zapowietrzanie grzejników na poddaszu

autor: gregory_1975 » 18 sty 2010, 0:11

witam,

mam problem z zapowietrzaniem grzejników na poddaszu. Jeżeli wszystkie są otwarte to nie ma problemu i grzeją. Jeżeli jeden zostawię otwarty to od razu się zapowietrza, jak odkręcam odpowietrznik to woda pojawia się dopiero jak odkręcę następne. Wody nie jest mało, ponieważ najwyżej w łazience jest grzejnik drabinkowy i on grzeje cały czas.
pozdrawiam gregory

AdamA
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 15 sty 2010, 13:50
Re: zapowietrzanie grzejników na poddaszu

autor: AdamA » 18 sty 2010, 18:30

Napisz coś więcej o instalacji..- czy jest z otwartym, czy z zamkniętym naczyniem wzbiorczym, gdzie jest pompa (zasilanie czy powrót), czy to nowoczesna instalacja czy stara; czy przypadkiem nie jest tzw. jednorurowa.

gregory_1975
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 30 kwie 2009, 23:13
Re: zapowietrzanie grzejników na poddaszu

autor: gregory_1975 » 20 sty 2010, 0:06

witam,

układ jest otwarty, pompa na zasilaniu, instalacja nowa, ale nie ma zaworu 3D, ani 4D.
Na razie dom jest nie docieplony i nie zamieszkany, grzeję minimalnie (termostaty ustawione na 7-10 stopni) aby można było wykonywać roboty wykończeniowe i aby nie wszedł mróz.
Na razie problem rozwiązany, założony odpowietrznik automatyczny i zmniejszona praca pompy CO z 3 na 1.
pozdrawiam gregory

AdamA
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 15 sty 2010, 13:50
Re: zapowietrzanie grzejników na poddaszu

autor: AdamA » 21 sty 2010, 17:27

czyli problem najprawdopodobniej spowodowany był niedostatecznym odpowietrzeniem nowej instalacji po zalaniu. sugerowałbym poodkręcać wszystkie termostaty na max, pompa na 1, porządnie napalić i niech się instalacja dobrze odpowietrzy. Ustaw tam temperaturę możliwie najwyższą, choćby na godzinę, dwie - 80, 85 stopni. Świeża zimna woda ma w sobie dużo rozpuszczonego tlenu, podniesienie temperatury spowoduje odgazowanie.