Kolektory Makroterm

autor: Jurek_Z » 30 lip 2007, 7:56

Czy ktoś z forumowiczów ma zainstalowane kolektory tej firmy?
Jaka jest Wasza opinia?
Pozdrawiam Jurek

deutsch_via_skype
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 01 sie 2007, 9:34
Lokalizacja: Opalenica
Kontaktowanie:
kolektory Makroterm

autor: deutsch_via_skype » 01 sie 2007, 9:55

nie znam tych kolektorów, ale jakie negatywy piszą o płaskich to włos się jeży na głowie. totalny brak znajomości tematu
internetowa nauka języka niemieckiego on-line
niemiecki przez skype

netblue
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 30 wrz 2007, 5:14
Kontaktowanie:

autor: netblue » 10 lis 2007, 19:35

ja proponuje Panu kolektory słoneczne RMS. Tylko że oni sprzedają kolektory próżniowe.

Jurek_Z
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 76
Rejestracja: 14 sty 2007, 18:43
Lokalizacja: Gliwice

autor: Jurek_Z » 10 lis 2007, 20:17

"turbosolary" Makrotermu właśnie są próżniowe. Skoro proponuje Pan kolektory RMS to czym one się różnią od solarów Makrotermu.
Pozdrawiam Jurek

Jurek_Z
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 76
Rejestracja: 14 sty 2007, 18:43
Lokalizacja: Gliwice

autor: Jurek_Z » 06 gru 2007, 10:54

Nie doczekałem się odpowiedzi więc podzielę się swoimi doświadczeniami.
Solar zabudowany w zeszłym tygodniu, w dni pochmurne osiąga około 65'C a jak wyszło słonko to rozgrzał się do 115'C :D
Pozdrawiam Jurek

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

autor: cezarr1 » 12 maja 2008, 15:06

Jak pompa stoi żaden problem nawet wąż gumowy z wodą ma 90 st na słońcu
65 st a ile ma woda w zasobniku ?
115 st ile ma woda w zasobniku ?
Jaka jest delta t przy której rusza pompa glikolu?

Jurek_Z
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 76
Rejestracja: 14 sty 2007, 18:43
Lokalizacja: Gliwice

autor: Jurek_Z » 12 maja 2008, 19:01

Mam ustawione włączenie pompy przy delta T=10 stopni - wydajność pompy 2,5 l/min.
Jeżeli zmniejsza się różnica temperatur to pompa proporcjonalnie zmniejsza wydajność do 30% przy różnicy 5 stopni a potem się wyłącza. Bufor mam 550/150 litrów (zasobnik w zasobniku). Dzisiaj woda na wysokości 1/3 bufora (tam zainstalowałem czujnik temperatury) miała 57,5 stopnia. Temperatury wody użytkowej na górze zbiornika nie mierzyłem, mam tam zabudowany zawór mieszający obniżający temp. wody użytkowej do 45 stopni. Przy 4 osobach nie ma potrzeby dogrzewania wody.
Pozdrawiam Jurek

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

autor: cezarr1 » 13 maja 2008, 18:02

Wszystko co napisałeś jest ok to są sprawy oczywiste tylko jedno pytanie
Skąd 115st na górze jak w zbiorniku jest 55st to delta ma 60st ?

Jurek_Z
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 76
Rejestracja: 14 sty 2007, 18:43
Lokalizacja: Gliwice

autor: Jurek_Z » 14 maja 2008, 6:41

cezarr1 pisze:... Skąd 115st na górze jak w zbiorniku jest 55st to delta ma 60st ?


hmm ... spójrz na datę. 115 było w grudniu, bufor był rozgrzany przez kominek z płaszczem wodnym więc delta t nie była aż tak duża, było to parę dni po uruchomieniu solara, nie znałem jeszcze dokładnie zasad jego pracy, być może woda w buforze przekroczyła zadaną temperaturę i pompa solara stanęła. Teraz trudno mi się do tego ustosunkować, minęło już pół roku. :?
Pozdrawiam Jurek

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

autor: cezarr1 » 15 maja 2008, 20:40

Chodzi tylko o rzetelną informację dla ludzi spoza branży i początkujących w technice solarnej