Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 28 kwie 2017, 10:34

mateusz_m77 pisze:A co w przypadku garażu? Też wypadałoby zrobić anemostaty nawiewne i wywiewne? Bo wentylacji grawitacyjnej tam nie mam a wilgoć w garażu będzie napewno...

Wentylacja jest dla ludzi. Jeżeli garaż ogrzewany, to bym zrobił oddzielną. Z tego rozdzielacza co do domu, bym nie radził korzystać. Większość powietrza, szłaby przez garaż
HVAC - najtańszy komfort.

Awatar użytkownika
Tom1000k
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 23 kwie 2017, 19:45
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tom1000k » 08 maja 2017, 20:33

Drogie te centrale. A jak by tak własnymi rękami? Nie mam zaufania do wymienników wielkości pudełka po butach i nie chcę wydawać 4 koła na centralę. Mam mały domek 53m2 dobrze ocieplony. Strych niezamieszkały ale ocieplony, mam na nim dużo miejsca. 2 pokoje, korytarz kuchnia i łazienka. Mieszkają 3 osoby. Kuchnia i łazienka wywiew rurami termoflex (te z wełną po zewnątrz) fi 100 do skrzynki na strychu, a stamtąd 150 do wymiennika Po drodze skrzynka z dużej powierzchni filtrami G4 normalnie i F7 na zimę. Z pokoi analogicznie. Wentylatory udało się wyrwać tanio EBM Papst. Na strychu powiesić wymiennik Siwickiego, wyrzutnia na dach (dachówka z kominkiem), czerpnia na ścianie północnej. Mam chęci i zdolności manualne, więc kwestia robocizny to nie problem.
Koszt zamknie się w 3000PLN. Będzie działać?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 maja 2017, 20:45

Tom1000k pisze:Drogie te centrale. A jak by tak własnymi rękami? Nie mam zaufania do wymienników wielkości pudełka po butach i nie chcę wydawać 4 koła na centralę. Mam mały domek 53m2 dobrze ocieplony. Strych niezamieszkały ale ocieplony, mam na nim dużo miejsca. 2 pokoje, korytarz kuchnia i łazienka. Mieszkają 3 osoby. Kuchnia i łazienka wywiew rurami termoflex (te z wełną po zewnątrz) fi 100 do skrzynki na strychu, a stamtąd 150 do wymiennika Po drodze skrzynka z dużej powierzchni filtrami G4 normalnie i F7 na zimę. Z pokoi analogicznie. Wentylatory udało się wyrwać tanio EBM Papst. Na strychu powiesić wymiennik Siwickiego, wyrzutnia na dach (dachówka z kominkiem), czerpnia na ścianie północnej. Mam chęci i zdolności manualne, więc kwestia robocizny to nie problem.
Koszt zamknie się w 3000PLN. Będzie działać?

Ponad ćwierć wieku temu tak się robiło. Główną zaletą wentylacji z odzyskiem ciepła jest to, że nie ma sensu wykonywanie ogrzewania centralnego. A to obniża koszty instalacji.
Załączniki
pierwsze rekuperatory 1989.jpg
pierwsze rekuperatory 1989.jpg (24.26 KiB) Przejrzano 505 razy
HVAC - najtańszy komfort.

Awatar użytkownika
Tom1000k
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 23 kwie 2017, 19:45
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tom1000k » 08 maja 2017, 21:00

Tego że się tak robiło ćwierć wieku temu nie neguję, ale co stoi na przeszkodzie żeby zrobić tak dzisiaj, skoro może mi to przynieść kilka tysięcy oszczędności, które zainwestuję w klimatyzację na przykład. Celem jest właśnie likwidacja centralnego ogrzewania. Dom jest stary, jeżeli o tym nie wspomniałem.

Awatar użytkownika
Tom1000k
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 23 kwie 2017, 19:45
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tom1000k » 08 maja 2017, 21:05

Jeszcze pytanie: kanał z kuchni do skrzynki będzie miał około 1,5m, a z łazienki 10m (taki układ pomieszczeń nieciekawy) Czy to się samowyreguluje?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 maja 2017, 21:24

Tom1000k pisze:Tego że się tak robiło ćwierć wieku temu nie neguję, ale co stoi na przeszkodzie żeby zrobić tak dzisiaj, skoro może mi to przynieść kilka tysięcy oszczędności, które zainwestuję w klimatyzację na przykład. Celem jest właśnie likwidacja centralnego ogrzewania. Dom jest stary, jeżeli o tym nie wspomniałem.

- Jakby mogło przynieść to tak, ale np. taki vents 300 ( na środku ) na wyprzedaży jest po 2200 . a onyx 350 passiv ( kawałek z lewej widać to koszt 3500 zł. brutto.
Załączniki
centrala UA.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

Awatar użytkownika
Tom1000k
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 23 kwie 2017, 19:45
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tom1000k » 08 maja 2017, 21:37

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Tom1000k pisze:Tego że się tak robiło ćwierć wieku temu nie neguję, ale co stoi na przeszkodzie żeby zrobić tak dzisiaj, skoro może mi to przynieść kilka tysięcy oszczędności, które zainwestuję w klimatyzację na przykład. Celem jest właśnie likwidacja centralnego ogrzewania. Dom jest stary, jeżeli o tym nie wspomniałem.

- Jakby mogło przynieść to tak, ale np. taki vents 300 ( na środku ) na wyprzedaży jest po 2200 . a onyx 350 passiv ( kawałek z lewej widać to koszt 3500 zł. brutto.


