Instalacja wodna w mieszkaniu czy w domu to bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz problem ze swoją instalacją wodną, nie wiesz jak ją rozplanować, jak zainstalować hydrofor, czy wykonać podłączenia, tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 21 cze 2007, 22:24

:D Zawory były wymieniane.Reszta sprawdzana.Boiler 30l ,naczynie 5l.Wiem co i jak w tym temacie trzeba robić.Mimo to kapie.
adam

astim
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 518
Rejestracja: 25 kwie 2006, 22:39
Lokalizacja: Lublin

autor: astim » 22 cze 2007, 20:23

Ja bym wkręcił manometr i sprawdził ciśnienie w instalacji gdy kapie. Jeśli jest mniejsze od nominalnego zaworu bezpieczeństwa, to znaczy, że zawór nawet nowy nest do d... jeśli ciśnienie jest wieksze, to może wystarczy podpompować naczynie wzbiorcze...
sorki że pouczam fachowca, ale przecież jakaś przyczyna kapania musi być.
pozdrowionka
astim

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 23 cze 2007, 5:31

Ciśnienie było zmniejszane nawet do 1,5 bara.Przyjechał fachowiec z Galmetu.Sprawdził i zwątpił.
adam

astim
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 518
Rejestracja: 25 kwie 2006, 22:39
Lokalizacja: Lublin

autor: astim » 26 cze 2007, 20:34

jeśli przy ciśnieniu 1,5 bara ciekł zawór bezpieczeństwa, to pewnie jakas chińszczyzna.... załóż porządny i problem zniknie..
w galnetach zawory bezp. nie są najlepsze.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 26 cze 2007, 21:09

Hm.....,Ja nigdy nie montuję tych maleńkich,przepływowych zaworów bezpieczeństwa,jakie dostarczają czasem producenci wraz z boilerem.Zakładam zawsze zawór jakiejś dobrej marki,np. Syr, i montuję go w trójniku.
A ten tam inkryminowany zawór był zmieniany 3 razy.
adam

astim
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 518
Rejestracja: 25 kwie 2006, 22:39
Lokalizacja: Lublin

autor: astim » 26 cze 2007, 23:13

sam przyznaj, ze to nienormalne żeby kapał przy 1,5 bara..., moze zmień marke?

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 27 cze 2007, 21:03

Ha!Pewnie,że nie normalne :roll:
Wniosek końcowy jest jeden;
Są w boilerach takie rzeczy,o których się fizjologom nie śniło. :wink:
I tym akcentem chciałbym zakończyć ten przynudnawy już temat. Ufffff..... :wink:
adam

JWRC
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 39
Rejestracja: 09 cze 2007, 19:51
dobór naczynia przeponowego

autor: JWRC » 29 cze 2007, 20:43

witam,

moze temat jest troche nudny, ale chcialbym sie jeszcze doradzic jak dobrac takie naczynie do swojego domku.
po wszystkich waszych sugestiach zdecydowalem sie zamontowac naczynie przeponowe. tylko nie wiem jak dobrac to urzadzenie. czy wystarczy naczynie o poj. 8 l firmy Reflex (refix DE 8)? zasobnik c.w.u ma pojemnosc 120 l.

dzieki za odpowiedz.

pozdrawiam
JWRC

Adam Makowicz
Aktywny
Aktywny
Posty: 114
Rejestracja: 26 cze 2007, 20:55
Lokalizacja: Sopot

autor: Adam Makowicz » 30 cze 2007, 13:47

Trzymaj się projektu a nie kombinuj sam!

eduinstal
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 23 lut 2013, 20:55
Re: podgrzewacz cwu a naczynie przeponowe

autor: eduinstal » 24 lut 2013, 11:36

Przytoczę cytat z obowiązkowej lektury wszystkich osób zajmujących się instalacjami sanitarnymi tzn. "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie":

§ 114. 1. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów).

2. Jeżeli minimalne ciśnienie, określone w ust. 1, nie może być uzyskane ze względu na występujące stale lub okresowo niedostateczne ciśnienie wody w sieci wodociągowej, należy zastosować odpowiednie urządzenia techniczne, zapewniające wymaganą jego wielkość w instalacji wodociągowej w budynku.



Poza tym zawsze należy kierować się zdrowym rozsądkiem np. poprzez czytanie specyfikacji urządzeń montowanych na instalacji wody użytkowej. Bardzo często maksymalne, dopuszczalne ciśnienie robocze na armaturze wodociągowej nie przekracza 6 barów.

Na poniższej stronie znajdują się programy do prostego doboru naczyń wzbiorczych, układów stabilizacji ciśnienia, układów uzupełniania ubytków wody i odgazowania do instalacji różnego typu:
http://www.reflex.pl/?k=strony_p&m=&ns=13&pns=13[/url]

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: podgrzewacz cwu a naczynie przeponowe

autor: Bolas » 24 lut 2013, 21:54

Trzeba też wspomnieć do tego tematu sprzed 6lat że ciśnienie w membranie naczynia dostosowuje się do warunków w jakiej instalacji ma pracować. Ale do tego trzeba choć raz poczytać instrukcję montażu a nie bezmyślnie montować jak poleci.

wojtal
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 16 wrz 2015, 14:44
Re: podgrzewacz cwu a naczynie przeponowe

autor: wojtal » 16 wrz 2015, 15:05

Chciałbym zabezpieczyć gazowy przepływowy grzejnik wody, baterie itd. przed zniszczeniem na skutek uderzeń hydraulicznych, które powodowane są przede wszystkim przez automaty do spuszczania wody starego typu (ze sprężyną), które u sąsiadów w pionie nie działają prawidłowo, t.j. gwałtownie odcinają wodę.
Mieszkanie jest w bloku z wodą hydroforową.

Czy możecie poradzić czy zamontować wzbiorcze naczynie przeponowe, czy to dobre rozwiązanie ?
Jeśli tak, to jaką pojemność wybrać i jakie ciśnienie powinno to naczynie obsługiwać ?

Z góry dziękuje za wszystkie rady :)

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: podgrzewacz cwu a naczynie przeponowe

autor: Bolas » 20 wrz 2015, 8:38

Do tego służą tzw tłumiki uderzeń hydraulicznych. Znajdziesz je na necie w cenie ok 110zł

wojtal
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 16 wrz 2015, 14:44
Re: podgrzewacz cwu a naczynie przeponowe

autor: wojtal » 20 wrz 2015, 18:34

Dziękuje za radę :)