Re: kominek z płaszczem wodnym i piec węglowo miałowy
autor: Jarecki79 » 06 lut 2010, 16:11
Przy danych stratach ciepła dobór wg mocy znamionowej np.:
60W/m2 ok. 6kW/100m2
70W/m2 ok. 7kW/100m2
80W/m2 ok.8kW/100m2
100W/m2 ok.10kW/100m2
Przy kotłach miałowych preferuję jednak dobór wg średniej mocy eksploatacyjnej, w kotle pali się dłużej i lepiej. Zatem na 180m2 docieplonego budynku polecam z wersji miałowej model z dmuchawa i koniecznie ze sterownikiem PID o mocy 30kW. Tutaj średnia eksploatacyjna będzie w granicy 19-21kW, reszta to zapas na duży mróz. Najlepsze spalanie, zasyp wytrzyma odpowiednio długo. Przy 30kW palenisko miałowe ma pojemność ok.55-60kg.
Przy podajnikach możemy dyskutować, czy pid ma sens, przy miałowym z dmuchawą jest to moim zdaniem wymóg na dzień dzisiejszy.
Kocioł ma lepszy, bardziej płynny proces spalania, zasyp wypala się dłużej i bardziej łagodnie (nie ma gwałtownych odbić), kocioł jest lepiej wygrzany, komin również, zapewnia to dłuższą trwałość wymiennika.
Osobiście uważam, że dla wersji miałowej dopracowane sterowania z PID to Płomyk PID marki elektro-Miz oraz Proton PID firmy Prond. Model tech st81zpid wymaga moim zdaniem dopracowania, podobnie jak Adaś pid marki Tatarek. 2 ostatnie nie pracują tak dobrze jak wymienione pierwsze 2modele.