Mój dobry kolega twierdzi że układając terakotę w swoim domu wykorzystał zwykły klej do płytek przy ogrzewaniu podłogowym
i dodawał do wody plastyfikator do betonu . Do dnia dzisiejszego nie ma jakichkolwiek oznak pękania czy też nie odparzają od posadzki .
Mam do wykonania około 120 m2 terakoty oraz gresu i mimo że zapewnia mnie osoba którą darzę dużym zaufaniem mam małe wątpliwości .
Może ktoś z szanownych forumowiczów spotkał się z takim dużo tańszym sposobem klejenia to proszę aby się podzielił doświadczeniem za co z góry dziękuję

wito-pc
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 913
Rejestracja: 20 lut 2010, 18:31
Lokalizacja: Czeladż
Re: ZWYKŁY KLEJ PRZY OGRZEWANIU PODŁOGOWYM .

autor: wito-pc » 21 paź 2012, 23:31

co znaczy tańsze ???? lepsze :?:
Cezar

colargol
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 67
Rejestracja: 09 paź 2012, 21:13
Re: ZWYKŁY KLEJ PRZY OGRZEWANIU PODŁOGOWYM .

autor: colargol » 22 paź 2012, 21:50

Może macie jakieś doświadczenie z tym patentem ,czy może dać sobie spokój i dołożyć kilka stówek na elastyczny ?

wito-pc
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 913
Rejestracja: 20 lut 2010, 18:31
Lokalizacja: Czeladż
Re: ZWYKŁY KLEJ PRZY OGRZEWANIU PODŁOGOWYM .

autor: wito-pc » 23 paź 2012, 7:23

wg mnie klej elastyczny i fuga elastyczna , sprawdzone , nie trać czasu i kasy na coś niepewnego bo może być katastrofa
Cezar

wykonawca max
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 36
Rejestracja: 22 kwie 2012, 17:14
Lokalizacja: Ruda Śląska
Re: ZWYKŁY KLEJ PRZY OGRZEWANIU PODŁOGOWYM .

autor: wykonawca max » 23 paź 2012, 21:01

...TANIO OZNACZA ROBIĆ DWA RAZY") nie jeden inwestor się o tym przekonał. To że u pana kolegi płytki się trzymają nie znaczy że będzie tak wszędzie. Jeśli wystarczyło by dodać plastyfikatora marki X do kleju to firmy w takim razie niepotrzebnie produkują kleje na podłoża odkształcalne jakim jest ogrzewanie podłogowe. Jeśli posłucha pan kolegi wykona to niby tanim- domowym sposobem i płytki odpadną do kogo będzie można sie zwrócić z reklamacją ? Kolega na pewno nie da a tym bardziej producent kleju.
Dlatego proponuję kupić klej klasy min C2 koszt od 35zł zakładając że na 120m2 zużycie wyniesie 25 worków to koszt zakupu = 875zł opcja korzystna
Kupując klej klasy C2S1 klej odkształcalny dedykowany na ogrzewanie podłogowe przy cenie 56 zł za 25 kg zużywając 25 worków koszt= 1400zł opcja idealna
Wniosek 525 zł więcej ale sen spokojny i pewność że płytki nie odpadną . trzeba wydać tylko 4,4zł/m2 więcej przy kleju C2 S1 wybór należy do pana.
Należy pamiętać że klej dobiera się do podłoża i formatu płytek, nie wspomnę już o przygotowaniu podłoża na tak wielkiej powierzchni- odpowiednio nacięte dylatacje poprzeczne i obwodowe. W razie pytań jestem do dyspozycji .
Pozdrawiam Marek.

colargol
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 67
Rejestracja: 09 paź 2012, 21:13
Re: ZWYKŁY KLEJ PRZY OGRZEWANIU PODŁOGOWYM .

autor: colargol » 25 paź 2012, 17:41

Dziękuję za wyczerpującą odpowiedz i symulacje cenowe z którymi nie do końca mogę się zgodzić bo sądzę że aby starczyło kleju 2,5 worka na 12 m musiałbym użyć grzebień 2 mm .
Gdy chodzi o klej który chciałem użyć to mapei za 18 zł +plastyfikator za 22 zł -5 L co przy 25 workach dałoby łącznie 472 zł .Jeśli tak patrzeć to 1000 zł w kieszeni na inne wydatki powiedzmy lepsze farby na ściany .

