Hej Korek
Rozpalanie z PiD trwa trochę dłużej jak w normalnym sterowaniu, w oprogramowaniu 2.7 zostało poprawione rozpalanie tzn. od 35stopni dmuchawa idzie w PiD, ale pompa zaczyna krążyć od 34st.c i tak jak mówisz po obrocie pompy temp. spada, w poprawionym programie po wyłączeniu pompy i po spadku temp. sterownik raz jeszcze próbuje rozpalać. Jeżeli to nie wystarczy to jest tak jak napisałeś, czyli trzeba raz jeszcze nacisnąć start.
Dam ci w tej kwestii radę jako użytkownik takie sterowania. Weź do ręki instrukcję i zmień temp. załączenia pompy, ja ustawiłem na 25st.C i nie mam żadnego problemu z rozpalaniem, woda wcześniej rozchodzi się na instalację i zanim sterownik osiągnie 35st.c i przejdzie w pracę PiD całość ma już stabilne parametry temperaturowe.
Co do tych wahań temp. wynikają one z takiej sytuacji: sterownik PiD nie mierzy stale temp., robi to w pewnych cyklach, stąd pomiar w pewnej chwili przy rozpalaniu idzie o 2-3stopnie w górę i dalej stoi i ponownie po jakimś czasie idzie w górę (analogicznie przy spadku, nie ma stałego pomiaru temp., odbywa się w cyklach stąd chwilowy spadek od razu o 2stopnie). Jest to ważne ze względu na ten algorytm, aby nie mierzyć stale temp. na kotle.
Pozdrawiam i polecam zmienić temp. załączenia pompy na 25st.c, nie będzie problemu z rozpalaniem.