Tomasz_Brzeczkowski pisze:To spróbujmy zrobić bilans .
Nawiew - 20 do 30 m3/h na osobę, zimą bliżej 20, bo przesusza i duży dyskomfort.
Czyli - wchodzi maks 90m3
Wywiew
łazienka 2x75
kuchnia 2x75 TU MIĘDZY NAWIEWEM A WYWIEWEM NIE MA DRZWI
wc1x75
wiatrołap1x75
pomieszczenie (nie wiem) 1x75
Teraz, wg PN przez łazienkę i wc powinno wychodzić po 50m3/h a przez kuchnię 30. Czyli najwięcej przez łazienki!! tam są drzwi!! czyli dodatkowy opór
Ma Pan do wyboru - by w łazienkach nie było grzyba - puścić 200- 300m3/h i słuchać dość głośną centralę i mieć potwornie sucho. Lub w pokojach OK, a grzyb w łazience . PO TO PAN ROBI WENTYLACJĘ?
Kolejna kwestia: ilość kanałów . Dokładanie kanałów ponad optimum, nie zwiększy strumienia. Optimum wyznacza pole powierzchni wyjścia z centrali . Vents na fi 125mm więc 120 cm2 kanał fi 63 mm (PE75) ma 31cm2 . Czyli 4 może być 5 ale to nie zmienia strumienia
Czyli
wywiew łazienka 2 wc i kuchnia po 1
nawiew 4 pokoje po jednym.
Czy słuchał Pan ventsa ?
Wentylacja jest dla ludzi. Wentylacja nie jest od zapachów. Dyfuzja gazów (zapachów też) to kwestia sekund czy minut, a wentylacja wymienia powietrze co kilka godzin.Dobrze a co w takim razie z wiatrołapem gdzie będzie w zimie wilgoć z butów i zapach średnio komfortowy,
reku robi się głównie po to, by nie robić drogiej i energochłonnej kotłowni. Jak Pan ma kasę i chce dużo płacić za ogrzewanie, to wystarczy wentylacja mechaniczna nawiewna pod sufitem w pokojach i piony wentylacyjne w kuchni i łazience. PO CO REKU, SKORO KOCIOŁ I TAK MNIEJ NIE ZUŻYJE???kotłownia gdzie będzie dużo ciepła które mogło by ogrzać reku i też nie należy do czystych ??
Widać, że Pan "na żywo" nie widział central.A może Mistral 300 też mi chodzi po głowie
do 160mm daje się 7-8 PE75.Tu przewody są 160 i trzeba by kanałów zrobić więcej prawda ??
Wentylacja ma być w nocy niesłyszalna na 30%.Słyszałem Vents-a dwóch kolegów go posiada.
Witam
Ostatnie pytanie przed zakupem materiałów i wykonania WM.
Czy takie rozmieszczenie na parterze może być?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wentylacja jest dla ludzi. Wentylacja nie jest od zapachów. Dyfuzja gazów (zapachów też) to kwestia sekund czy minut, a wentylacja wymienia powietrze co kilka godzin.Dobrze a co w takim razie z wiatrołapem gdzie będzie w zimie wilgoć z butów i zapach średnio komfortowy,
Pan uważa, że wiatrołap jest ważniejszy od kibla czy łazienki, to Pan tam robi wywiew. Zabiera on powietrze z łazienek.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:reku robi się głównie po to, by nie robić drogiej i energochłonnej kotłowni. Jak Pan ma kasę i chce dużo płacić za ogrzewanie, to wystarczy wentylacja mechaniczna nawiewna pod sufitem w pokojach i piony wentylacyjne w kuchni i łazience. PO CO REKU, SKORO KOCIOŁ I TAK MNIEJ NIE ZUŻYJE???
Po co Panu rekuperacja i to głośna jak ma Pan sporo kasy i ogrzewanie, które mało wyprodukować ciepła nie potrafi???
A może Mistral 300 też mi chodzi po głowie
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Widać, że Pan "na żywo" nie widział central.
do 160mm daje się 7-8 PE75.Tu przewody są 160 i trzeba by kanałów zrobić więcej prawda ??
Słyszałem Vents-a dwóch kolegów go posiada.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wentylacja ma być w nocy niesłyszalna na 30%.
siloj pisze:planuję zakup centrali Air pack 300++
Czyli przenieść jeden kanał z kuchni do łazienki, a ten wiatrołap zostawić z nawiewem (1x75) ?
michalwozniak pisze:Jakiej średnicy rury mam dać do pionu?
160mm czy 200mm?
Gdy będzie użyty rekuperator na 400 m3
dom 140 m2
a rury do anemostatów 75mm wylot 125mm
2 piony parter i piętro rozgałęzione trójnikiem
tak planuję tylko zgłupiałem odnośnie rur w pionie czy 160mm wystarczy czy mam dać 200mm?
siloj pisze:czyli można dać anemostat przy drzwiach jeśli wymagałoby to trudnego przeciągania rur przez całe pomieszczenie w wykończonym już i zamieszkałym budynku?