Podgrzewacz wody z zamk. komorą - 1 rura w kominie? jaki?

Dowiedz się wszystkiego o instalacjach gazowych, które zagwarantują Ci bezpieczne i przyjazne mieszkanie. Wybierz odpowiedni piec gazowy - funkcjonalny i praktyczny.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

dota1
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 06 maja 2012, 11:49
Re: Podgrzewacz wody z zamk. komorą - 1 rura w kominie? jaki

autor: dota1 » 28 sty 2013, 11:09

Witam,
dziękuję za odpowiedź. Mam zapytanie: dlaczego trzeba zamienić 60/100 na 80/125? Czy w szachcie nie może być 60/100? Dlaczego?

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Podgrzewacz wody z zamk. komorą - 1 rura w kominie? jaki

autor: Bolas » 28 sty 2013, 21:48

Bo 60/100 jest na krótkie odcinki z dwoma kolanami rura nie może być w sumie dłuższa niż 3 mb lub montaż poziomy wylotu przez ścianę i nie ma możliwości montażu odskraplacza. Odskraplacz jest automatycznie redukcją 80/125. Maksymalna długość rury spalinowej z 2 kolankami 90st, wynosi wtedy 5mb.