawane są brutto 23% i są to ceny zakupu, nie z katalogu. ) 2500 zł . Ceny central z ponad 80% odzyskiem ciepła i wentylatorami EC (bardzo mały pobór przy pracy na 30%) zaczynają się od 4000zł .

Nawet najtańsza centrala będzie lepsza od wentylacji grawitacyjnej!

2- Po wybraniu centrali dopasowanej do ilości osób i możliwości finansowych, bierzemy się za dystrybucję.

Wentylację domową rozprowadza się elastycznymi kanałami miękkimi lub twardymi (PE75) , kanały twarde są dedykowane do zalewania na stropie.

- radzę unikać kanałów gładkich wewnątrz, mogą zwiększać opór przepływu i poziom szumów

Rozdzielacz wywiewny i nawiewny powinny mieć wejście dokładnie takie jak centrala.

Ilość kanałów odchodzących od rozdzielacza. Powietrze w kanałach nie powinno zbytnio rozprężać, dlatego suma pól przekrojów kanałów odchodzących od rozdzielacza, może być większa maksymalnie o 20% od pola powierzchni kanału głównego .

Żaden kanał powyżej optimum, nie zwiększy strumienia wentylacyjnego!!

W praktyce, dla kanałów PE75 – centrala z wyjściem 125mm to rozdzielacz 5-6x75 160mm 7-8 x75 200mm 10-12.

Nawiew – Nawiew należy skierować głównie na sypialnie, przebywamy tam najdłużej, uczymy się, czytamy. To wszystko wymaga większej ilości tlenu. Poza tym, trzeba uwzględnić zamknięte drzwi. Nawet odpowiednio podcięte zwiększają opór przepływu. Nawiew w salonie należy robić niewielki, tam miedzy wywiewem w kuchni, nie ma drzwi!!! Gdy rodzina siedzi w salonie, to z pokoi wychodzi świeże powietrze, więc problemów nie ma.

Gdzie umieszczać nawiewy? Nawiewy umieszczamy na suficie lub w ścianie jak najbliżej sufitu. Miejsce w pokoju nie ma znaczenia. Wentylacja wymienia powietrze co kilka godzin, dyfuzja ( wyrównanie ciśnienia cząsteczkowego składowych powietrze ) trwa sekundy. Gdy wydychamy CO2 i H2O to przybywa go równo w całym pokoju i domu a nie wkoło nas, podobnie jest z nawiewem świeżego powietrza, rozchodzi się to po całym pokoju.

Wywiew- Łazienki wymagają 50m3/h , więc właściwie cały wywiew odbywa się przez łazienki. Kuchnia to 30m3/h – wiec przy kanałach PE75 i pamiętając, ze tu pomiędzy nawiewem a wywiewem nie ma drzwi, dajemy 1x75!!! Większa ilość kanałów „zabierze” powietrza z sypialni !!.

Przykładowy rozdział do domu salon + gabinet +4 sypialnie dwie łazienki , dla czterech osób i centrali z wyjściem 200mm

Nawiew- Sypialnia podwójna 3x75 pojedyncze 2x75 sypialnia dla gościa 1x75 , gabinet i salon po 2x75

Wywiew- główna łazienka 160/6x75 druga 160/5x75 i kuchnia 100/1x75

Bilans

Nawiew =wywiew

Nawiew 4 x 30m3/h = 120m3 Wywiew 50m3/h łazienka 40m3/h łazienka 30m3/h kuchnia.

Życzę komfortowej wentylacji !
Załączniki
17203255_10202702069429580_8035511104756770529_n.jpg
66591724_10205883894613221_8000063869466705920_o.jpg
56606319_2503315336363821_7581213229922123776_o.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Jak wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 paź 2019, 8:59

kanały wentylacji domowej powinny mieć wewnątrz zagłębienia. Przepływ powietrza jest wtedy laminarny a co za tym idzie cichszy.
Załączniki
kanał PE75 higieniczny i antybakteryjny (2).jpg
opory 1.jpg
59106145_2628070280601540_4793680047800057856_n.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Jak wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

autor: szari » 02 lis 2019, 21:53

Pana powaliło do końca aby takie denne rozwiązania proponować? Pan chodził do szkoły, czy tylko omijał szerokim łukiem?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Jak wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

autor: bachus » 08 lis 2019, 19:20

Jakim trzeba być nieukiem by napisać coś takiego:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:kanały wentylacji domowej powinny mieć wewnątrz zagłębienia. Przepływ powietrza jest wtedy laminarny a co za tym idzie cichszy.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).