Wymiar otworu w murze pod drzwi ?

Asortyment okien i drzwi jest tak duży, że wybór jest naprawdę trudny. Do tego montaż, konserwacja, czasem naprawy. Z tego działu możesz dowiedzieć się czym różnią się poszczególne typy i modele, jak wybrać odpowiednie okna i drzwi do Twojego domu i mieszkania, jak je prawidłowo osadzić, konserwować i co robić jeśli pojawią się jakieś problemy.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

Loczeski
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 28 cze 2016, 12:24
Wymiar otworu w murze pod drzwi ?

autor: Loczeski » 12 paź 2016, 10:57

Witam.
Mam drzwi z ościeżnicą : 946 x 2089 mm
Wymiar pod drzwi robić około 2cm większy z każdej strony ? :)

Jan_Kalita
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 501
Rejestracja: 05 sie 2016, 14:45
Re: Wymiar otworu w murze pod drzwi ?

autor: Jan_Kalita » 14 paź 2016, 10:28

Zależy jaka to ościeżnica, czy z opaską od strony zewnętrzne czy od obu stron. Czy drzwi będą mocowane jak wymagane - licowane z murem od strony otwierania, czy może nie da się i trzeba będzie montować pośrodku muru. Najlepiej zdjęcie ościeżnicy i opis gdzie to będzie montowane.

Zasada jest taka:
- montaż licowany z murem od strony otwierania: bierzemy najmniejszy wymiar ościeżnicy w wypadku opaski zewnętrznej i dodajemy po 2 cm na stronę. Jeżeli oścież jest na 100% równa, to można 12 mm na stronę.
- montaż wewnątrz ościeża: należy wyrównać oścież do największego wymiaru ościeży. Zachowawczo można zostawić 5mm na stronę w celu ustwienia pion/poziom. Pianujemy od strony najmniejszego wymiaru ościeżnicy, więc trzeba sprawdzić czy będzie dostateczny luz na wciśnięcie wężyka od piany (minimum 12 mm).

tolkin
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 574
Rejestracja: 31 paź 2014, 20:24
Re: Wymiar otworu w murze pod drzwi ?

autor: tolkin » 18 paź 2016, 13:12

Jakiej masz firmy drzwi? Jakiego typu ościeżnicę? Praktycznie każdy rodzaj ościeżnicy wymaga zastosowania innej wielkości otworu. Dla przykładu, dwie podstawowe, stalowe ościeżnice Wikęd "9" i "11" mają taką samą wysokość i szerokość, a potrzebują innego otworu w ścianie. Do tego warto podkreślić, że podane przez Janka luzy montażowe, liczy się na każdą stronę, czyli ok 10mm na wysokość (góra), 10mm z lewej i 10mm z prawej.

mazwoj
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 954
Rejestracja: 25 wrz 2016, 17:55
Re: Wymiar otworu w murze pod drzwi ?

autor: mazwoj » 27 paź 2016, 16:13

Loczeski pisze:Witam.
Mam drzwi z ościeżnicą : 946 x 2089 mm
Wymiar pod drzwi robić około 2cm większy z każdej strony ? :)


Tak na szybko, to zobacz sobie w necie katalog producenta i zazwyczaj gdzieś na końcu masz podany wymiar jaki musi być zrobiony pod daną ościeżnicę. Wymiar oczywiście światła w murzę pod montaż.

Bielar
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 29 gru 2016, 10:19
Re: Wymiar otworu w murze pod drzwi ?

autor: Bielar » 29 gru 2016, 12:07

Mam stare drzwi w domu 2x 74 cm szerokości, 4x84 cm szerokości. Są na stalowych futrynach. Podobno można nałożyć nowe futryny z drewna, bez wycinania stalówek. Czy szerokość drzwi zmniejszy się?

xander119
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2490
Rejestracja: 16 sty 2014, 8:49
Re: Wymiar otworu w murze pod drzwi ?

autor: xander119 » 29 gru 2016, 12:25

No raczej. Same drzwi będą miały tą samą szerokość ale światło otworu się zmniejszy o kilka centymetrów.

tolkin
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 574
Rejestracja: 31 paź 2014, 20:24
Re: Wymiar otworu w murze pod drzwi ?

autor: tolkin » 29 gru 2016, 14:15

W drzwiach zewnętrznych jak kupujesz nowe - warto i raczej trzeba wykuć starą ościeżnicę, założyć nową. Stara technologia montażu nie była zbyt bardzo nastawiona na izolacyjność termiczną. Nowe drzwi, szczególnie wyższej półki mają inne rozwiązania, poza samym montażem zmienia się też ościeżnica, np. Termo zastępuje stalową. W drzwiach wewnętrznych za bardzo nie wiem, chyba są jakieś nakładki. Z tego co kojarzę, ciężko je dopasować. Kupując drzwi, mierzysz otwór - nie drzwi. Drzwi mają specyficzną budowę, możesz mierzyć na zewnątrz i wewnątrz. Niektóre zachodzą na ościeżnicę. Jak masz stare, mogą być robione przez stolarza, nie koniecznie trzymają się jakieś normy.

