Jest coś takiego jak optymalna prędkość powietrza w kanałach. Wynosi ona od 2 do 5m/sek.Rufus111 pisze:Witam wszystkich, wczoraj uruchomiłem zamontowany na strychu ( nad użytkowym poddaszem ) rekuperacje. Niestety powyżej 50% ustawionej mocy słychać prace siników w sypialni. Dźwięk nie wydobywa się z anemostatów tylko z elastycznych ocieplonych rur IZODUCT/SONODUCT o długości ok. 40 cm łączących rekuperator Nikol z dalszą instalację. Niestety nie miałem nigdy przyjemności być w domu z zamontowanym rekuperatorem i nie wiem czy to jest normalne że tuż za urządzeniem słychać dźwięk pracujących silników. Czy może nie powinienem montować elastycznych rur ( choć w instrukcji jest napisane że rekuperator należy połączyć za pomocą elastycznych rur ).
Czy macie jakieś pomysły ?
To jest nie możliwe. wszak tylko rury gładkie generują hałasy, natomiast spiro zawsze są ciche, coś zły ten eksperyment a w każdym razie nie pasujący do jedynie słusznej teoryji.Rufus111 pisze:Panowie zrobiłem mały eksperyment i podłączyłem prowizoryczne gładką rurę spiro ( gołą, nieocieploną ) i usłyszałem ciszę.
Czyli jak. podziurkowana?Rufus111 pisze:A czy taka rura elastyczna może być perforowana,
Rufus111 pisze:Teoria teorią a tu jest fakt. To jeśli rura gładka generuje hałas a ja mówię że przy gładkiej jest cisza to możecie sobie wyobrazić jaki hałas musi generować ta elastyczna.
A czy taka rura elastyczna może być perforowana, bo może tutaj jest przyczyna ?
Rufus111 pisze:Ten odcinek chciałem zastąpiłbym aluflexem ale straszycie że strasznie hałasują.
Znalazłem też króciec elastyczny ale nie wiem jak będzie się zachowywał i na ile jest trwały.
Rufus111 pisze:centrala jest to Nikol 350.Centrala ma podejście fi 160 i taką średnicą mam zrobione podejścia do czerpni wyrzutni i rozdzielaczy. Rury spiro są ocieplone armaflex 1,9 cm i wełną 2 cm do rozdzielaczy i 5 cm czerpnia i wyrzutnia. Do pomieszczeń mam rozprowadzone rurami pe-flex ( cztery nawiewy i cztery wywiewy ). Jeśli były by przewymiarowane rury to nie powinno hałasować z anemostatów ? A ja słyszę tylko hałas z rury elastycznej łączącej rekuperator z rurami spiro.
Panowie zrobiłem mały eksperyment i podłączyłem prowizoryczne gładką rurę spiro ( gołą, nieocieploną ) i usłyszałem ciszę. I teraz moje pytanie, czy ta rurę którą zastosowałem elastyczna ocieplona IZODUCT/SONODUCT, jest właściwa ?
Zdzich50 pisze:Rufus111 pisze:centrala jest to Nikol 350.Centrala ma podejście fi 160 i taką średnicą mam zrobione podejścia do czerpni wyrzutni i rozdzielaczy. Rury spiro są ocieplone armaflex 1,9 cm i wełną 2 cm do rozdzielaczy i 5 cm czerpnia i wyrzutnia. Do pomieszczeń mam rozprowadzone rurami pe-flex ( cztery nawiewy i cztery wywiewy ). Jeśli były by przewymiarowane rury to nie powinno hałasować z anemostatów ? A ja słyszę tylko hałas z rury elastycznej łączącej rekuperator z rurami spiro.
Panowie zrobiłem mały eksperyment i podłączyłem prowizoryczne gładką rurę spiro ( gołą, nieocieploną ) i usłyszałem ciszę. I teraz moje pytanie, czy ta rurę którą zastosowałem elastyczna ocieplona IZODUCT/SONODUCT, jest właściwa ?
Ten typ rury elastycznej to na jakieś tymczasowe instalacje. Pod naporem powietrza ten towar się odkształca co przy wielu cyklach doprowadza do pękania. Tylko łatwość prowadzenia kanałów jest plusem. Nigdy bym nikomu nie polecił tego typu instalacji.