Re: wymiana rury gazowej
autor: AdiK » 13 kwie 2013, 23:28
"Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione."
Panowie, proszę o podanie przepisu, który pozwala na zabudowywanie rur gazowych sufitem podwieszanym (bo o tym chyba mówicie), no chyba, że traktujecie przestrzeń nad stropem jako bruzdę...
Gaz sieciowy jest lżejszy od powietrza, ostatnio miałem przypadek, że klient obniżał sufit o 1 metr(!), w suficie oczywiście zamontowane halogeny, zdajecie sobie sprawę ile gazu może się nagromadzić w takiej przestrzeni? Jak się coś rozszczelni to te otwory rewizyjne na ch** się zdadzą