Parter Salon N3x75
Parter Wiatrolap
Parter Kuchnia W2x75
Parter Lazienka W2x75
Parter Garaz
Parter Kotlownia N1x75
Pietro syp 1 N2x75
Pietro syp2 N2x75
Pietro syp 3 N2x75
Pietro syp4 N1x75
Pietro pralnia W3x75
Pietro Lazienka W4x75
Pietro garderoba
Nie zbilansuje Pan wentylacji. Dlaczego chce Pan Sam Sobie krzywdę zrobić?
Optymalnie kanałem PE75 może lecieć około 30m3/h Pomiędzy kuchnią a salonem nie ma drzwi, więc gdy Pan będzie nawiewał w okresie grzewczym 80m3/h (4 osoby po 20m3/h) a wywiew równa się nawiew, to praktycznie całe powietrze przejdzie miedzy salonem a kuchnią, chyba, że drzwi łazienek i sypialni będą otwarte. to coś tam z tych 80m3 /h doleci.
Instalację należy zacząć od centrali, najtańsza dobra na wentylatorach EC i wydajności 400m3/h to koszt 5500 zł wyższa półka to 7200 i najwyższa to9500zł brutto.