węgarki w oblicówce z cegły klinkierowej - prosze o pomoc

Asortyment okien i drzwi jest tak duży, że wybór jest naprawdę trudny. Do tego montaż, konserwacja, czasem naprawy. Z tego działu możesz dowiedzieć się czym różnią się poszczególne typy i modele, jak wybrać odpowiednie okna i drzwi do Twojego domu i mieszkania, jak je prawidłowo osadzić, konserwować i co robić jeśli pojawią się jakieś problemy.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

Bles
węgarki w oblicówce z cegły klinkierowej - prosze o pomoc

autor: Bles » 22 maja 2004, 11:07

jak osadzić okno w ścianie trójwarstwowej?? jak wykonać węgarek kiedy oblicówka tej ściany jest wykonana z cegły klinkierowej?? widziałem jedynie rozwiązania w których okno jest zamontowane na wysokości izolacji termicznej. Niestety mój profesor nie uznaje takiego rozwiązania, powiedział że okno powinno byćcofnięte w głąb ściany, a węgarek z cegły klinkierowej poszerzony na grubość izolacji cieplnej. jak to wykonać?? prosze o pomoc, przydał by sie teższczegół tego rozwiązania w formacie Autocad :) z góry dziękuje za pomoc :)

mój drugi problem odnosi się również do oblicówki z cegły klinkierowej, szukam więcej informacji o nadprożach systemu "Murfor", szczególnie o maksymalnych rozpiętościach takiego nadproża

Rafał

autor: Rafał » 14 cze 2004, 10:30

Z tego co się orientuję to okna w ścianie trójwarstwowej powinno być osadzone w płaszczyźnie ocieplenia. Nigdy nie spotkałem się jeszcze z takim rozwiązaniem

Paweł

autor: Paweł » 14 cze 2004, 11:57

Ja tez nie spotkalem sie z takim osadzeniem okna. Systemu Murfor to dostęne są grubości belek 3, 05 m.

Zbyszek

autor: Zbyszek » 27 wrz 2004, 10:03

Okna muszą znajdować się w warstwie ocieplenia - inne rozwiązanie jest niezgodne ze sztuka budowlaną. Izolacja jest względnie stabilna pod względem temperatury i okno musi być umieszczone w jej płaszczyźnie.

Artur
montaz

autor: Artur » 03 lut 2005, 20:13

Pana profesor jest w błędzie . Okno musi byc osadzone w warstwie ocieplenia . W miejscu jdzie styka się z klinkierem należy użyc tasmy rozpreznej ( paroizolacyjnej) np. ILMOD . Okno powinno byc zamocowane za pomoca kotew montazowych , ktore przykreca sie do okna i do œciany . Oczywiœcie do monazu uzyc nalezy pianki PU . Pianka od strony wewnętrznej powinna buc zaklejona foliš paroprzepuszczalnš .
Pozdrawiam
Artur
www.okna.rii.pl

Innostraniec

autor: Innostraniec » 08 paź 2005, 20:27

Piana jest niewustarczająca - musi być użyta taśma uszczleniająca. Piana sama w sobie nie spełnia wymogów narzucanych przez Dyrektywę Unijną dotyczącą montażu okien. Zresztą ITB w swojej najnowszej instruckji montażu okien wspomina o tym

Jurek2591
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 26 maja 2006, 8:13
Lokalizacja: szczecin

autor: Jurek2591 » 26 maja 2006, 10:42

1.Okno oczywiscie w warstwie izolacyjnej. Od wegarka z klinkieru powinno byc oddzielone tasma rozprezna (np Illbruck), paroprzepuszczalna.Chroni ona jednoczesnie przed wnikaniem wody deszczowej za wegarek. Praktyczna wskazowka: poniewaz okna " wiszą " w izolacji (najczesciej w welnie mineralnej), kotwice na ktorych okno stoi (w dolnym poziomym ramiaku oscieza) nalezy wykonac z solidnego kątownika, tak zeby przez wiele lat bez odksztalcen przenosil ciezar okna.

pozdr. jm