Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

rysiek6404
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 09 maja 2010, 13:03
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: rysiek6404 » 09 maja 2010, 14:47

Do Jareckiego
Zakupiłem piec 17KW SKAM-P sterownik Ognik plus pid2 z programem sl 28
palnik Ekoenergia 2.
Chcę go odpalić tylko na ciepłą wode bojler 140 l opał groszek.
Proszę o pomoc w pierwszych ustawieniach


Dziękuje

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: Jarecki79 » 09 maja 2010, 17:01

Jak ten kocioł kupiłeś z firmy SEKOM, to wszystkie nastawy wyjściowe są już wgrane.

Załącz sterownik:
- naciśnij krótko guzik + dla nastaw C.O., schodź z temperaturą do napisu oFF.
- naciśnij krótko guzik - dla nastaw CWU, teraz od napisu oFF idź w górę i nastaw żądaną temp. CWU np. 50st.C, na wyświetlaczu będzie pojawiał się napis bo.50 (bojler 50st.C)

To wszystko.

Rozpalanie masz opisane w instrukcji obsługi sterownika.

Jakby kocioł wygasał na pracy z samym bojlerem, to podnieś w menu klienta parametr minimalnej mocy kotła np. ni.3 lub ni.4
To zależy czysto od jakości stosowanego paliwa.

rysiek6404
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 09 maja 2010, 13:03
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: rysiek6404 » 09 maja 2010, 17:44

do jareckiego
kocioł kupiłem w innej firmie i bedzie pracował na pompie co

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: Jarecki79 » 09 maja 2010, 19:47

Jak kupiłeś w innej formie, to nie wiem jakie masz nastawy.

Jeżeli kopczyk będzie przesypywany a paliwo niedopalane masz w menu klienta opcje korekcji Podawania Paliwa.
Parametr PP.0

Jak przesypuje, to korygujesz od PP.-1 do PP.-9 dla uzyskania porządanego efektu dopalenia. Korekcje na minus odejmują sekundy czasu podawania paliwa.


Jak korzystasz tylko z jednej pompy C.O. i układ grzewczy odcinasz ręcznie zaworami, musisz tylko pamiętać, aby sprawy związane z wybraniem nastawy temperatury na sterowniku zawsze zaczynać od pierwszego naciśnięcia guzika +

Naciśnięcie + to nastawa temp. na C.O.
Naciśnięcie - to nastawa temp. CWU, związana jest z podłączeniem drugiej pompy c.o. ładującej zasobnik CWU (bojler)

Doctor No
ZABLOKOWANY
Posty: 181
Rejestracja: 28 gru 2009, 21:40
Lokalizacja: PoznaD
Kontaktowanie:
Re: Jarecki- Jakie bledy?

autor: Doctor No » 09 maja 2010, 20:13

I co Jarecki, juz wiesz jaki blad zrobiles? Bo chyba nikomu nie wmowisz ze to celowo tak imputujesz, jak te ograniczone Szleziery. My Wielkopolanie powinnismy trzymac sie razem, prawda?

Doctor No
ZABLOKOWANY
Posty: 181
Rejestracja: 28 gru 2009, 21:40
Lokalizacja: PoznaD
Kontaktowanie:
Re: Sterownik PID - Jakie sterowanie? DRJ200.11!!!

autor: Doctor No » 12 maja 2010, 0:58

Osobiscie radze kazdemu trzezwo myslacemu zapoznac sie z tematem DRJ WTG.

rysiek6404
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 09 maja 2010, 13:03
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: rysiek6404 » 03 cze 2010, 17:59

Do Jareckiego
Piec SKAM_P 17 kw palnik ekoenergia 2
ogrzewa boiler i część instalacji CO dopala bardzo ładnie ale obniża się palenisko
PP ustawione na +9
d na 95
ni na 3
pid 1
paliwo miało groszek
P ustawione na 35
jak podnieść poziom miało groszku


Dziękuje

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: Jarecki79 » 03 cze 2010, 19:19

Jak bardzo obniża się to palenisko, jest poziome czy trochę zaniżone?
Jak jest poziome, jest dobrze dla małego odbioru ciepła.

Ognik PID ma aktywny czujnik kosza, jak rośnie temp. czujnika podajnika, to sterownik skraca przerwy, aby nie doprowadzić do zapłonu i wywołania alarmu zapłonu kosza.

