Re: Montaż gniazdek
autor: elpapiotr » 28 lut 2013, 20:34
Witam.
Wskazane, by po zamontowaniu gniazd wykonać badanie/sprawdzenie odbiorcze instalacji, o czym wyraźnie wspomina PN-HD 60364-6:2008, następca PN-HD 60364-6:2007, która zastąpiła
PN-HD 384.6.61 S2:2006.
Wcześniej mieliśmy PN-IEC 60364-6-61:2000, która zastąpiła PN-E-05009-61:1993.
Czy nie-elektryk poradzi sobie z wymaganiami dotyczącymi oględzin, prób, pomiarów impedancji pętli zwarciowej ? Czy nie-elektryk wystawi oświadczenie o stanie technicznym instalacji ?
Czy nie-elektryk udowodni, że w/w nie stwarza zagrożenia pożarowego i porażeniowego, że instalacja nie zagraża życiu i zdrowiu ludzi, zwierząt i mieniu ?
Watpię, dlatego nie pytaj, tylko zaproś elektryka celem sprawdzenia spełnienia wymagań bezpieczeństwa.
Ma mieć mierniki i wiedzę. Nie wołaj żadnych murarzy, leśników i innych akrobatów, którym się wydaje, że to pryszcz, tym bardziej, że te jełopy nawet nie wiedzą, co, jak i czym mierzyć.