minimetr pisze:kolego Jarecki79
Doradź proszę, bo serwisanta doprosić się nie mogę, co zrobić by nie wyskakiwał mi za każdym razem komunikat: ZAPALENIE OPAŁU?? Po zakupie pieca EkoPluS 12kW z HEFa za sterownikiem Ognik Plus Pid(2) po godzinie/dwóch od rozpalenia zawsze to samo i piec się wygasza.
Ustawienia jakie mam obecnie są następujące:
Pid SL28, PP 3, d 80, ni 3, Pid 1. W ustawieniach serwisowych pod 3111 odczytałem nr. 2, P 60. Może masz (lub ma ktoś inny z podobnych parametrów piecem) do zaproponowania jakieś inne konfiguracje których mógłbym spróbować.
Wlodek_PID pisze:Zakładam, że latem nie grzejesz domu, a jedynie
CWU.
1. Sprawdź, czy rura jest rzeczywiście gorąca i czy
ogień cofa się do retorty.
2. Jeśli tak jest, spróbuj uchylić drzwiczki od popielnika
- często ciąg kominowy wypala opał, pomimo że wentylator
stoi.
3. Czy palisz węglem groszkiem, czy innym opałem?
Dodam tylko że ustawiając wcześniej Twoje parametry też miałem 'zapalenie opału'.Jarecki79 pisze:wyjściowo tak:
Kod 3111 zostaw sobie ten nr.2