Ok, z takim ventsem300 wyszedłbym na zero, ale koszty eksploatacji były by wyższe. Mają silniki EC? Ile on bierze prądu przy 70m3/h i powiedzmy 100Pa oporu? A jaką ma sprawność?

Awatar użytkownika
Tom1000k
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 23 kwie 2017, 19:45
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tom1000k » 08 maja 2017, 22:19

Ok, już wiem, 65%. Dlatego robię sam. Wiem, że można kupić w wersji "budżetowej" i zmieścić się w 3000PLN, ale ja wolę mieć za te same pieniądze samoróbkę o parametrach z górnej póły. Instalacja bezglośna, ekonomiczna - wentylatory EC będą pobierać 10w, a przy 30 zrobię latem taki przeciąg że mnie z butów wyrwie :wink:, do tego sprawność wymiennika dla potrzebnej mi wydajności ponad 90%. Wodotrysków nie potrzebuję, regulacja potencjometrem za 4PLN. Filtry z metra za grosze. Naprawdę można się tanio urządzić.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 maja 2017, 3:41

Pan robi, kiedyś nie było fabrycznych, więc się robiło. Nie było też z z czym porównać.
Ale nie znam przypadku, by składak był tańszy i to niezależnie od dziedziny.

Kilkanaście lat temu powstały w garażu trzy centrale (prototypy dzisiejszych central z inwerterem ) i koszt był ponad 40 000/szt. Taka centrala 300 - 400m3/h waży 70kg.
No ale może się Panu uda, jakby tak, to ja od dawna czekam na dobrą centralę za 3000 zł do mieszkań.
Załączniki
09.jpg
08.jpg
07.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bachus » 09 maja 2017, 14:59

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Kilkanaście lat temu powstały w garażu trzy centrale (prototypy dzisiejszych central z inwerterem ) i koszt był ponad 40 000/szt.

Znów Brzęczu bajki opowiada, jeszcze parę lat temu głosił, ze inwertery są do bani i nie sprawdzą się tu na tym forum.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

Awatar użytkownika
Tom1000k
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 23 kwie 2017, 19:45
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tom1000k » 09 maja 2017, 15:45

Tom1000k pisze:Jeszcze pytanie: kanał z kuchni do skrzynki będzie miał około 1,5m, a z łazienki 10m (taki układ pomieszczeń nieciekawy) Czy to się samowyreguluje?

Panie Tomaszu, mógłby Pan doradzić?

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bachus » 09 maja 2017, 16:21

Tom1000k pisze:Jeszcze pytanie: kanał z kuchni do skrzynki będzie miał około 1,5m, a z łazienki 10m (taki układ pomieszczeń nieciekawy) Czy to się samowyreguluje?

Tam się nic samo nie wyreguluje, trzeba obliczyć i dobrać, popatrz na link:
https://poradnikprojektanta.pl/wentylacja-mechaniczna-w-domu-projekt-krok-po-kroku/
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 maja 2017, 17:03

Tom1000k pisze:
Tom1000k pisze:Jeszcze pytanie: kanał z kuchni do skrzynki będzie miał około 1,5m, a z łazienki 10m (taki układ pomieszczeń nieciekawy) Czy to się samowyreguluje?

Panie Tomaszu, mógłby Pan doradzić?

jak do kuchni idzie 2x 75 to do łazienki 4 x 75, nawet 5 x75.
Zależy jaka centrala , bo może w kuchni 1x75 a łazienka 3 x75.
HVAC - najtańszy komfort.

Awatar użytkownika
Tom1000k
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 23 kwie 2017, 19:45
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tom1000k » 09 maja 2017, 18:45

bachus pisze:
Tom1000k pisze:Jeszcze pytanie: kanał z kuchni do skrzynki będzie miał około 1,5m, a z łazienki 10m (taki układ pomieszczeń nieciekawy) Czy to się samowyreguluje?

Tam się nic samo nie wyreguluje, trzeba obliczyć i dobrać, popatrz na link:
https://poradnikprojektanta.pl/wentylacja-mechaniczna-w-domu-projekt-krok-po-kroku/


Dzięki.
Hehe, tu się ubawiłem:
Punkty 1-12 blablabla, po których zakładamy że instalacja jest spie...a więc dalej mamy:
13. Dobór tłumików hałasu.
14. Dobór i naniesienie na rzutach przepustnic regulacyjnych.
:lol: :lol:

Myślę że obejdę się bez tłumików i przepustnic jak wszystko dobrze zrobię.

Pozdrawiam

Awatar użytkownika
Tom1000k
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 23 kwie 2017, 19:45
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tom1000k » 09 maja 2017, 18:52

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Tom1000k pisze:
Tom1000k pisze:Jeszcze pytanie: kanał z kuchni do skrzynki będzie miał około 1,5m, a z łazienki 10m (taki układ pomieszczeń nieciekawy) Czy to się samowyreguluje?

Panie Tomaszu, mógłby Pan doradzić?

jak do kuchni idzie 2x 75 to do łazienki 4 x 75, nawet 5 x75.
Zależy jaka centrala , bo może w kuchni 1x75 a łazienka 3 x75.


Ok, teraz wszystko jasne, suma pól kanałów musi się zgadzać z kanałem głównym, ale nie musi być symetrycznie 1:1 łazienka z kuchnią jak wcześniej myślałem. Czyli w moim przypadku 1x75 na kuchnię wystarczy a do łazienki mogę puścić 1x125 (zamiast 3x75, powierzchnie porównywalne)