Re: Odbiór ppoż.
autor: fruzin » 17 paź 2012, 12:51
Za zgodność projekt-wykonanie odpowiada kierownik budowy a nie projektant.
PINB nie zajmuje się odbieraniem domków jednorodzinnych chyba, że masz w decyzji inaczej.
Zwykle obowiązuje uproszczona procedura zgłoszenia zakończenia budowy.
Jeżeli masz w decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie to strażak może się pojawić (choć nie musi). Jeżeli pojawi się to sprawdzi zgodność wykonania względem projektu.
Prędzej przyczepi się do pojedynczej płyty GK niż do jej rodzaju. Prawdę mówiąc nie mam wiedzy nt. jaka jest istotna różnica między zwykłą płytą a płytą ognioodporną (poza kolorem papieru).
Moim zdaniem obie chronią tak samo.
Może też zażądać jakiegoś dowodu, że więźba została zabezpieczona przed ogniem, np. wpis do dziennika, puszka po preparacie, instrukcja, faktura.
Strażak to człowiek.
Każdy człowiek lubi mieć święty spokój, dlatego podczas inspekcji tworzy dokument zwany "dupochronem". Jak coś się stanie to ma dowód, że był..., sprawdził..., i z tego co ustalił lub mu okazano wynikało, że jest OK.
Z takiego założenia trzeba wyjść.
Podczas jednej z inspekcji strażak stwierdził, że od poręczy do ściany jest 119 cm, a powinno 120 cm.
Sam powiedział, że teoretycznie to jest niezgodność, ale nie oszukujmy się - ten 1 cm w tym miejscu nikomu życia nie uratuje.
Powodzenia
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji