Rozumiem, że pisząc maty ma Pan na myśli izolację termiczną. Jeśli tak to zgodnie z z normą PN-EN 1264-4 " Ogrzewanie podłogowe - system i jego części składowe - Część 4: Instalacja" warstwa izolacyjna podłogi powinna spełniać następujące wymogi:
a) warstwa izolacyjna powinna posiadać przynajmniej następującą oporność cieplną zależnie od warunków termicznych pod ogrzewaną podłogą i tak:
- nad ogrzewanym pomieszczeniem oporność termiczna izolacji R = 0,75 m2*K/W (U = 1,33 W/m2*K)
- na gruncie lub nad pomieszczeniem nieogrzewanym R = 1,25 m2*K/W (U = 0,8 W/m2*K)
- np. na przejazdem gdy temp zewn pomiędzy -5stC do -15stC to R = 2,0 m2*K/W (U = 0,5 W/m2*K)
b) podczas montażu warstwy izolacyjnej, płyty izolacyjne powinny być ściśle dociśnięte do siebie. Wielokrotne warstwy izolacyjne powinny być ułożone przestawnie lub położone tak, aby połączenia między płytami jednej warstwy nie pokrywały się z linią połączeń kolejnej warstwy.
W praktyce oznacza to, że najlepiej stosować styropian w postaci mat styropianowych z folią aluminiową o grubości 3-5 cm nad pomieszczeniami ogrzewanymi i 8-10 cm na gruncie lub nad pomieszczeniami nieogrzewanymi. Alternatywą dla takiego rozwiązania może być układanie styropianu w postaci płyt (o gęstości min 20kg/m3) i pokrycie tej izolacji specjalną folią aluminiową.