Jan_Kalita
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 501
Rejestracja: 05 sie 2016, 14:45
Re: Wymiar otworu w murze pod drzwi ?

autor: Jan_Kalita » 29 gru 2016, 14:25

Szczelność to jedna rzecz, ale też nasi kochani budowlańcy z PRLu nie pilnowali jakości tak jak teraz. W blokach szczególnie ościeżnice stalowe były te same w pokojach i drzwiach wejściowych i często są tak krzywe, poskręcane, że nie można nic do nich dopasować. Teoretycznie można w pokojowych podheblować/podciąć tak, żeby pasowały i miały pion-poziom. W praktyce to bardzo szczegółowa praca polegająca na tym, że się niszczy nowe drzwi, żeby wpasować w paskudną ościeżnicę.

patent.x
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 315
Rejestracja: 27 paź 2016, 19:55
Re: Wymiar otworu w murze pod drzwi ?

autor: patent.x » 29 gru 2016, 21:25

Bielar pisze:Mam stare drzwi w domu 2x 74 cm szerokości, 4x84 cm szerokości. Są na stalowych futrynach. Podobno można nałożyć nowe futryny z drewna, bez wycinania stalówek. Czy szerokość drzwi zmniejszy się?


W starych domach ościeżnice stalowe są w różnią się. Różnią się stanem, jakością zainstalowania, szerokością otworu. Zastosowanie ościeżnicy nakładowej musi ocenić montażysta. Nie polecam stosowania nakładek. Przy niedokładnym pomiarze, krzywiznach zdarzały się sytuacje odchyłek paru milimetrów które nie pozwalały na montaż. Starą powinno się wyrzucić. Nie chce Ci się walczyć z obrobieniem otworu, weź nową regulowaną. Nie napisałeś o szerokości muru, jest spora szansa na zakrycie nią dziur.

mazwoj
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 954
Rejestracja: 25 wrz 2016, 17:55
Re: Wymiar otworu w murze pod drzwi ?

autor: mazwoj » 31 gru 2016, 15:14

Bielar - ościeżnice nakładkowe wymagają precyzyjnych pomiarów o czym wspomniał Kolega wyżej. Do tego zwróć uwagę, że masz i tak już wąskie drzwi (70-ki) i jak jeszcze dałbyś ościeżnice nakładkowe to już miałbyś na prawdę malutkie przejście. Erkado przewidziało takie ościeżnice nawet na 60-ki ale światło pozostanie przy nich na prawdę skromne (około 56cm).
Wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem byłoby zdemontowanie starych ościeżnic i montaż ościeżnic regulowanych. Dzięki temu będziesz miał szersze przejście i od razu w większości obrobioną ścianę po montażu takiej ościeżnicy. Oszczędzi Ci to sporo bałaganu w domu i odejmie kosztów za obróbkę wokół drzwi, a o tym często ludzie zapominają i patrzą ile kosztują same drzwi z akcesoriami.

Jan_Kalita
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 501
Rejestracja: 05 sie 2016, 14:45
Re: Wymiar otworu w murze pod drzwi ?

autor: Jan_Kalita » 04 sty 2017, 9:23

Domyślam się dlaczego mr Bielar kombinuje. Ościeżnice stalowe były wprowadzane dość głęboko w podłogę i wymiana ościeżnicy równała się z wykonaniem nowej podłogi w mieszkaniu. Oczywiście widziałem już rozwiązania, że stare ościeżnice były podcinane przy samej podłodze, ale nie polecam - podczas cięcia podłoga i tak została uszkodzona. Niestety jak ktoś chce mieć zrobione dobrze, to trzeba rwać, pruć i remontować.

xander119
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2490
Rejestracja: 16 sty 2014, 8:49
Re: Wymiar otworu w murze pod drzwi ?

autor: xander119 » 04 sty 2017, 12:48

Na chuy oni to stalowe gów... tak kotwili prętami zbrojeniowymi to ja nie wiem. Pamiętam jak u mojej mamy rwałem to ścierwo ze ściany. Jakaś ruska technologia.

Jan_Kalita
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 501
Rejestracja: 05 sie 2016, 14:45
Re: Wymiar otworu w murze pod drzwi ?

autor: Jan_Kalita » 05 sty 2017, 12:57

Gniotsa Niełamiotsa, do dziś pamiętam, jak za gunwniarza miałem takie zabawki samochodziki, czołgi ruskiej roboty. No nie dało się ich rozwalić - taka toporna robota. Szkoda tylko, że przy tym tak mało szczegółowa, bo wtedy ruskie by naprawdę byli przodownikami produkcyjnymi.

theme
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1155
Rejestracja: 08 sty 2014, 18:14
Re: Wymiar otworu w murze pod drzwi ?

autor: theme » 08 sty 2017, 13:21

Jan_Kalita pisze:Domyślam się dlaczego mr Bielar kombinuje. Ościeżnice stalowe były wprowadzane dość głęboko w podłogę i wymiana ościeżnicy równała się z wykonaniem nowej podłogi w mieszkaniu. Oczywiście widziałem już rozwiązania, że stare ościeżnice były podcinane przy samej podłodze, ale nie polecam - podczas cięcia podłoga i tak została uszkodzona. Niestety jak ktoś chce mieć zrobione dobrze, to trzeba rwać, pruć i remontować.


Ja zazwyczaj zaczynam od delikatnego odcięcia piłą dołu ościeżnicy (jak najniżej ziemi), z tego względu, że kiedyś uporczywie dawano C-ownik który był kotwiony w posadzce. Miało to za zadanie przyspieszenie montażu i tak już lichej ościeżnicy. Nie polecam używania tu diaksa (czytaj szlifierki tarczowej), bo odpryski metalu popalą zarówno panele jak i szkliwienie na płytkach.
Dzięki temu cięciu będzie można w miarę bezinwazyjnie wyszarpać ościeżnicę. Oczywiście to co pisze Janek Gniotsa Niełamiotsa trzeba mieć na uwadze, bo ściany są słabsze jak te radzieckie pręty do montażu :).
__________________________
pozdrawiam
The_Me


Wróć do „Okna i drzwi”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Grapeshot [Crawler] i 24 gości