Obniżanie może wynikać w zasadzie tylko z pracy na mocy minimalnej. Masz minimalne zapotrzebowanie na ciepło.

Przy bardzo niskim zapotrzebowaniu na ciepło wysokość paleniska możesz doregulować wyższym ograniczeniem mocy minimalnej. Czyli zamiast ni.3 zrobić np. ni.5

Jak masz P.35 a ni.3 to przy pracy na 3%mocy podawanie na podtrzymanie palenia jest co 1167sekund
Jak przy P.35 zrobisz ni.5, to przy pracy na 5%mocy podawanie na podtrzymanie palenia jest co 700sekund

Masz to rozpisane w tabelce na str.13instrukcji, za pkt.5.3 nastawa minimalnej mocy kotła - tam widać jak to wylicza algorytm przy pracy z minimalnym odbiorem ciepła wynikającym z parametru ni. oraz P.cyfra

Wlodek_PID
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 67
Rejestracja: 04 wrz 2009, 22:27
Lokalizacja: Bytom
Kontaktowanie:
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: Wlodek_PID » 03 cze 2010, 20:22

Przy małym odbiorze ciepła niski poziom opału
na palniku jest najczęściej spowodowany ciągiem
kominowym. Sterownik nie kręci dmuchawą, ale
komin ciągnie powietrze z wentylatora przez retortę
i wypala węgiel.

Najprostszym sposobem jest uchylenie drzwiczek
z popielnika - niektóre kotły mają w popielniku
specjalny "lufcik" na śrubę. Wtedy powietrze
zasysane przez komin omija palnik i nie wypala
węgla.

Pozdrowienia,
Wlodek

minimetr
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 04 lip 2010, 15:56
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: minimetr » 05 lip 2010, 21:31

kolego Jarecki79
Doradź proszę, bo serwisanta doprosić się nie mogę, co zrobić by nie wyskakiwał mi za każdym razem komunikat: ZAPALENIE OPAŁU?? Po zakupie pieca EkoPluS 12kW z HEFa za sterownikiem Ognik Plus Pid(2) po godzinie/dwóch od rozpalenia zawsze to samo i piec się wygasza.
Ustawienia jakie mam obecnie są następujące:
Pid SL28, PP 3, d 80, ni 3, Pid 1. W ustawieniach serwisowych pod 3111 odczytałem nr. 2, P 60. Może masz (lub ma ktoś inny z podobnych parametrów piecem) do zaproponowania jakieś inne konfiguracje których mógłbym spróbować.

Wlodek_PID
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 67
Rejestracja: 04 wrz 2009, 22:27
Lokalizacja: Bytom
Kontaktowanie:
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: Wlodek_PID » 05 lip 2010, 22:38

Zapalenie opału oznacza, że rura od podajnika ślimakowego
jest gorąca. Zakładam, że latem nie grzejesz domu, a jedynie
CWU. Zatem kocioł większą część czasu jest w postoju lub
pracuje na b. małej mocy.

1. Sprawdź, czy rura jest rzeczywiście gorąca i czy
ogień cofa się do retorty.
2. Jeśli tak jest, spróbuj uchylić drzwiczki od popielnika
- często ciąg kominowy wypala opał, pomimo że wentylator
stoi.
3. Czy palisz węglem groszkiem, czy innym opałem?

Pozdrowienia,
Wlodek

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: Jarecki79 » 06 lip 2010, 15:38

minimetr pisze:kolego Jarecki79
Doradź proszę, bo serwisanta doprosić się nie mogę, co zrobić by nie wyskakiwał mi za każdym razem komunikat: ZAPALENIE OPAŁU?? Po zakupie pieca EkoPluS 12kW z HEFa za sterownikiem Ognik Plus Pid(2) po godzinie/dwóch od rozpalenia zawsze to samo i piec się wygasza.
Ustawienia jakie mam obecnie są następujące:
Pid SL28, PP 3, d 80, ni 3, Pid 1. W ustawieniach serwisowych pod 3111 odczytałem nr. 2, P 60. Może masz (lub ma ktoś inny z podobnych parametrów piecem) do zaproponowania jakieś inne konfiguracje których mógłbym spróbować.


Zacznę od tego, abyś sprawdził radę Pana Włodka.

