Witam
Oczywiście , nawet para z czajnika dogrzeje dom , ciepło z żarówek , większa iliść mieszkańców czy właśnie gości.Znajomy jedynie cierpi gdy traci mnóstwo ciepła wjeżdżając zimaą do garażu.
Tu na
Forum trafilem na posta , ktory przekopiowalem ale niestety bez nick'a Autora , którego dalej cytuje.Zgadzam sie ze wspomnianym Autorem.
Oto post:
"Pozwolę sobie przytoczyć pewne obliczenia i liczę na polemikę. Obliczenia dotyczą tylko rekuperatora a nie całej instalacji wentylacyjnej. Załóżmy, że robimy w domu wentylację mechaniczną ale zastanawiamy się czy zamontować do niej rekuperator.
Dane (we wszystkich przypadkach przyjąłem wartości z korzyścią dla rekuperatorów):
Dom: pow użytkowa 120m2
Ogrzewanie: kocioł gazowy z kondensacją (100% odzysku ciepła)
Cena m3 gazu: 1,6zł
Ilość Energii w m3 gazu: 6,5kWh
Cena jednej kWh uzyskanej z gazu: 1,6zł/6,5=0,25zł
Czas pracy rekuperatora: 24 godziny na dobę, 365 dni w roku
Okres grzewczy: 200 dni
średnia różnica temperatur pomiędzy powietrzem wewnątrz domu a na zewnątrz w okresie grzewczym: 15 stopni K
Rekuperator entalpiczny: AERIS 350 LUXE ERV VV (120% odzysku ciepła)
Koszt rekupertora: 11424netto+8%VAT (usługa z montażem) = 12337zł
Średnia prędkość przepływu powietrza w okresie grzewczym: 70m3/h (50m3/h standardowo plus uwzględnienie czasowych zwiększeń przepływu)
Przybliżona pojemność cieplna powietrza w zimie: Cp=1J/gxK
Masa m3 powietrza: 1,2kg=1200g
Obliczenia:
Oszczędność Energii:
Moc rekuperatora (odzysku ciepła) W=J/s.
Dżule (J) obliczymy z ciepła właściwego (Cp) Cp=J/gxK
Więc J=CpxgxK stąd W=CpxgxK/s.
Cp=1, g=1200g/m3x70m3=84000, K=15 stopni, s=60(min)x60sekund=3600.
Obliczamy W=1x84000x15x/3600=350(J/s=W) 350W=0,35kW.
Uwzględniamy jeszcze sprawność wynikającą z entalpii 0,35kWx1,2=0,42kW.
Srednia moc odzysku ciepła w czasie normalnej pracy to 0,42kW!!
Ilość odzyskanej Energi w czasie okresu grzewczego: 200dnix24godzinyx0,42kW=2016kWh
Oszczędność w jednym roku na ogrzewaniu: 2016(kWh)x0,25zł=500zł. Minimalny roczny koszt filtrów 100zł wiec mamy 500-100=400zł na rok. Kosztu prądu nie biorę pod uwagę ponieważ tak jak mówiłem zakładam, że mamy wentylację mechaniczną i nie ma to znaczenia. Wentylatory i tak muszą pracować
Czas zwrotu inwestycji przy założeniu stałych cen gazu i nie psucia się sprzętu: 12373/400=30lat.
Pozdrawiam "
Autor nie uwzględnił jeszcze konieczości dogrzewania powietrza , które juz przeszlo przez wymiennik , ady temperatura na zewnątrz jest niska , np. poniżej minus 10stC.Powietrze po przejściu wymiennika , chlodniejsze od tego , które je ogrzało musi byc dogrzane systemem ogrzewania domu.Na pewno system sprawdza sie jako mechaniczna regulacja wilgotności w pomieszczeniach.
Nie spotkalem tu na Forum dyskusji , wymiany doświadczeń właścicieli wentylacji z odzyskiem ciepła.
Jak widzę "postuja" jedynie potencjalni inwestorzy i wykonawcy.
Pozdrawiam