wykonawca max
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 36
Rejestracja: 22 kwie 2012, 17:14
Lokalizacja: Ruda Śląska
Re: ZWYKŁY KLEJ PRZY OGRZEWANIU PODŁOGOWYM .

autor: wykonawca max » 26 paź 2012, 21:27

...życzę powodzenia :)

colargol
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 67
Rejestracja: 09 paź 2012, 21:13
Re: ZWYKŁY KLEJ PRZY OGRZEWANIU PODŁOGOWYM .

autor: colargol » 02 lis 2012, 21:30

Mimo wszystko postanowiłem jedno pomieszczenie wyłożyć klejem atlas uelastyczniony za 17,90 wraz z dodatkiem odrobiny plastyfikatora .
Za jakiś dobry tydzień odpalę podłogówkę na 40 -45 'C i podzielę się spostrzeżeniami .
Kolega zapewnia mnie że jeśli odparzy choć jedna płytka a będzie prawidłowo posmarowana to zapłaci mi za cały wyłożony pokój .
Jeśli faktycznie się to sprawdzi kolejne pomieszczenia w których mam podlogówkę robię w ten sam sposób .

Spednet
Aktywny
Aktywny
Posty: 261
Rejestracja: 10 mar 2011, 9:46
Re: ZWYKŁY KLEJ PRZY OGRZEWANIU PODŁOGOWYM .

autor: Spednet » 10 lis 2012, 10:35

Klej elastyczny to dobra opcja,na pewno całość będzie stabilna,zajmuje się ogrzewaniem podłogowym,wiec wiem coś na ten temat. Czekamy na zdjęcia z postępu prac oraz Twoje spostrzeżenia.


www.Spednet.pl

sundaysun
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 98
Rejestracja: 05 cze 2012, 17:21
Re: ZWYKŁY KLEJ PRZY OGRZEWANIU PODŁOGOWYM .

autor: sundaysun » 19 lis 2012, 7:53

Może i tak da sie zrobić, ale co zrobisz jak okaże się ze po 2 miesiącach wszystko się odklei ? Najlepiej stosować specjalne kleje, bardzo ciekawą gamę produktów do podłóg ma firma Barlinek. Posiadają świetnej jakości kleje i wiele innych preparatów potrzebnych podczas zakładania podłogi jak i jej późniejszej konserwacji.

wykonawca max
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 36
Rejestracja: 22 kwie 2012, 17:14
Lokalizacja: Ruda Śląska
Re: ZWYKŁY KLEJ PRZY OGRZEWANIU PODŁOGOWYM .

autor: wykonawca max » 19 lis 2012, 17:39

...dwa tygodnie to trochę za szybko na tak wysoką temp. podłogówki.Pełne parametry wytrzymałościowe kleje uzyskują po 28 dniach. Następna rzecz na rynku nie ma klejów elastycznych:) to tylko marketing i słowo elastyczny jest tylko umowne.

noram PN EN 12004 2007 mówi nam o klasyfikacji klejów C1 normalnie wiążące, C2 o zwiększonych parametrach i oznaczone symbolem S1 kleje odkształcalne.
Pan zapewne w kwocie 18 zł zakupił klej podstawowy C1- nie zalecany na trudne podłoża odkształcalne termicznie i mechanicznie a takim jest podłoże z ogrzewaniem podłogowym.. U siebie można eksperymentować, jako wykonawca nie podjął bym się wykonania zlecenia ułożenia płytek na takim podłożu i przy użyciu kleju C1 ze względu na możliwość odspojenia płytki od podłoża.
ps. na opakowaniu można sprawdzić z tyłu worka parametry kleju myślę że zakupił pan klej C1 TE czyli podstawowy z możliwością klejenia płytek np od góry, oraz wydłużonym czasem otwartym pow. 30 min.