"Jeżeli mówisz, że sztywna pianka się nie nadaje bo pod wpływem wiatru popęka to co będzie działo się z płytą GK? "
Pianka zamknietokomórkowa się nie nadaje, Płyty GK ni epękają gdyż jest odpowiednio robiony stelaż który amortyzuje pracę dachu jak byś przykręcił płyty GK bezpośrednio do krokwi to popeka ale jak zastosujesz odpowiedni stelaż i system nic nie pęka.
" Jeżeli chodzi o lambdę to tutaj sytuacja wygląda tak, że współczynnik dla wełny jest badany w 10 stopniach C. Jeżeli temperatura wzrasta (a wzrasta zawsze) to skuteczność izolacji spada. To zjawisko nazywa się konwersją. "
są napewno normy by określić lambdę i raczej musi być okresłana w tych samych parametrach dla każdego produktu - Ale zagłębię sie w temat raczej nie dopuszczlne jest by kazdy sobie robił badania w arunkach takich jaki ich produkt ma najlepsze parametry więc jak coś jest określone według PN to badania były prowadzone w ściśle okreslonych warunkach a nie że jakiś Janusz wybrał sobie temperaturę i wilgotnośc pomieszczenia inną
"Wełna do poddaszy ma korzystny, niski współczynnik przewodzenia ciepła λ – 0,030-0,043 W/(m.K). Niemniej łączna warstwa termoizolacyjna z wełny, aby spełniła współczesne standardy, musi mieć 25-35 cm." Dosłownie tak jest i idzi eto adekwatnie w parze do strefy klimatycznej oraz im słabsza wełna tym grubiej układamy są dostępne tabele na stronach producentów.
"Kolega chyba zupełnie nie jest na czasie bo pianka teraz wychodzi lepiej i taniej niż wełna. Polecam artykuł w Muratorze z tamtego roku kiedy robioną analizę cen".
jakie taniej Pianka ma 0,037 i by napryskać około 20cm to koszt będzie około 70zł m2 - I masz tylko 20cm grubości i parametr lambda 0,037 - jest to słaba izolacja producenci węłny przy takim parametrze zalecaja 35cm icolacji. Byłam na poddaszach co mają po 20cm pianki i w lato około 40stopni na poddaszu juz wykończonym i pomalowanym powodzenia.
Koszt na 100m2 tej Pianki masz 7000zł
w porównaniu z wełną jak byś chciał wełne 0,037 i 20 cm to koszt zakupu wełny około 22zł m2 czyli materiał 2200zł na 100m2 i za ułozenie z 2000zł Czyli 2 rózne produkty o tych samych parametrach na 100m2:
- Pianka 7000zł
- Wełna 4200zł
Więc gdzie jest drozej. Drożej to będzi eogrzewanie kosztowało w zimę i klimatyzacja jeśli taka będzie by było chłodno Dlatego wszystcy z ta pianką montują klimatyzację bo nie idzie wytrzymać ,
Za 7000zł to zakupisz już wełnę 0,033 35cm - I moge sie założyć że przy takiej wełnie to na poddaszu masz cicho chłodno w lato i mało do pieca. Średnio w ciągu roku robię 17-20 poddaszy i jak na początku kariery z 11lat wstecz montowałm co ludzie chcieli bo brak doswiadczenia a póniej był a to gorąco a to tańszą wełnę i inne. Teraz robię tylko na dobrym produkcie i minimum 30cm brak narzekań. śpię spokojnie a są już budynki co mają po 10 lat wstecz usługe wykonaną i jakoś nic nie przemarza nie ma plam itp... , Bo wełnę się układa a nie wpycha
Oczywiście że deweloper wezmię piankę tak jak mówisz szybko 18cm i narka a w razie jak by co to taki mamy klimat.
Co do tych mostków co wspomniałeś to nie taki diabeł straszny jak go malują wolę mostki jak taki gdzies wyjdzie ale raczej przy 30 35cm to bez szans jak ktos to umie robić jak całą połać dachu z marną izolacją typu pianka 18cm 0,037.
Co do kamery termowizyjnej tu też sa normy to że coś troszkę widac na kamerze to nieznaczy że jest żle wykonane i niezgodnie ze sztuką. Wystarczy kamerę skierowac na okno też pokaże że jest inna temperatura przy futrynach i co jest żle wykonane taka technologia.
Oczywiście że deweloper był niezadowolony z pracowników co układali wełnę ja też takich widziałem co w lato dachy zdejmowali bo wnętrze wykończone i od góry układanie i poprawki ale jak pracownikowi płaci się przykładowo najnizszą krajową a samemu się nie pracuje tylko lezy w domu to co tu oczekiwać.
jakoś równoczesnie dachy ocieplałem i u mnie nie trzeba było zdejmować ale jak piszę wziełeś bolków z pod sklepu to tak masz.