Gdzie czujnik temperatury ?

Kolektory słoneczną pochłaniają energię słoneczną i w inteligentny sposób i zamieniają ją na energię cieplną w naszych domach. Dowiedz się o wadach i zaletach kolektorów.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

PitS
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 45
Rejestracja: 17 gru 2008, 14:04
Gdzie czujnik temperatury ?

autor: PitS » 21 gru 2008, 16:58

Proszę o rade, w którym miejscu powinno sie umiescić czujnik temperatury w przypadku istalacji złozonej z kilku kolektorów połączonych szeregowo ?
Na początku (na wejściu zestawu), pośrodku czy na kocu ? A moze to wszystko jedno ?
dziekuję

Sonergo
Aktywny
Aktywny
Posty: 221
Rejestracja: 09 lut 2008, 17:50
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kontaktowanie:

autor: Sonergo » 21 gru 2008, 21:02

Jesli kolektory połączone szeregowo, czujnik umieszczam zawsze w ostatnim.
Rownolegle, to nie robi.
A szeregowo-rownolegle, w ostatnim kolektorze z szeregu (obojetnie ktorego)

RAPczyn
Aktywny
Aktywny
Posty: 247
Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
Kontaktowanie:

autor: RAPczyn » 22 gru 2008, 14:02

Powiedziałbym, że czujnik umieszczamy tam gdzie jest na projekcie lub tam gdzie przewidział to producent kolektora, np. czujnik zanurzeniowy w rurze zasilającej.

Sonergo
Aktywny
Aktywny
Posty: 221
Rejestracja: 09 lut 2008, 17:50
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kontaktowanie:

autor: Sonergo » 22 gru 2008, 14:34

Czujnik umieszcza się w tulei umieszczonej w kolektorze.
Odczyt temperatury jest wtedy najdokladniejszy.
Jesli bylby zanurzony w rurociagu, to kolektor musi sie nagrzac do wyzszej temperatury i ogrzac czynnik nie tylko w sobie, ale rowniez w odcinku rury pomiedzy kolektorem, a miejscem w ktorym jest czujnik umieszczony.

RAPczyn
Aktywny
Aktywny
Posty: 247
Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
Kontaktowanie:

autor: RAPczyn » 22 gru 2008, 14:44

Ja mam fabrycznie łączniki elastyczny z czujnikiem temp. zanurzeniowym, który mierzy temperaturę medium w kolektorze.
Różnica naszych zdań wynika z różnic budowy kolektorów :wink:

elis
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 11 sty 2009, 17:34

autor: elis » 25 sty 2009, 23:35

Witam
Czujnik umieszcza się zawsze na zasilaniu , czyli na krućcu wylotowym z kolektorów