Przy sl.28 dla małych palników ekogroszkowych do max.17kW ustawiam wyjściowo tak:
Kod 3111 zostaw sobie ten nr.2
P.35 do max. P.40

Menu korekcji klienta.
PP-5 do PP.-7
d.75
ni.3
Pid.1

Do mocy do 17kW wolę ustawiać krótsze czasy pracy ślimaka, przy Ogniku PID domyślnie ślimak pracuje 15sekund, stąd korekcja PP-5 do PP-7 daje to w efekcie 10 do 8sekund czasu pracy.
Zmiana P.35 dotyczy właśnie krótszej pracy ślimaka, 35sek. pauzy podawania, jeżeli czas podawania w przedziale 8-10sekund.

Sprawdź jednak na początek sugestię p.Włodka.

minimetr
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 04 lip 2010, 15:56
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: minimetr » 07 lip 2010, 18:52

Wlodek_PID pisze:Zakładam, że latem nie grzejesz domu, a jedynie
CWU.

1. Sprawdź, czy rura jest rzeczywiście gorąca i czy
ogień cofa się do retorty.
2. Jeśli tak jest, spróbuj uchylić drzwiczki od popielnika
- często ciąg kominowy wypala opał, pomimo że wentylator
stoi.
3. Czy palisz węglem groszkiem, czy innym opałem?



Szanowny Panie Wlodek_PID
Odpalam ten piec dopiero 3 raz gdyż jest to nowy zakup po przeprowadzce. Obecnie próbuje go właśnie na C.O. gdyż chciałbym żeby świeży beton na posadzce do końca odparował. Rura podajnika faktycznie jest po pewnym czasie b. gorąca (nie zdążę doliczyć do 5. żeby nie poparzyło). Co do otwierania drzwiczek to nie jestem zbytnio przekonany do tej metody, wolałbym żeby były jednak zamknięte dla bezpieczeństwa. Zapomniałem dodać na wstępie - palę ekogroszkiem.

Szanowny Panie Jarecki79
Ustawiłem sobie parametry takie jakie zasugerowałeś tj P.35, PP-5, d 75, ni. 3 ale niestety - po 1,5 h od momentu rozpalenia pieca ponownie wyskoczył komunikat zapalenia opału. Chętnie skorzystam z kolejnych rad jeśli coś się komuś nasunie w moim temacie.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: Jarecki79 » 08 lip 2010, 15:51

Przypuszczam jednak,że jest tak, jak pisze p.Włodek.

Komin ma wysoki ciąg i byc może coś jest nie tak z wentylacją w kotłowni.

Komin ciągnie przez dmuchawę, co powoduje cofanie się żaru do kosza.

Spróbuj jednak, tak jak radzi Włodek, uchylić minimalnie drzwiczki popielnika. Zrób minimalną szczelinkę, zobaczysz, czy sytuacja uległa poprawie.

Teoretycznie komin zacznie ciągnąc poprzez szparę w drzwiczkach popielnikowych, co przytłumi żar na palniku. Nie powinien w efekcie cofać się do kosza żar...

minimetr
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 04 lip 2010, 15:56
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

autor: minimetr » 03 wrz 2010, 10:35

Powracam po mojej chorobie i już z nieco zmienionym problemem. Dotarł do mnie serwisant lecz nie byłem obecny przy tym jak działał przy piecu. Jedyne co zauważyłem przy tych podstawowych ustawieniach jakie się różnią to właśnie w ustawieniach serwisowych zmieniona została 2 na 3 a reszta ustawień tak jak była
Jarecki79 pisze:wyjściowo tak:
Kod 3111 zostaw sobie ten nr.2
Dodam tylko że ustawiając wcześniej Twoje parametry też miałem 'zapalenie opału'.
Teraz odziwo piec idzie bez problemu 3 dobę utrzymując zadaną temp.55 st. Narazie nic przy nim nie grzebię żeby mury choć trochę mi się ogrzały. Zapytać jednak chciałem czy ustawiając kolego Jarecki79 Twoje ustawienia jest możliwe zmniejszenie zużycia węgla i za co odpowiedzialna jest ta zmieniona 2 na 3?? Narazie pytam hipotetycznie zdając sobie sprawę że w praktyce może być inaczej ale lepiej się upewnić za wczasu.