piotrmax pisze:Witam jestem kolejnym szczęśliwym posiadacze tego piecyka ISKRA> Posiadam ten kocioł od zeszłego roku i jest to już jego druga zima, hm ustawienia tego kotła są sprawą indywidualną ale powiem szczerze, że jak na taką dużą powierzchnie to naprawdę mało pali.
Moje parametry (dla obecnych warunków czyli w tej chwili jest u mnie -10) na dworze i bez wiatrów, te same parametry były też dla ostatniego mrozu -15
temperatura zadana 54 stopni
czas podajnika 2,20 min
czas przerwy podajnika 9 minut
szybkość nadmuchu 1
wentylator - zakryty w 3/4
Teraz muszę dodać, że palę mieszanką miału19(410zł) i miał 32(520zł tona).
Powiem szczerze, że nie wiem z jakiej kopalni to jest bo dostarcza mi to ten dystrybutor od którego mam piec. Jedyny cały problem to popiół strasznie go dużo, po 60h popielnik jest pełny i trzeba go opróżnić.
Dla takich parametrów, (-15*C) w nocy było.
W domu na kaloryferach:
Parter 43*C
I piętro 42-43*C (coś się wahało)
W domu w nocy było ok 20*C choć elektroniczny mierniki pokazywał 21*C
Co do pieca, w przypadku używania bardzo drobnego sypkiego miału, powinno się go suszyć. Ja osobiście suszę kazdy rodzaj opału. Ze względu, że po zeszłej zimie zrobił się nalot na brzegach zasobnika. Warto co roku dobrze zakonserwować piec, to zanczy przemalować miejsca podejrzane jak np zasobnik czy przepustnica. W moim przypadku mogła się tak stać ponieważ, w opale jest dużo siarki a wiadomo jak ona wpływa na z wilgocią na powirzchnie wykonane z blachy.
Spalanie tego miksu wychodzi mi około 30 - 35kg na dobę.
Dom nie jest ocieplony teraz dopiero będzie docieplany dach.
W razie jakiś pytań służę pomocą.